А как

Bladiclab написал : Полез в эт. щит в 1 подъезде и бабах устроил.

и

Bladiclab написал : В ВРУ ноль отвалился

между собой связаны? У меня тоже был такой случай. По-этому я знаю, что не затянутый «ноль» сначала какое-то время обгорает/шипит, а потом уже отваливается. Но никак не сразу и внезапно. Потому при техосмотре секционных присоединений в РУ/ТП должно быть предельно тихо.

Bladiclab написал : 5 подъездов получили письма счастья.

На чьей стороне ответственности ноль отгорел, тот и отвечает/платит. У меня ночью отвалился, потому повышибало только кондеры и только на некоторых аварийных люм. светильниках. Приехали сети на аварийке и кусок шины заново завели. Хотели на меня повесить, но поняли, что я им мозги выверну … Давненько было.

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 22:27:43

Экстрим, это когда об установке АВ до счетчика принимает решение квартиросъемщик, основываясь на свою бытовую технику.

Это прям на больной мозоль наступили.У меня такое часто в практике:

  • Поставьте мне автомат на 25А,а лучше на 32А ,а то когда у меня работает стиралка,микроволновка,жена сушит феном голову,то я не могу обогреватель в квартире включить.Пробка 16А выбивает.
  • Так у Вас провод алюминиевый 2.5кв и стоит не первый десяток лет.По любому на скрутках окислился,если не обгорел вообще от таких нагрузок.Больше 16А нельзя,тем более облэнерго не разрешает ставить больше на квартиру.
  • Ставьте,я лучше знаю.У соседа стоит,чем я хуже........
0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 22:42:35

Bladiclab написал : В том то и дело что ноль с подстанции идет по броне (фото). И оплетка в обрыве. С наконечниками решать надо вопрос и заодно пусть по новой оплетку на броне перепаяют.

Экстрим, это когда об установке АВ до счетчика принимает решение квартиросъемщик, основываясь на свою бытовую технику.

А кто тогда будет родину защищать?
Не удивлюсь что по штатному расписанию на 4900 квартир - 3-4 электромонтера. С зарплатой в 250-300 долларов.

По штату на 1400 квартир 1 электрик со ставкой 200$. я получаю 1,5 ставки - 300$ . График пятидневка.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.01.2014 в 22:43:25

По фото, что действительно одна фаза на стояк (подъезд). Или в доме 2 щитовых и АВ на подъезды 3 ф?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.01.2014 в 22:45:35

matros-s написал : По штату на 1400 квартир 1 электрик со ставкой 200$. я получаю 1,5 ставки - 300$ . График пятидневка.

И не сомневался. А это у нас. У знакомого, электрик МУПа ставка 1200 кв.– 7,5 т.р+45% премии-13% подоходный. Работает на 2 ставках.

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 23:03:49

Bladiclab написал : По фото, что действительно одна фаза на стояк (подъезд). Или в доме 2 щитовых и АВ на подъезды 3 ф?

нет.На стояки везде по 3ф заходит.Другой вопрос что в этажных щитах фаза может отгореть,и чтобы не восстанавливать,в своё время,дальше пошло 2ф,а кое-где и вообще одна доходит.Но это уже другая история...мне для начала в щитовых проблем хватает.Кстати,если интерес не пропал,могу через пару дней выложить фотки на которых будут щитовые без рубильника(сгорел в своё время),с сгоревшими рубильниками ВР http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%80&img_url=http%3A%2F%2Fcdn.stpulscen.ru%2Fsystem%2Fimages%2Fproduct%2F001%2F888%2F146_thumb.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=10347&noreask=1&source=wiz которые все хвалят и продают везде и всюду.Там где в щитовых стоят такие рубильники больше 2х лет - все нерабочие.ВСЕ!!!Не понимаю нахрена их вообще выпускать если они не выдерживают нагрузку.Может они рассчитаны на этажный щит.Один рубильник-4квартиры ?

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 23:08:30

Bladiclab написал : И не сомневался. А это у нас. У знакомого, электрик МУПа ставка 1200 кв.– 7,5 т.р+45% премии-13% подоходный. Работает на 2 ставках.

Мдаа...теперь я спокойно спать не буду :)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.01.2014 в 23:19:36

matros-s написал : Там где в щитовых стоят такие рубильники больше 2х лет - все нерабочие.ВСЕ!!!Не понимаю нахрена их вообще выпускать если они не выдерживают нагрузку.Может они рассчитаны на этажный щит.Один рубильник-4квартиры ?

Действительно эти рубильники на 400А полное г. особенно в карболитовом исполнении. Они особенно боятся, когда ими коммутируют без снятия нагрузки (всем от этого плохо, но эти просто мрут). И особенно боятся, если в ВРУ сырость. Хорошо стоят на токах до 200А -250А.

matros-s написал : могу через пару дней выложить фотки на которых будут щитовые без рубильника(сгорел в своё время)

Насмотрелся вдоволь. Не надо. Со своей стороны связался, если завтра скинут фотки будет хорошо. 5 этажка блочная, 75 квартир. ВРУ как у Вас. Перебрана на коленке в 1995 году. Лично чисто помогал (тогда и познакомились). Со слов 2 года назад единственное, что перекидной рубильник как выше 400А смонтировали, и энергетики 2 ввод кинули. А в остальном сборка тех лет, и стоит (под лестницей).

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.01.2014 в 23:29:43

Bladiclab написал : Действительно эти рубильники на 400А полное г. особенно в карболитовом исполнении. Они особенно боятся, когда ими коммутируют без снятия нагрузки (всем от этого плохо, но эти просто мрут). И особенно боятся, если в ВРУ сырость. Хорошо стоят на токах до 200А -250А.

Насмотрелся вдоволь. Не надо. Со своей стороны связался, если завтра скинут фотки будет хорошо. 5 этажка блочная, 75 квартир. ВРУ как у Вас. Перебрана на коленке в 1995 году. Лично чисто помогал (тогда и познакомились). Со слов 2 года назад единственное, что перекидной рубильник как выше 400А смонтировали, и энергетики 2 ввод кинули. А в остальном сборка тех лет, и стоит (под лестницей).

Хорошо,буду ждать.Это уже ближе к теме,а то (я конечно понимаю) от выложенных фото народ за живое задело и вообще понесло не в ту сторону.Я и сам понимаю кто за что ответственен,что кому должен и как должно быть по-правилам,но как говорил наш первый президент: Имеем то что имеем". И как-то дальше с этим жить и бороться.А поменять работу проще всего.Будет возможность,обязательно так и сделаю.После 2008г в стране вообще напряжёнка с работой и менять шило на мыло нет смысла.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.01.2014 в 12:21:33

matros-s,
Немного ошибся, это было в конце 90 г. Знакомым собрался эт. щит посмотреть, а тут дом на день отключают, в связи с ремонтом ВРУ, решили совместить (отключать не чего не надо, электрик под боком). А с электриком ЖЭКа знакомый учился вместе. Решил помочь (святое дело). Пришел в ВРУ а там бардак. На электрика все бросили (один). Из материала 5 АВ – 63А, провод ПВ 1-16А, трансформатор 400Вт и кембрик. Стоит и не знает с чего начинать и т.д. Не с----ы говорю, своих не бросаем. Состояние было как на фото из инета. Только не ржавая ячейка. Вставки плавкие (стекляшки) разбиты, жуки и т.д. Из слесарки ножовка по металлу и ручная дрель (дом с подстанции отрубили), сверла и метчики.
В итоге вот что имеем. Расположение оборудования и точки подключения мои. Монтаж совместный. Смотрю на фото и удивляюсь (состояние), как будто только вчера монтировали. Перекидной рубильник, общедомовой учет, кабели с подстанции после.
Дом 5 этажный, 75 квартир, 1974 г. постройки. Первый капитальный ремонт должен быть в 1994 г. не было. На данный момент капитального тоже нет.
Приятно когда в ЖЭКах работают грамотные люди. Особенно те, кто в 90 получил огромный опыт, разгребая это безобразия. Но таких практически не осталось (поувольнялись).
Его фотки своими словами.

Главное повторюсь: 1- особое внимание на нули стояков. Выход из труб самое слабое место.
2- я бы обязательно вызвал бы энергетиков (дежурная смена). Пусть проверят кабель с подстанции (наконечники, разделка, ноль). 3 – максимально обуть концы стоячные в кембрик 4 – не жалеть Циатим, Литол и Солидол.

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.01.2014 в 12:30:06

Bladiclab написал : 4 – не жалеть Циатим, Литол и Солидол.

рулон наждачки и пара разных напильников наверно тоже пригодятся

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.01.2014 в 12:42:08

andrewkhv написал : рулон наждачки и пара разных напильников наверно тоже пригодятся

Верно, без это не куда.

Это самое проблематичное место (выход проводов из труб). По фото видны орехи – это стоячные фазы наращены. Место довольно таки мало. И поэтому главное не спешить. Нежно и ласково. Медленный продуманный демонтаж – быстрый и качественный монтаж.

0
Вложение
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

13.01.2014 в 20:19:51

Bladiclab написал : matros-s, Немного ошибся, это было в конце 90 г. Знакомым собрался эт. щит посмотреть, а тут дом на день отключают, в связи с ремонтом ВРУ, решили совместить (отключать не чего не надо, электрик под боком). А с электриком ЖЭКа знакомый учился вместе. Решил помочь (святое дело). Пришел в ВРУ а там бардак. На электрика все бросили (один). Из материала 5 АВ – 63А, провод ПВ 1-16А, трансформатор 400Вт и кембрик. Стоит и не знает с чего начинать и т.д. Не с----ы говорю, своих не бросаем. Состояние было как на фото из инета. Только не ржавая ячейка. Вставки плавкие (стекляшки) разбиты, жуки и т.д. Из слесарки ножовка по металлу и ручная дрель (дом с подстанции отрубили), сверла и метчики. В итоге вот что имеем. Расположение оборудования и точки подключения мои. Монтаж совместный. Смотрю на фото и удивляюсь (состояние), как будто только вчера монтировали. Перекидной рубильник, общедомовой учет, кабели с подстанции после. Дом 5 этажный, 75 квартир, 1974 г. постройки. Первый капитальный ремонт должен быть в 1994 г. не было. На данный момент капитального тоже нет. Приятно когда в ЖЭКах работают грамотные люди. Особенно те, кто в 90 получил огромный опыт, разгребая это безобразия. Но таких практически не осталось (поувольнялись). Его фотки своими словами.

Главное повторюсь: 1- особое внимание на нули стояков. Выход из труб самое слабое место. 2- я бы обязательно вызвал бы энергетиков (дежурная смена). Пусть проверят кабель с подстанции (наконечники, разделка, ноль). 3 – максимально обуть концы стоячные в кембрик 4 – не жалеть Циатим, Литол и Солидол.

Если я правильно понял,то дом 5ти подъездный.В ВРУ остались 4 старых и 1 новый 3полюсных АВ.Новый выбирался 3полюсным по общему принципу или это из каких-то других соображений?У меня в ВРУ 3полюсные автоматы шли только на линию освещения,на стояки стояли однополюсные.Я хотел сделать замену по такому же принципу.Ну и в будущем проще(и дешевле) поменять один однополюсник,чем из-за одной сгоревшей клемы выбрасывать весь трёхполюсник. Внизу стоит новый рубильник ВР.Для каких целей он смонтирован? Старый РБ вроде в хорошем состоянии(фото не очень чёткое,возможно я ошибаюсь).Ввод был короткий или в ВРУ два рубильника по схеме?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.01.2014 в 21:03:15

matros-s написал : на стояки стояли однополюсные.

О чем выше и интересовался.

matros-s написал : Новый выбирался 3полюсным по общему принципу или это из каких-то других соображений?

Проектно стояли плавкие вставки (стеклянные, круглые на 63А). АВ и были установлены на 63А. Причина выхода из строя? Но предполагаю, что без капиталки были постоянные КЗ и т.д. Так и появился ИЭК. Главное не смотря не на что на 63А. Мозги у электриков работают. С 2000 г. пошла массово мощная техника. Но как видим, проблем нет. Подгаров не наблюдается вообще.

matros-s написал : Я хотел сделать замену по такому же принципу.Ну и в будущем проще(и дешевле) поменять один однополюсник,чем из-за одной сгоревшей клемы выбрасывать весь трёхполюсник.

Почему стоят однополюсники, вообще лично не понимаю. 3 полюсники должны быть по причине электробезопасности. 1- Любая работа в эт. щите (например) по замене вводного оборудования до счетчика, должна проводится со снятием напряжения полностью со стояка. 2 - Мало того визуально видно что отключено и ошибочно 3 полюсник просто так не включишь, чем один в ряду однополюсников 3 – а если оборудование 3 фазное будет стоять (это 50/50) А в итоге что проект говорит (если есть)

matros-s написал : Внизу стоит новый рубильник ВР.Для каких целей он смонтирован?

Раньше в ВРУ был 1 ввод с подстанции. И шел он шлейфом от рядом стоящего дома. Потом с подстанции энергетики проложили 2 новых кабеля. И был смонтирован перекидной рубильник. Который позволяет переключаться с ввода на ввод. Например, на подстанции регламент 1 трансформатора и он отключен. Поступает распоряжение на переход жилого дома на ввод № 2 (и при аварии на кабеле, перекопали).

matros-s написал : Старый РБ вроде в хорошем состоянии

Старый тоже в работе. Мало того и им можно отключать. Сейчас: Перекидной рубильник 400А – предохранители – 2 рубильник – перемычки на АВ подъездов.

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

13.01.2014 в 21:31:48

Проекта нет.Этим некому заниматься.У меня такой обязанности нет.Выше меня мастер и глав.инженер.На мастера и так дохрена работы навесили и в электрике он не особо силён.Глав.инженер больше специализируется на откатах и как какого-нибудь одинокого дедушку выселить,чтобы квартиру забрать.Поэтому я сам себе проект,монтёр,совесть и судья.Руководству всё равно как,лишь бы работало и по материалам не дорого,чтобы навар был больше. Спасибо,за фото и подробное описание.Многое прояснилось.А то я по-началу не знал с чего начинать.С подобного рода работой никогда не сталкивался.До этого на коксохиме работал.Там проще было:новое ВРУ привезли,наряд-допуски получили.Все хором с соблюдением ТБ смонтировали и разошлись.Тут же.....повторятся не буду.