Johnny27 написал : Их и у ABB нет. 16/0.01, потом 25-40-63/0.03.

у Хагера нашел , вот поеду в представительство может там все будет что нужно))

но это тип А, вот посмотрю видать в АС нету ничего, а разница велика между А и АС?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

06.01.2014 в 16:03:51

У меня все AC. A - лучше.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

06.01.2014 в 16:09:41

sakataga написал : вот и я ищу а 16/30 нету

у АББ Легран и Шнайдер только дифы, есть у Хагер — код для заказа CD216J

0
Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

06.01.2014 в 17:20:43

Johnny27 написал : У меня все AC. A - лучше.

тоесть А лучше чем АС????

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.01.2014 в 17:25:12

тоесть А лучше чем АС????

Успокойтесь!!! АС - для своих задач, а А-для своих задач. И ставить их надо там где имеется оправданный смысл применения!!!

0
Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

06.01.2014 в 17:29:53

DED@ПВО написал : Успокойтесь!!! АС - для своих задач, а А-для своих задач. И ставить их надо там где имеется оправданный смысл применения!!!

тоесть если нету 16/30 УЗО характеристики АС, то характеристика А с таким номиналами не подойдет??

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.01.2014 в 17:36:44

тоесть если нету 16/30 УЗО характеристики АС, то характеристика А с таким номиналами не подойдет??

Не юродствуйте! Если нету 16/30 АС возьмите 25/30 АС. И почитайте на досуге чем отличается АС от А, а потом принимайте решение - так уж Вам нужно А, или всё таки можно спокойно обойтись АС!!!

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

06.01.2014 в 17:43:22

А лучше чем АС????

A срабатывает при наличии в дифтоке постоянной составляющей. AC - от переменного тока. Дальше решайте сами.

0
Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

06.01.2014 в 17:57:18

DED@ПВО написал : Не юродствуйте! Если нету 16/30 АС возьмите 25/30 АС. И почитайте на досуге чем отличается АС от А, а потом принимайте решение - так уж Вам нужно А, или всё таки можно спокойно обойтись АС!!!

ну я так понял все таки характеристика А, лучше и предпочтительней в развитых странах, а у нас для экономии стараются обойтись характеристикой АС исходя из этого стоит задуматься над А. а еще в этой фигне написано что Дома лучше характеристика А Во Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий (И. п. от 29.04.97 №42-6/9-ЭТ, п. 4.10) если я все конечно правильно понял))

Johnny27 написал : A срабатывает при наличии в дифтоке постоянной составляющей. AC - от переменного тока. Дальше решайте сами.

Настоящее учебно-справочное пособие разработано Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) — НМЦ ПЭУ МЭИ для использования в качестве учебного пособия при обучении и переподготовке электротехнического персонала по вопросам обеспечения электробезопасности электроустановок.

вот тут так написано: 8.6. ВЫБОР ТИПА УЗО Как ранее указывалось в разделе 4.3, УЗО разделяют на типы:  «АС», реагирующие на дифференциальный синусоидальный переменный ток;  «А», реагирующие на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи;  «В», реагирующие на синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный и постоянный дифференциальные токи.

про постоянный ни слова!!!!

так понял если по карману то брать характеристику А, или вообще богатый то лучше В )) чтоб предусмотреть все возможные утечки))

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

06.01.2014 в 20:34:09

DED@ПВО написал : а А-для своих задач.

Да ладно. :D

DED@ПВО написал : И почитайте на досуге чем отличается АС от А, а потом принимайте решение - так уж Вам нужно А, или всё таки можно спокойно обойтись АС!!!

Вот и почитайте.

sakataga написал : 8.6. ВЫБОР ТИПА УЗО Как ранее указывалось в разделе 4.3, УЗО разделяют на типы:  «АС», реагирующие на дифференциальный синусоидальный переменный ток;  «А», реагирующие на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи;  «В», реагирующие на синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный и постоянный дифференциальные токи.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.01.2014 в 20:55:42

Да ладно.

Вот и почитайте.

Вот и подумайте где у Вас необходимо А, и где АС... У Вас что везде небходимо А??? Заоодно посмотрите разницу в цене...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

06.01.2014 в 21:01:15

DED@ПВО написал : Вот и подумайте где у Вас необходимо А, и где АС... У Вас что везде небходимо А??? Заоодно посмотрите разницу в цене...

AC - только конкретно на переменку, а А охватывает еще и пульсирующее переменное - зарядки мобилок, ноуты и компы. М.б. еще чего-нибудь пульсирующе-переменного. :) Разница в цене не сильно большая, чтобы такой "кипиш" поднимать. :)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

06.01.2014 в 23:27:22

DED@ПВО написал : Заоодно посмотрите разницу в цене...

для шнайдера не так велика

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.01.2014 в 23:32:34

DED@ПВО написал : Успокойтесь!!! АС - для своих задач, а А-для своих задач. И ставить их надо там где имеется оправданный смысл применения!!!

Дед, опять чушь несешь!!! "А" можно ставить везде не задумываясь.

Это как автоматы: "В" грубо можно везде ставить (квартиры дома с обычной бытовой нагрузкой), а "С", только там где уровни токов КЗ достаточные.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.01.2014 в 23:44:56

Дед, опять чушь несешь!!!

Зачем обижаешь! Еслибы не задумываясь, то и не выпускались бы АС!!! А нафиг??? А достаточно.. Или как???