Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

10.01.2014 в 14:24:18

mvs87 написал : если не переделают то заявление пойдёт в прокуратуру, на переделку 3 дня хватит.

Ха. Теперь переделывать не нужно! Иначе, еще раз повторяю - Какой, скажут ЖЭУ при проверке такой павлин-мавлин. Мы все с самого начала сделали правильно! И жильцы ничё не докажут. Схема упрощенно такая (не стал рисовать три фазы, транформаторы тока и тд)

1 общедомовой счётчик 2 счетчик "той конторы" 3 квартирные счетчики остальных жильцов 4 общедомовые светильники Красным - то, как должна быть подключена контора. Итого потребление W1=W2+W3+W4.
Т.е. общедомовой учитывает контору. Контора платит W2 электросетям. А потом этуже сумму раскидывают на общедомовое потребление жильцам наравне с поъездным освещением, потерями и тд. Т.е. второй раз W2 платят уже жильцы.

0
Вложение
diff
diff
Местный

Регистрация: 19.04.2011

Москва

Сообщений: 174

10.01.2014 в 14:44:05

Dim_CA, на чьем балансе общедомовой счетчик? на вашем? выписывайте от ТСЖ предписание конторе, ставьте сроки исполнения, не перекинут кабели - составляйте акт, отрубайте.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

10.01.2014 в 14:47:14

Понятно. А то что контора провисела там Н-ное количество лет и жильцы неизвестно кому заплатили за её потребление НННН рублей это ничего? Кто вернет и на каком основании эту сумму? И, кстати, по документам у конторы все нормуль. Схема правильная. Сфига ли они потом скажут вы нас отключили?

0
diff
diff
Местный

Регистрация: 19.04.2011

Москва

Сообщений: 174

10.01.2014 в 15:02:24

запросите у конторы акт разграничения балансовой ответственности, там на схеме должна быть указана точка подключения, в крайнем случае написано, таким образом вы и выясните кто прав с этой схемой можно и в энерсгобыте попробовать возместить убытки за контору но я вам уже советовал обратиться в жилищную инспекцию и даже скинул контакты в ЛС

однако у меня есть подозрение, что вы можете ошибаться в схеме подключения, в этом вам может помочь лишь понимающий человек в электрике

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

10.01.2014 в 15:06:17

Dim_CA написал : Безответно. Это типа внутридомовые проблемы собственников.

Как это безответно? Вы написали заявление а ответа нет? Или в письменном ответе они отказываются провести проверку?
Так что с письменным заявлением в сбыт, пусть проверяют схему включения.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

10.01.2014 в 15:08:13

если общедомовым считается потребленная электроэнергия квартир и тех нужд, то зачем тогда общедомовой, чтобы считать технужды и квартиры вместе, а потом минусовать квартиры? не понимаю логики

Что бы все потери повесить на жильцов!

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 15:15:41

Khlebnikov написал : Что бы все потери повесить на жильцов!

Абсолютно верно. Но реально не подтверждено документально как берут за расход электроэнергии с дома. 1 – сомневаюсь что квартирный счетчик в ВРУ бьет с квартирными в эт. щитах (возможно воровство) 2 – тех. нужды без своего счетчика. Значит должно рассчитываться по среднему 3 – у конторы свой счетчик И если смонтировать счетчик на тех. нужды и сложить расход вот и появится лишни киловатты.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 15:19:23

Как не крути, а счетчик на тех. нужды просто необходим, достаточно прямого включения. И попутно разбираться в правильности подключения потребителей.

0
diff
diff
Местный

Регистрация: 19.04.2011

Москва

Сообщений: 174

10.01.2014 в 15:37:19

не проще ли сразу найти откуда идут концы от конторы?

0
zuich
zuich
Новичок

Регистрация: 31.12.2012

Калининград

Сообщений: 39

10.01.2014 в 16:02:29

Dim_CA написал : Ха. Теперь переделывать не нужно! Иначе, еще раз повторяю - Какой, скажут ЖЭУ при проверке такой павлин-мавлин. Мы все с самого начала сделали правильно! И жильцы ничё не докажут. Схема упрощенно такая (не стал рисовать три фазы, транформаторы тока и тд)

1 общедомовой счётчик 2 счетчик "той конторы" 3 квартирные счетчики остальных жильцов 4 общедомовые светильники Красным - то, как должна быть подключена контора. Итого потребление W1=W2+W3+W4. Т.е. общедомовой учитывает контору. Контора платит W2 электросетям. А потом этуже сумму раскидывают на общедомовое потребление жильцам наравне с поъездным освещением, потерями и тд. Т.е. второй раз W2 платят уже жильцы.

Извините, но что вас тут не устраивает. Правильно подключено Понятно что соед всегда подворовывает :), НО также вы платите за того соседа который не платит. Любой управляющей компании совсем неинтересно разбираться с должниками, поэтому и ставиться обще домовой счётчик, так же как впрочем и на воду. В данном случае может быть просто воровство управляющей компании, но схема правильная

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

10.01.2014 в 16:07:57

diff написал : запросите у конторы акт разграничения балансовой ответственности, там на схеме должна быть указана точка подключения, в крайнем случае написано, таким образом вы и однако у меня есть подозрение, что вы можете ошибаться в схеме подключения, в этом вам может помочь лишь понимающий человек в электрике

Я ж говорю - документы в порядке . Схема есть. Она правильная. Неправильно по факту сделано! Ошибаться я не могу - потому что совершенно конкретно вижу ВВГ, который приболтили к шинам после общедомового счётчика. И могу проследить его путь от квартиры до точки подключения.

0