ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

14.01.2014 в 10:19:27

трубодел написал : Более правильным решением является размещение алюминия ближе к внешнему краю, у нас тоже такая конструкция трубы.

а толщина слоя PE-х влияет на прочность? ну, например, если сделать трубу 16х2.25 и 20х2.5 за счет утолщения внутреннего слоя - это повлияет на стойкость трубы?

испытание KME Q-tec вы делали? было бы очень интересно взглянуть на результаты.. да и вообще интересно, что будет если алюминий медью заменить в классической конструкции МПТ (кроме стоимости).

0
трубодел
трубодел
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Кашира

Сообщений: 103

14.01.2014 в 10:20:35

Tehnik-san написал : а мож глянем неискушенным взглядом на этот "хороший" материал ?

когда труба не соответствует ГОСТу такое может произойти. Вот например один из псевдо Итальянских производителей честно признаётся в несоответствии своей продукции ГОСТу, даже научную теорию по этому поводу выдвигает :) Жалко что после того как я эту ахинею увидел на сайте поставщика, эта статья быстро исчезла :(

0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

14.01.2014 в 10:27:21

Вадим, Вы Ку-Тек вообще не в тему приплетаете. Там единственный рабочий элемент - медь. Пластик же - защитная оболочка, из-за толщины меди. Ну и для фитингов, само собой.

То есть, всего два слоя: медная трубам внутри, и пластиковая оболочка.

0
трубодел
трубодел
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Кашира

Сообщений: 103

14.01.2014 в 10:27:26

ВадимС написал : а толщина слоя PE-х влияет на прочность? ну, например, если сделать трубу 16х2.25 и 20х2.5 за счет утолщения внутреннего слоя - это повлияет на стойкость трубы?

Безусловно повлияет, но это также повлияет на жёсткость трубы, тяжело будет найти желающего работать с жёсткой трубой ( у нас это уже пройденный этап) Я не могу отвечать за качество этой трубы :) То, что попало к нам на испытание не соответствовало степени сшивки, по этому и разорвалась. Но на слив думаю можно ставить спокойно.

ВадимС написал : испытание KME Q-tec вы делали? было бы очень интересно взглянуть на результаты.. да и вообще интересно, что будет если алюминий медью заменить в классической конструкции МПТ (кроме стоимости).

нет, не испытывали. Разница есть, просто трубу обрезали роликовым труборезом.

Warhamster написал : Трубодел, если на большой трубе смещение очевидно, то на самой мелкой как-то не принципиальны эти пол-миллиметра. Или всё-таки разница есть?

Warhamster написал : Да, по поводу красной трубы Валтек: на слив из фильтров/из бойлера можно ставить такую трубу на пресс-фитинги? По крайней мере тем Ъ-чувакам, которые сами делают водопровод, и вряд ли оставят краник фильтра открытым на неделю*. А то рехавой - дорого, а эта такая... красная

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

14.01.2014 в 10:31:48

Валтек такой Валтек:) И Хенку походя опустили, свою дешевую технологию выдали за "так и задумано!", и вообще виноват голландский кокос переводчик.

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

14.01.2014 в 10:35:03

cineman написал : Металлопластик Геберит видели?

Только на стенде, в руках не крутил, но это фактически другой вид труб.

трубодел написал : Это тоже МПТ, очень качественная труба, мне всегда нравилась :). Но ни чего сверхестественного в ней нет :)

psnsergey написал : Вот как вы не человек, так и Рехау не МПТ. Вы это сами сказали. :) В советское время была похожая пословица "курица не птица, Польша не заграница".

Rehau stabil это другой класс труб. Внутренний слой Rehau stabil фактически полноценная труба Rehau His. Вот и думайте о прочности и долговечности. Rehau Rautitan stabil - и впредь буду называть именно сшитый полиэтилен, а не МП, подчёркивая разницу этих труб.

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

14.01.2014 в 10:36:18

тяжело будет найти желающего работать с жёсткой трубой

Совсем обленились.

Жаль, не знаю, где у меня лежит картинка с "особым, негнущимся МП(R)" - видимо, это и есть "пройденный этап":) Там на фото все изгибы МП выполнены уголками 90*, а сами куски трубы строго прямые.

0
трубодел
трубодел
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Кашира

Сообщений: 103

14.01.2014 в 10:38:54

62santehnik написал : Rehau stabil это другой класс труб. Внутренний слой Rehau stabil фактически полноценная труба Rehau His. Вот и думайте о прочности и долговечности.

меньше верьте маркетологам, а то по их уверениям стиральная машина без Калгоны выходит из строя на следующий день :)

62santehnik написал : Rehau Rautitan stabil - и впредь буду называть именно сшитый полиэтилен, а не МП, подчёркивая разницу этих труб.

Ваше право, только сам производитель называет её металлополимерной :) Универсальные металлополимерные трубы Rehau Rautitan Stabil в алюминиевой оболочке (PE-Xc/AI/PE), внутренний самонесущий слой которых изготовлен из полиэтилена, сшитого под высоким давлением (PE-Xc). Благодаря этой технологии, даже при повреждении алюминиевого слоя, самонесущий внутренний слой сохраняет свои прочностные свойства, поддерживая функционирование трубы и дополняя другие отличные ее качества и преимущества:

0
трубодел
трубодел
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Кашира

Сообщений: 103

14.01.2014 в 10:41:55

Warhamster, у нас на запуске труба была намного жёстче (другая марка полимера, другой сплав алюминия) труба рвалась при 100 барах, но работать с ней ни кто не хотел, со слов монтажников после укладки ТП в одной комнате руки отваливались :). Теперь труба намного пластичней, при этом очень прочная (хотя и менее прочная чем раньше):)

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

14.01.2014 в 10:50:59

А у каких дилеров Вашу трубу смотреть? Что-то в Самаре мне не попадалась. Хотя, может, не обратил внимания - но в крупных точках нету.

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

14.01.2014 в 10:58:45

труба рвалась при 100 барах

А из фитинга раньше не выскочит? Есть ли смысл в такой трубе, если она всё равно держится на тонюсенькой гильзе и резиночках?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу