Чуть поправил:
11.01.2014 в 13:12:31
Up!
Чуть поправил:
11.01.2014 в 15:13:29
r00kie написал : Чуть поправил[/ATTACH]
Для 6кв 50А - перебор Внизу - это отдельный щиток?
11.01.2014 в 16:25:40
ksiman написал : Для 6кв 50А - перебор
У меня там АВ 32А если вы про линию А5. Или речь идет о сечении ПВ-3 для разводки внутри щитка?
ksiman написал : Внизу - это отдельный щиток?
Ага:
r00kie написал : Странного вида сооружение внизу схемы - попытка компенсировать ограниченное число линий, выделенное для кухонных потребителей. Для этих целей заиспользована невостребованная "родная" линия для электроплиты. У меня ДШ и ВП запланированы вдоль другой стены, поэтому я решил соорудить мини-щиток на кухне, чтобы подключить ТВ, Холодильник, ПММ, СМ максимально корректно. Я встречал подобные решения ранее, но там количество мощных потребителей только удваивалось. Я же планирую щиток с 4-мя DIN розетками, каждая под свой потребитель, под своим автоматом. С нетерпением жду комментариев
11.01.2014 в 16:41:32
r00kie написал : Или речь идет о сечении ПВ-3 для разводки внутри щитка?
Речь о вводном кабеле (проводе) 6кв под защитой 50А автомата в этажном щите
11.01.2014 в 16:49:06
По-моему, идея с отдельным щитком с розетками неудачная. Фиг с ним, со щитком, но вот розетки лучше ставить обычные по месту.
11.01.2014 в 19:58:54
ksiman написал : Речь о вводном кабеле (проводе) 6кв под защитой 50А автомата в этажном щите
Хм... такая конфигурация была от застройщика, на вид 6кв (на фото выше можно разглядеть). Посмотрю внимательнее. Правильно ли я понимаю, что если там действительно не больше 6-ки, то у меня два варианта:
Johnny написал : По-моему, идея с отдельным щитком с розетками неудачная. Фиг с ним, со щитком, но вот розетки лучше ставить обычные по месту.
11.01.2014 в 21:45:28
r00kie написал : Хм... такая конфигурация была от застройщика, на вид 6кв (на фото выше можно разглядеть).
От застройщика можно всего ожидать... Оба варианта приемлемы :) А по поводу щита под столешницей - решение вполне разумное, хотя и не без недостатков...
16.01.2014 в 00:37:34
Слегка исправил схему, старался улучшить, надеюсь, получилось.
Результ - , с нетерпением жду комментариев.
16.01.2014 в 08:27:39
Нормально :)
16.01.2014 в 12:14:55
Месторасположение щитка - необходим беспрепятственный доступ к щиту и лучше (если в квартире )то у входной двери ,а под ним огнетушитель
Расположение розеток для ПМ,СМ и другой кухонной встраиваемой техники -почти у пола (снимаем цоколь кухонной мебели достаем до розеток)
По поводу компоновки оборудования : Добавить в щит общую шину N (после счетчика)
Кухня
отдельный дифф. автомат на
Для варочной панели (т.к подключение будет стационарное) можно установить только 1 полюсный автомат без УЗО
Номинал на ДШ заменить 20А
Сан.узел ( поменяю всё) отдельный дифф. автомат на
1.Бойлер (не забываем устройство КУП ) 2.Розетка ванная (не забываем устройство КУП ) 3.Освещение сан.узла и ванной
Остальные потребители отдельный дифф. автомат на 1.Лоджия 2.Кондиционер (просто однополюсный автомат) без УЗО 3.ТВ,звук,ПК №1,ПК №2,
Разумеется дифы. Тип А