11.01.2014 в 16:49:06
По-моему, идея с отдельным щитком с розетками неудачная. Фиг с ним, со щитком, но вот розетки лучше ставить обычные по месту.
11.01.2014 в 19:58:54
ksiman написал : Речь о вводном кабеле (проводе) 6кв под защитой 50А автомата в этажном щите
Хм... такая конфигурация была от застройщика, на вид 6кв (на фото выше можно разглядеть). Посмотрю внимательнее. Правильно ли я понимаю, что если там действительно не больше 6-ки, то у меня два варианта:
Johnny написал : По-моему, идея с отдельным щитком с розетками неудачная. Фиг с ним, со щитком, но вот розетки лучше ставить обычные по месту.
11.01.2014 в 21:45:28
r00kie написал : Хм... такая конфигурация была от застройщика, на вид 6кв (на фото выше можно разглядеть).
От застройщика можно всего ожидать... Оба варианта приемлемы :) А по поводу щита под столешницей - решение вполне разумное, хотя и не без недостатков...
16.01.2014 в 00:37:34
Слегка исправил схему, старался улучшить, надеюсь, получилось.
Результ - , с нетерпением жду комментариев.
16.01.2014 в 08:27:39
Нормально :)
16.01.2014 в 12:14:55
Месторасположение щитка - необходим беспрепятственный доступ к щиту и лучше (если в квартире )то у входной двери ,а под ним огнетушитель
Расположение розеток для ПМ,СМ и другой кухонной встраиваемой техники -почти у пола (снимаем цоколь кухонной мебели достаем до розеток)
По поводу компоновки оборудования : Добавить в щит общую шину N (после счетчика)
Кухня
отдельный дифф. автомат на
Для варочной панели (т.к подключение будет стационарное) можно установить только 1 полюсный автомат без УЗО
Номинал на ДШ заменить 20А
Сан.узел ( поменяю всё) отдельный дифф. автомат на
1.Бойлер (не забываем устройство КУП ) 2.Розетка ванная (не забываем устройство КУП ) 3.Освещение сан.узла и ванной
Остальные потребители отдельный дифф. автомат на 1.Лоджия 2.Кондиционер (просто однополюсный автомат) без УЗО 3.ТВ,звук,ПК №1,ПК №2,
Разумеется дифы. Тип А