Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

02.01.2014 в 21:19:31

юра Т написал : .... Вы на акум то гляньте ....

Забыл про это написать. Видел ..... Но для начала то хочется верить написанному ;) :)

Но и в любом случае если "пальцем в небо" прикинуть, получается: 60Вт / 24В = 2,5А 7 А*час / 2,5А = 2,8 час или 2,8 час х 60мин = 168 мин.

Но т.к. 30% остается в запасе, то 168 мин х 0.7 = 118мин

Проще говоря, можно было бы рассчитывать хотя бы на 100 мин. Или не прав ????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Maxicom
Maxicom
Местный

Регистрация: 17.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 110

03.01.2014 в 00:12:55

Я себе выбирал по весу :), ибп надо брать кг на 15 или более :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

03.01.2014 в 00:39:17

Maxicom написал : .... Я себе выбирал по весу ....

:applause: :applause:

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.01.2014 в 02:03:06

Ким написал : Проще говоря, можно было бы рассчитывать хотя бы на 100 мин. Или не прав ????

КПД преобразователя в расчет возьмите, плюс отдачу акума на больших токах, примерно половина от ёмкости выходит в итоге

0
sumak
sumak
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 59

03.01.2014 в 05:55:40

Ким написал : Выдрал на яндексмаркет:

  • интерактивный источник бесперебойного питания
  • 1-фазное входное напряжение
  • выходная мощность 1000 ВА / 600 Вт
  • *30 мин работы *при полной нагрузке** .......... время зарядки 4 ч Вы же пишите что :

Т.е. в 10 раз меньше .... И у Вас получается что при нагрузке в 10 раз меньшей ИБП умирает от перегрева за то же время ????.

Если об этом устройстве, то получается что кто-то что-то не понимает, не удивлюсь что и я. Повторю всего два абзаца:

  • выходная мощность 1000 ВА / 600 Вт
  • 30 мин работы при полной нагрузке, т.е. при нагрузке в 600Вт. Так с какого перпугу СЦ дает цифру 100Вт в течении 45 минут ????

Граф считает счета на своём счету:) и Яндекс врёт, так как это просто невозможно 30 мин при полной нагрузке. А у СЦ свой счет и он в два раза меньше моего. 7х2х12= 168 Вт. Что хотелось бы.
Не путайте себя по способности к выдаваемой мощности и по реальной отдачи от акк-в. Ответ СЦ. время автономной работы на нагрузку в 100 ватт с новыми и ПОЛНОСТЬЮ заряженными аккумуляторами (не по показаниям индикации или программы, а по зарядному току практически равным нулю) составляет около 45 минут; на нагрузку 200 ватт - около 23 минут, на нагрузку 300 ватт - около 13 минут, 600 ватт - около 5 минут.
Далее: 60Вт я указал ориентировочно. Это среднее. Может быть как меньше, так и больше.
Но это все дебри. Неужто, простой вопрос о последовательном включении может вызывать сложность.
Ведь все просто, можно и будет, или же нельзя и не будет так работать.

0
sumak
sumak
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 59

03.01.2014 в 05:59:06

юра Т написал : КПД преобразователя в расчет возьмите, плюс отдачу акума на больших токах, примерно половина от ёмкости выходит в итоге

Так , увы и получается. Но и не при больших токах. Хотя читал инфу, на все преобразования уходило 25%. Не готов был к 50% от ёмкости.

0
alexgavrillov80
alexgavrillov80
Новичок

Регистрация: 18.12.2015

Москва

Сообщений: 3

18.12.2015 в 12:29:22

Посмотрите на сайте Русэлт, у них есть калькуляторы подбора ИБП и по мощности и по времени http://www.ruselt.ru/calculators/calculator-the-time-of-autonomous-operation-of-the-ups/ Если еще останутся вопросы, можно им и позвонить. Лично я покупал и остался довольным. Брал на 10 часов, так как вырубает часто и на долго. Дополнительно у них бонус -не надо думать об утилизации батарей, они это на себя берут

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.12.2015 в 15:27:12

alexgavrillov80, Топорная реклама, незачот

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

19.12.2015 в 16:22:39

Роутер ваш скорее всего питается постоянным током. ПЛК - неизвестно, что за модификация. НАС, Свет? 220? Всё, что можно - переводите на низковольтное питание. УПС этот лучше не напрягайте, ему только смерть грозит от подключения батареек 2х65 Ач

0
Серж сибиряк
Серж сибиряк
Местный

Регистрация: 20.01.2013

Новосибирск

Сообщений: 415

19.12.2015 в 20:11:47

12В 5А 60Вт, идеальнее резервировать сразу напряжение питания приборов, по максимуму отказался от бесперебойников, полно хороших блоков питания на 5В, 12В, 24В

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.