Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

11.01.2014 в 18:22:17

andrewkhv написал : matros-s, кроме автоматов, еще какими материалами и денежными средствами располагаете?

В принципе можно заказать любой материал.Главное,чтобы было в наличии и не очень дорого.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.01.2014 в 18:44:57

имхо тогда следует подумать над вопросами, сфрмулированными Bladiclab, и начинать определяться с планом работ и оборудованием, которое вы установите (автоматы правильного номинала или предохранители, шины, наконечники...)

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

11.01.2014 в 19:04:26

Bladiclab написал : Совершенно верно. Но в данной ситуации проводится ремонт (грубо на коленке) с заменой оборудования на то на что хватит денег. А если не хватит то и части его остаются старые, например перемычки силовые 35 мм.кв., рубильник и т.д. А раз стояки старые да еще и 10 мм.кв. по алюминию остаются, вот тут и хочется перед тем как туда влезть видеть полную картину. Зная состояние стояков, целостность (выше писал все жилы живые?), токовые нагрузки, в подвале что по коробкам и т.д. Проще чувствовать себя уверенным. Самое опасное место это нули. Не дай облом у трубы в ВРУ стоячного нуля. Старье шевелиться будет и при том конкретно. А если честно, то проводить такую переборку ВРУ нужно осознавать огромную ответственность, которую придется на себя взять. Это не эт. щит. А не чего не делать тоже нельзя. И поэтому нужно максимум информации что имеем. А когда АВ на стояк шить будет пусть главный и объясняет что имеем (вернее в какой Ж—Е находимся).

Спасибо,за ясное понимание ситуации.Тут не то что "на коленке",можно сказать "на корточках" ремонт проводится будет.

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

11.01.2014 в 19:13:17

В общем,я пришёл к такому выводу.На первое время обойдусь алюм.гребёнками собственного производства.Срочность не позволяет долго думать и ждать материал(медные шины). Скоро ударят морозы,теплотрассы как всегда начнут лопаться,люди будут включать обогреватели,нагрузка увеличится,и..................короче,по фоткам и так всё ясно.А на следующий раз пусть начальство суетится и находит медные шины и прочее.

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

11.01.2014 в 19:25:19

Bladiclab написал : matros-s, Эти фотографии лучше в одной теме собрать. Очень хорошее наглядное пособие перед началом апгрейдов в эт. щитах. С указанием года постройки. Видел ли я хуже, скажу честно нет не видел. С тем, что сталкивался аналогичные Вашим (хуже уже не куда).

Предлагаю перейти только к той ВРУ (фото, подробнее) которую будите реконструировать. Вопрос серьезный, так как перебирается ВРУ своими (c почти «0» финансированием) силами. Назовем это текущий ремонт, который позволит, проработать ВРУ еще некоторое время до реконструкции. Интересует (фото): 1-ввод с подстанции, сколько? 2-точка подключения нуля с подстанции (жила или оплетка?) 3-рубильник 4-предохранители на 250А после рубильника (остануться?) 5- узлы учета сколько, прямые или кривые? 6- планируется ли в последующем добавлять счетчики (выделение места?) 7- нулевая шина с подключением «0» стояков 8- освещение подвала (транс) планируется? 9- от ВРУ по подъездно до последнего этажа все стояковые фазы живые?

Ответил бы по пунктам,но щитовые везде разные(у меня в обслуживании 80 домов(1911-1979 годов постройки),4900 квартир,общая площадь участка 2га) и начинка тоже разная.В основном состояние у всех одинаковое- полный ....здец! Для начала просто хочу восстановить по-минимуму ,чтобы была хоть какая нибудь защита и контакт надёжный,чтобы не горело.Потом в планах восстановить рубильники,вывести новые магистрали под освещение лест.клеток,поставить приборы учёта,сделать освещение на 36В в подвалах.Тут работы мне одному лет на 5 хватит.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.01.2014 в 19:27:21

matros-s написал : Срочность

С подстанции дом тушить будите? По фото у энергетиков тоже работа (наконечники) есть.

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

11.01.2014 в 19:48:19

Это уже как прийдётся.Из недавних случаев,загорелся щит на этаже(один лже-электрик решил об...ть государство.зачистил ввод фазы на сётчик(апв 1х6мм )и прикрутил туда шввп 1х1.5мм) жильцы сами курточками потушили. да,работы всем хватит.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.01.2014 в 19:59:33

matros-s написал : Это уже как прийдётся

Ответ неверный. Это первое что нужно точно знать. Плохо, что подробных фото нет. Но основываясь на фото в посте № 40: 1 – низ предохранителей (прейдется отбалчивать и дополнять, менять болты) близко к вводу 2 – наконечники ввода Фаза А, В опрессованы молотком (менять - энергетики). 3- «о» с кабеля по оплетке отгорел, пересадили (как?) Тушить с подстанции обязательно.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.01.2014 в 21:11:45

matros-s написал : у меня в обслуживании 80 домов(1911-1979 годов постройки),4900 квартир,общая площадь участка 2га

Это все в одиночку???:eek:

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2014 в 21:32:57

Целый микрорайон :)

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 00:04:50

Ixtim написал : Это все в одиночку???:eek:

да.со всеми мыслемыми и немыслимыми нарушениями охраны труда(работа с табуретки.без наряда.после окончания рабочей смены.в неосвещённом запаренном подвале по колено в горячей воде ,без снятого напряжения скручивал обгоревшие фазы на стояки подъезда.......)

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

12.01.2014 в 00:12:28

по колено в горячей воде

Начальство нужно было отправить туда (

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 00:24:30

ksiman написал : Целый микрорайон :)

3 микрорайона.

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 00:53:52

Bladiclab написал : Ответ неверный. Это первое что нужно точно знать. Плохо, что подробных фото нет. Но основываясь на фото в посте № 40: 1 – низ предохранителей (прейдется отбалчивать и дополнять, менять болты) близко к вводу 2 – наконечники ввода Фаза А, В опрессованы молотком (менять - энергетики). 3- «о» с кабеля по оплетке отгорел, пересадили (как?) Тушить с подстанции обязательно.

1-рубильник планирую заменить на подобный http://elektro-zavod.com.ua/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%9F%D0%A1-%D0%A0%D0%9F%D0%91-%D0%A0%D0%9F%D0%A6-%D0%A0%D0%A1-%D0%A0%D0%91-%D0%A0%D0%A6-%D0%A0-%D0%A0%D0%9E-%D0%92%D0%A032-%D0%A0%D0%95/%D0%A0%D0%91%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 . провода с предохранителей хочу заменить на пв-1 25кв(под болт с шайбой,чтобы не опрессовывать и посадить на медную шину,как упоминалось выше) 2-тут опять полностью согласен.буду давить на начальство,чтобы решало эту проблему с облэнерго 3- "0" показан в постах №45,46

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

12.01.2014 в 02:26:10

да.это всё моё,родное ))))

да.со всеми мыслемыми и немыслимыми нарушениями охраны труда

Дома видать государственные. А как можно было так запустить всё это, вы там недавно работаете видать, ибо если бы работали долго, то до такого бы не запустили. Если что-то сломалось, надо не из г.....а лепить, а требовать с начальства материал для выполнения ремонта.

Была тема тут, сгорел щит этажный, жильцу удалось сфоткать ВРУ, а там как у вас на фотке, вместо предохранителя жучки:mad: Видать плавкая вставка стоит очень дорого и выделить их не могут. А всё что вы говорите

В общем,я пришёл к такому выводу.На первое время обойдусь алюм.гребёнками собственного производства.Срочность не позволяет долго думать

так первое время уже давно прошло, уже настал последний рубеж, дальше только масштабный апокалипсис, где вы уже сам ничего не сделаете.

0