Добрый день!

В "очередную" квартиру решил ставить UNICA (ранее Продакс'ом делал). При установке очередного переключателя (1 источник с 2-х мест), обнаружил, что при включении одного раздается треск из переключателя. Ставил "этот" переключатель в паре с другими, менял местами... треск то есть, то нет.

В чём может быть проблема? Брак? Не хотелось бы рисковать... Брал у официалов ( не на рынке).

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

30.12.2013 в 17:52:11

Индеец написал : При установке очередного переключателя (1 источник с 2-х мест), обнаружил, что при включении одного раздается треск из переключателя

По какой схеме (из двух возможных, одна из них- неправильная) ставили переключатель ?

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

30.12.2013 в 20:52:50

В чём может быть проблема? Брак?

Так точно.

0
Аватар пользователя
lexabez067

Местный

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

31.12.2013 в 10:20:17

Если подсоединение правильное, и нагрузка срабатывает штатно, то брак. Я мутил унику на две нагрузки: в коридоре 2х клавишный переключатель на одно место, в ванной два одноклавишных. Все работает без шума.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

31.12.2013 в 11:07:21

Схему по которой он подключен (не из инета - а реальную) - сюда. Даю 70% того, что схема не та, и внутри у него периодически возникает КЗ.

0
Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

31.12.2013 в 12:31:40

Схема обычная, как и в каталоге и на упаковке переключателя:

Такая же "пара" работает без проблем. Менял переключатели между собой.

0
Вложение
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

31.12.2013 в 13:07:06

Обычно треск - от плохого контакта. Скорей всего брак. Где-то слабый прижим контактной группы.

0
Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

03.01.2014 в 06:19:51

Белый фаза.

PS что только ночью не напишешь :)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.01.2014 в 08:18:18

Индеец написал : Белый фаза, синий ноль.

Ну, вы и изобразили ... Синий - светильник. А то с вашей подачи можно подумать, что это розетка и по всей стране пойдёт эпидемия КЗ при попытке повторить вашу схему по описанию.

0
Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

10.01.2014 в 12:07:25

Подниму вопрос...

0
Аватар пользователя
GreenGo

Местный

Регистрация: 27.09.2012

Москва

Сообщений: 239

10.01.2014 в 13:05:44

Я не электрик, но по-моему что-то в вашей схеме не то. Присмотрелся внимательно, похоже, что все верно.

0
Вложение
Аватар пользователя
lexabez067

Местный

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

10.01.2014 в 22:29:11

Да не, все правильно. С одноклавишным там трудно перепутать. Соединяй по цифиркам и все.