01.01.2014 в 15:47:49
Здравствуйте Уважаемые товарищи! С наступившим Новым годом! Сразу к делу. Исходные данные: Дом - 1963г. Газовая плита. 5этажей. Фото 1 (только перекрытия (ошибка) не деревянные, а пустотки). В квартире: Три комнаты (спальная, детская, зал) Фото 2. Электрика "от застройщика")))) На этаже - Фото 3. Фото 4. Фото 5. Фото 6. (Моя квартира крайняя справа)
Ремонт в спальной сделан. По электричеству две линии - кондиционер(ВВГнг 2,5мм2,АВ 16А) и (свет + розетки)...да
именно "свет+розетки". Не знал, по этому так и сделал...розетки ВВГнг 2,5мм2; свет ВВГнг 1,5мм2. Все сейчас под
защитой АВ 10А.
Сейчас планируется ремонт в детской + ДоНаполнение квартирного щитка.
Сейчас в квартире - Фото 7 (сильно не ругать за номинал вводного:))).
Бокс
Ввод в квартиру ВВГнг 3х4мм2. Планирую переделать на схему - Фото 8. Описание новой схемы:
ВВдной автомат - Выключатель автоматический двухполюсный 25А С SH202L 4.5кА (SH202L C25), ABB
Счетчик - Меркурий 201 (существующий)
Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин, Меандр
Индикатор красный 250В, 604078, Legrand (хочется:))
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (неотключаемая линия холодильника)
и 7. Выключатель диф. тока 2п 40А 30мА F202 АС (F202 AC-40/0,03), ABB (или всё таки 63А 30мА??)
УЗО IEK 2п 40А 30мА (существующее, раз уж есть поднего кину весь свет)
Выключатель автоматический двухполюсный 40А, EKF (ТОЛЬКО в качестве "рубильника" квартиры, кроме холодильника)
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Спальная")
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Зал розетки")
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кухня розетки 1")
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "С/У свет")
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Детская розетки")
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Детская свет")
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кухня розетки 2")
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Коридор розетки")
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Зал свет")
Выключатель автоматический однополюсный 10А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кухня свет+Коридор свет")
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кондиционер Зал")
Выключатель автоматический однополюсный 16А С SH201L 4.5кА, ABB (группа: "Кондиционер Спальная")
Кабель: Розетки - ВВГнг(А)-LS 3х2,5пл, РЭК/Prysmian; Свет - ВВГнг(А)-LS 3х1,5пл, РЭК/Prysmian. Закупка ЭТМ.
А. Интересует критика. Б. может какие-то ошибки есть?! В. По группам нормально разбито?! Г. Правильно сделана "неотключаемая линия"? (холодильник конечно не "под УЗО"...можно было на него ДИФ.Автомат
поставить..но так ли нужно это?) Д. В этажном поменять пробку на автомат. Точно такой же как и вводной (поз.1)?
П.С. Как "уговорить"/УБЕДИТЬ Правление дома провести реконструкцию общедомового электрохозяйства? Дому уже 51й год
пошел... П.П.С. Простите за "много букв". Заранее спасибо. Может что забыл, буду добавлять.
Добавил информации на схему. Добавил ДИФ. на Холодильник.
01.01.2014 в 16:11:23
fraer-max написал : Б. может какие-то ошибки есть?!
на первый взгляд явно опасных косяков не видно
fraer-max написал : В. По группам нормально разбито?!
свет зря под теми же узо, что и розетки.
fraer-max написал : Г. Правильно сделана "неотключаемая линия"? (холодильник конечно не "под УЗО"...можно было на него ДИФ.Автомат поставить..но так ли нужно это?)
ставьте. нужно.
fraer-max написал : В этажном поменять пробку на автомат.
это обязательно.
fraer-max написал : Точно такой же как и вводной (поз.1)?
С25 - теоретический максимум на данный момент.
fraer-max написал : Ввод в квартиру ВВГнг 3х4мм2.
недальновидно. в случае реконструкции и выделении вам бОльшей мощности придется перетягивать. тяните 3х6.
fraer-max написал : Выключатель автоматический двухполюсный 40А, EKF
не жмитесь и купите АББ на его место. на лампочку же денег не жалко? хотя ставить этот автомат, чтобы отделить всего 3 узо - не вполне оправдано, имхо.
fraer-max написал :
- Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин, Меандр
очень правильно, что вы хотите поставить УЗМ, крайне актуальное устройство для вашего дома
fraer-max написал : УЗО IEK 2п 40А 30мА (существующее, раз уж есть поднего кину весь свет)
выбросьте его нафиг.
01.01.2014 в 16:24:38
fraer-max, много сил конечно вложили. Но получилось очень ненаглядно. После НГ вообще трудноусваиваемо! О, выговорил!!!
Можете совместить текст и схемку воедино?
Вернее вот у вас сейчас монтажная схема нарисована, а начинать нужно все-таки с принципиальной. Там где понятен весь смысл сразу.
fraer-max написал : Г. Правильно сделана "неотключаемая линия"? (холодильник конечно не "под УЗО"...можно было на него ДИФ.Автомат поставить..но так ли нужно это?)
Очень нужно. Ибо холодильник вы чаще всего руками трогаете.
01.01.2014 в 20:12:40
С начала местных электриков то есть ЖК или ДЕз кто Вас обслуживает напрягите что бы сначала стаеки поменяли так как где не будь алюминий отвалится так как нагрузки что у Вас и у всех остальных всех жильцов только повышаются и будет крах
01.01.2014 в 21:14:44
gipos1 написал : С начала местных электриков то есть ЖК или ДЕз кто Вас обслуживает напрягите что бы сначала стаеки поменяли так как где не будь алюминий отвалится так как нагрузки что у Вас и у всех остальных всех жильцов только повышаются и будет крах
тоже вопрос глобальный!!! "Как "уговорить"/УБЕДИТЬ Правление дома провести реконструкцию общедомового электрохозяйства?..."???? Что привести в доводы, чтоб..ну не было варианта сказать нет!! Лучше всего Закон/норматив?! ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Самому очень хочется, что бы навели порядок!
01.01.2014 в 21:26:02
У Вас ТСЖ или ЖЭК?
01.01.2014 в 21:32:03
ХЗ как это правильно называется. Наверное ТСЖ. Правление дома, собрание 3-5 бабушек-женщин + председатель. Только нашим домом заведуют.
01.01.2014 в 21:33:49
Вот у них и спрашивайте когда будет реконструкция.
01.01.2014 в 22:11:53
спрашивать бесполезно. Им надо говорить, что все пора менять! И срок этому вчера. У них то "все работает".
01.01.2014 в 22:23:06
Документа в котором было бы четко сказано - проводка меняется через 30 (40, 50) лет, не существует. Так что обезопасьте себя в первую очередь.
01.01.2014 в 22:34:34
Это я и хочу сделать! Попробую. Что с моей схемой?
01.01.2014 в 22:47:34
Что с моей схемой?
Фигово. Ввод я бы сделал 3*6. Под номером 9 автомат? Зачем? Шиной соединить 2 УЗО от АВВ и УЗО ИЕК будет проблематично. Автоматы можно раскидать под 2 УЗО. Напутаны номиналы автоматов, на свет 16А, на розетки 10А, поменяйте.
01.01.2014 в 23:10:41
И не замарачивайтесь с узо, просто всё на розетки ставки Диф автоматы а на освещение просто автоматы. Так как номиналы надо расчитать где какая будет нагрузка и брать на порядок выше так как ток при коротком замыкание возростает в двое вот от суда и надо судить какой наминал автомата.
01.01.2014 в 23:15:34
gipos1 А Вы посчитали разницу в деньгах, при использовании дифавтоматов?
номиналы надо расчитать где какая будет нагрузка и брать на порядок выше так как ток при коротком замыкание возростает в двое вот от суда и надо судить какой наминал автомата.
Можете этот бред перевести на русский язык?
01.01.2014 в 23:40:43
Rumato написал : Под номером 9 автомат? Зачем?
Как "рубильник". Отключить все, кроме холодильника. Или это можно УЗОшками так же вырубить?? Автоматы поправлю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу