11.01.2014 в 19:48:19

Это уже как прийдётся.Из недавних случаев,загорелся щит на этаже(один лже-электрик решил об...ть государство.зачистил ввод фазы на сётчик(апв 1х6мм )и прикрутил туда шввп 1х1.5мм) жильцы сами курточками потушили. да,работы всем хватит.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.01.2014 в 19:59:33

matros-s написал : Это уже как прийдётся

Ответ неверный. Это первое что нужно точно знать. Плохо, что подробных фото нет. Но основываясь на фото в посте № 40: 1 – низ предохранителей (прейдется отбалчивать и дополнять, менять болты) близко к вводу 2 – наконечники ввода Фаза А, В опрессованы молотком (менять - энергетики). 3- «о» с кабеля по оплетке отгорел, пересадили (как?) Тушить с подстанции обязательно.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.01.2014 в 21:11:45

matros-s написал : у меня в обслуживании 80 домов(1911-1979 годов постройки),4900 квартир,общая площадь участка 2га

Это все в одиночку???:eek:

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2014 в 21:32:57

Целый микрорайон :)

0
matros-s
matros-s
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 00:04:50

Ixtim написал : Это все в одиночку???:eek:

да.со всеми мыслемыми и немыслимыми нарушениями охраны труда(работа с табуретки.без наряда.после окончания рабочей смены.в неосвещённом запаренном подвале по колено в горячей воде ,без снятого напряжения скручивал обгоревшие фазы на стояки подъезда.......)

0
DandS48
DandS48
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

12.01.2014 в 00:12:28

по колено в горячей воде

Начальство нужно было отправить туда (

0
matros-s
matros-s
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 00:24:30

ksiman написал : Целый микрорайон :)

3 микрорайона.

0
matros-s
matros-s
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 00:53:52

Bladiclab написал : Ответ неверный. Это первое что нужно точно знать. Плохо, что подробных фото нет. Но основываясь на фото в посте № 40: 1 – низ предохранителей (прейдется отбалчивать и дополнять, менять болты) близко к вводу 2 – наконечники ввода Фаза А, В опрессованы молотком (менять - энергетики). 3- «о» с кабеля по оплетке отгорел, пересадили (как?) Тушить с подстанции обязательно.

1-рубильник планирую заменить на подобный http://elektro-zavod.com.ua/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%9F%D0%A1-%D0%A0%D0%9F%D0%91-%D0%A0%D0%9F%D0%A6-%D0%A0%D0%A1-%D0%A0%D0%91-%D0%A0%D0%A6-%D0%A0-%D0%A0%D0%9E-%D0%92%D0%A032-%D0%A0%D0%95/%D0%A0%D0%91%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 . провода с предохранителей хочу заменить на пв-1 25кв(под болт с шайбой,чтобы не опрессовывать и посадить на медную шину,как упоминалось выше) 2-тут опять полностью согласен.буду давить на начальство,чтобы решало эту проблему с облэнерго 3- "0" показан в постах №45,46

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

12.01.2014 в 02:26:10

да.это всё моё,родное ))))

да.со всеми мыслемыми и немыслимыми нарушениями охраны труда

Дома видать государственные. А как можно было так запустить всё это, вы там недавно работаете видать, ибо если бы работали долго, то до такого бы не запустили. Если что-то сломалось, надо не из г.....а лепить, а требовать с начальства материал для выполнения ремонта.

Была тема тут, сгорел щит этажный, жильцу удалось сфоткать ВРУ, а там как у вас на фотке, вместо предохранителя жучки:mad: Видать плавкая вставка стоит очень дорого и выделить их не могут. А всё что вы говорите

В общем,я пришёл к такому выводу.На первое время обойдусь алюм.гребёнками собственного производства.Срочность не позволяет долго думать

так первое время уже давно прошло, уже настал последний рубеж, дальше только масштабный апокалипсис, где вы уже сам ничего не сделаете.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

12.01.2014 в 07:00:38

matros-s написал : да.со всеми мыслемыми и немыслимыми нарушениями охраны труда(работа с табуретки.без наряда.после окончания рабочей смены.в неосвещённом запаренном подвале по колено в горячей воде ,без снятого напряжения скручивал обгоревшие фазы на стояки подъезда.......)

Я бы подумал о смене деятельности... Слишком большой экстрим...

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.01.2014 в 07:26:53

matros-s написал : 3- "0" показан в постах №45,46

В том то и дело что ноль с подстанции идет по броне (фото). И оплетка в обрыве. С наконечниками решать надо вопрос и заодно пусть по новой оплетку на броне перепаяют.

Ixtim написал : Слишком большой экстрим...

Экстрим, это когда об установке АВ до счетчика принимает решение квартиросъемщик, основываясь на свою бытовую технику.

Ixtim написал : Я бы подумал о смене деятельности

А кто тогда будет родину защищать? Не удивлюсь что по штатному расписанию на 4900 квартир - 3-4 электромонтера. С зарплатой в 250-300 долларов.

0