ТАЙГЕР 66 написал : ...инерционность системы уменьшить....соответственно мат.затраты
Инерционность не влияет на экономичность. Да и нет разницы в Вашем случае 10 или 30 раз за час теплоноситель будет проходить по полному кругу системы отопления. Пусть объемный расход теплоносителя в Вашей системе будет необходим 1000 литров в час. При объеме системы в 33 литра, он будет делать 30 кругов, 1 круг за 2 минуты. При объеме 100 литров, за час будет 10 кругов, 1 круг за 6 минут. Разница между двумя и шестью минутами ничего не меняет.
Затраты газа будут сильно зависеть от температурного режима котла и дельты Т на его подаче-обратке (конечно и от дельты Т на радиаторах). От объема системы расход топлива не зависит.