06.01.2014 в 16:01:30
Johnny27 написал : Их и у ABB нет. 16/0.01, потом 25-40-63/0.03.
у Хагера нашел , вот поеду в представительство может там все будет что нужно))
но это тип А, вот посмотрю видать в АС нету ничего, а разница велика между А и АС?
06.01.2014 в 16:03:51
У меня все AC. A - лучше.
06.01.2014 в 16:09:41
sakataga написал : вот и я ищу а 16/30 нету
у АББ Легран и Шнайдер только дифы, есть у Хагер — код для заказа CD216J
06.01.2014 в 17:25:12
тоесть А лучше чем АС????
Успокойтесь!!! АС - для своих задач, а А-для своих задач. И ставить их надо там где имеется оправданный смысл применения!!!
06.01.2014 в 17:29:53
DED@ПВО написал : Успокойтесь!!! АС - для своих задач, а А-для своих задач. И ставить их надо там где имеется оправданный смысл применения!!!
тоесть если нету 16/30 УЗО характеристики АС, то характеристика А с таким номиналами не подойдет??
06.01.2014 в 17:36:44
тоесть если нету 16/30 УЗО характеристики АС, то характеристика А с таким номиналами не подойдет??
Не юродствуйте! Если нету 16/30 АС возьмите 25/30 АС. И почитайте на досуге чем отличается АС от А, а потом принимайте решение - так уж Вам нужно А, или всё таки можно спокойно обойтись АС!!!
06.01.2014 в 17:43:22
А лучше чем АС????
A срабатывает при наличии в дифтоке постоянной составляющей. AC - от переменного тока. Дальше решайте сами.
06.01.2014 в 17:57:18
DED@ПВО написал : Не юродствуйте! Если нету 16/30 АС возьмите 25/30 АС. И почитайте на досуге чем отличается АС от А, а потом принимайте решение - так уж Вам нужно А, или всё таки можно спокойно обойтись АС!!!
ну я так понял все таки характеристика А, лучше и предпочтительней в развитых странах, а у нас для экономии стараются обойтись характеристикой АС исходя из этого стоит задуматься над А. а еще в этой фигне написано что Дома лучше характеристика А Во Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий (И. п. от 29.04.97 №42-6/9-ЭТ, п. 4.10) если я все конечно правильно понял))
Johnny27 написал : A срабатывает при наличии в дифтоке постоянной составляющей. AC - от переменного тока. Дальше решайте сами.
Настоящее учебно-справочное пособие разработано Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) — НМЦ ПЭУ МЭИ для использования в качестве учебного пособия при обучении и переподготовке электротехнического персонала по вопросам обеспечения электробезопасности электроустановок.
вот тут так написано: 8.6. ВЫБОР ТИПА УЗО Как ранее указывалось в разделе 4.3, УЗО разделяют на типы: «АС», реагирующие на дифференциальный синусоидальный переменный ток; «А», реагирующие на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи; «В», реагирующие на синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный и постоянный дифференциальные токи.
про постоянный ни слова!!!!
так понял если по карману то брать характеристику А, или вообще богатый то лучше В )) чтоб предусмотреть все возможные утечки))
06.01.2014 в 20:34:09
DED@ПВО написал : а А-для своих задач.
Да ладно. :D
DED@ПВО написал : И почитайте на досуге чем отличается АС от А, а потом принимайте решение - так уж Вам нужно А, или всё таки можно спокойно обойтись АС!!!
Вот и почитайте.
sakataga написал : 8.6. ВЫБОР ТИПА УЗО Как ранее указывалось в разделе 4.3, УЗО разделяют на типы: «АС», реагирующие на дифференциальный синусоидальный переменный ток; «А», реагирующие на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи; «В», реагирующие на синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный и постоянный дифференциальные токи.
06.01.2014 в 20:55:42
Да ладно.
Вот и почитайте.
Вот и подумайте где у Вас необходимо А, и где АС... У Вас что везде небходимо А??? Заоодно посмотрите разницу в цене...
06.01.2014 в 21:01:15
DED@ПВО написал : Вот и подумайте где у Вас необходимо А, и где АС... У Вас что везде небходимо А??? Заоодно посмотрите разницу в цене...
AC - только конкретно на переменку, а А охватывает еще и пульсирующее переменное - зарядки мобилок, ноуты и компы. М.б. еще чего-нибудь пульсирующе-переменного. :) Разница в цене не сильно большая, чтобы такой "кипиш" поднимать. :)
06.01.2014 в 23:27:22
DED@ПВО написал : Заоодно посмотрите разницу в цене...
для шнайдера не так велика
06.01.2014 в 23:32:34
DED@ПВО написал : Успокойтесь!!! АС - для своих задач, а А-для своих задач. И ставить их надо там где имеется оправданный смысл применения!!!
Дед, опять чушь несешь!!! "А" можно ставить везде не задумываясь.
Это как автоматы: "В" грубо можно везде ставить (квартиры дома с обычной бытовой нагрузкой), а "С", только там где уровни токов КЗ достаточные.
06.01.2014 в 23:44:56
Дед, опять чушь несешь!!!
Зачем обижаешь! Еслибы не задумываясь, то и не выпускались бы АС!!! А нафиг??? А достаточно.. Или как???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.