Уважаемые, нахожусь в смятении после прочитанных мнений и просмотренных схем. Как правильно устанавливать АВ для ограничения тока через УЗО, до или после УЗО. Видел мнение, что УЗО должно быть номиналом не меньше чем автомат перед ним, в тоже время логичным кажется защитить его со стороны нагрузки. Помогите разобраться. Прикрепил схемку, которую наляпал в силу своих способностей, не хватает таланта правильно организовать неотключаемую нагрузку. Буду рад услышать ваши советы, спасибо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2013 в 13:47:19

у вас вводной автомат (в этажном/квартирном щитке) есть? Вот и выбирайте рабочий ток всех УЗО по номиналу того автомата (чтоб УЗО не меньше было). Вот и вся недолга.

1
Sebastyan
Sebastyan
Новичок

Регистрация: 27.12.2013

Москва

Сообщений: 5

27.12.2013 в 13:51:20

Alexiy Ну я примерно так и поступил, проблема только с УЗО на 10мА они макимум на 25А, как я понял. На самом деле хочется разобраться как это по уму делается :0)

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

27.12.2013 в 13:55:53

Sebastyan написал : проблема только с УЗО на 10мА они макимум на 25А

Ну можно поставить перед этим УЗО автомат на 20 ампер, а после этого УЗО уже автоматы на конкретные потребители

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2013 в 13:58:53

На самом деле хочется разобраться как это по уму делается :0)

по уму возможны варианты:

  1. ставьте диффавтоматы на 10 мА
  2. ставите УЗО после автомата на 16/10 А на каждую группу. Всё равно более одной группы на УЗО 10 мА вешать не желательно

В любом случае, освещение отдельно от розеток и тёплых полов.

0
Sebastyan
Sebastyan
Новичок

Регистрация: 27.12.2013

Москва

Сообщений: 5

27.12.2013 в 14:13:38

Alexiy А можно попросить у Вас объяснить "физику процесса", а то у меня похоже ошибочное представление как работает АВ и что он защищает а что нет. Мне думается, основная опасность для УЗО это высокий ток на нагрузке, который и должен ограничить АВ.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2013 в 14:41:17

Если замыкание произойдёт на отходящих проводниках от УЗО, то защитит его только вышестоящий автомат. Вероятность замыкания в щитке ниже, чем в проводке и нагрузке, но она есть и эту вероятность нельзя игнорировать. Если УЗО в таком случае сгорит, то производитель умывает руки - в вашей схеме УЗО не имело должной защиты. А под защитой вышестоящего автомата соответствующего номинала производитель гарантирует работоспособность УЗО

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.12.2013 в 14:44:41

Попадалась когда-то вот такая схемка и по-моему она имела какое-то отношение к Шнейдеру, я уже не помню Для первого варианта In должно быть больше или равно In1. Для второго варианта In должно быть больше или равно значению определенному по формуле: ku x ks (In1+In2+In3+In4) Что это за коэффициенты перемножены перед скобками, я не понял, может кто разъяснит из специалистов. Букву x я посчитал знаком умножения. Еще могу сказать, что по мнению товарищей из фирмы Siеmеns, УЗО должно быть защищено от КЗ вышестоящим предохранителем, а второй вариант приемлем только в пределах одного щита и только при условии когда исключается возможность замыкания на участке между УЗО и нижестоящими автоматами. Как это реализовать технически (исключить возможность такого КЗ), товарищи из Siеmеns не объясняют.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2013 в 14:50:56

Как это реализовать технически (исключить возможность такого КЗ)

если вы гарантируете, что КЗ на этом участке не будет (мамой клянётесь), то можете и нижестоящими автоматами защищать. ПУЭ чётко указывает на вышестоящий автомат. Не защитить вышестоящим автоматом - нарушение ПУЭ.

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

27.12.2013 в 15:06:41

ПУЭ чётко указывает на вышестоящий автомат. Не защитить вышестоящим автоматом - нарушение ПУЭ.

Строго говоря, ПУЭ ничего не говорит про то с какой стороны должен стоять защищающий автомат. Но требует, чтобы расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока выполнялась с учетом вышестоящего автомата :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.12.2013 в 15:12:29

Alexiy написал : Если замыкание произойдёт на отходящих проводниках от УЗО, то защитит его только вышестоящий автомат. Вероятность замыкания в щитке ниже, чем в проводке и нагрузке, но она есть и эту вероятность нельзя игнорировать.

Abrikos написал : Еще могу сказать, что по мнению товарищей из фирмы Siеmеns, УЗО должно быть защищено от КЗ вышестоящим предохранителем, а второй вариант приемлем только в пределах одного щита и только при условии когда исключается возможность замыкания на участке между УЗО и нижестоящими автоматами. Как это реализовать технически (исключить возможность такого КЗ), товарищи из Siеmеns не объясняют.

От последствий КЗ замыканий в самом щите неплохо защищает вводной автомат, даже если его номинал выше, чем у следующего за ним УЗО :) Необходимое условие - ТКЗ должен превышать уставку ЭМ расцепителя вышестоящего автомата

0