14.01.2014 в 07:18:25
в квартирном щитке от застройщика стоит 2п 63А
Его и оставьте, если не захотите на брэндовый поменять. Если захотите, то тот же самый выключатель нагрузки ( рубильник ) 2Р 63А.
14.01.2014 в 09:16:51
как всё сложно с этим рубильником:help, что то похожее с тем что стоит у меня не нашёл, и разницы чисто внешне между моим рубильником и автоматом не заметил, спрошу последнее- могу ли я поставить ( вместо моего рубильника) вводный автомат вот такой-S202/C50 ABB Автоматический выключатель 2п 50A, 6kA (хар. С)
14.01.2014 в 13:28:30
sancho555 написал : могу ли я поставить ( вместо моего рубильника) вводный автомат вот такой-S202/C50 ABB Автоматический выключатель 2п 50A, 6kA (хар. С)
я бы в квартирный щиток поставил 2п 50A, 6kA (хар. В). В квартире нет нагрузок которые при пуске способны В50 выбить, следовательно, нефиг "С" ставить.
14.01.2014 в 13:53:44
разницы чисто внешне между моим рубильником и автоматом не заметил
А вам это надо?
14.01.2014 в 15:15:35
в принципе разобрался по рубильникам и автоматам, благодаря сайту КЭАЗ, также нашёл что рубильник АВВ стоит дороже в 2 раза чем АВ, и с хар.В трудно найти на просторах интернета, решил всё таки поставить с хар.С
14.01.2014 в 15:20:50
sancho555 написал : и с хар.В трудно найти на просторах интернета, решил всё таки поставить с хар.С
Что есть то есть. Нет спроса - нет и предложения.
Но если все начнут дружно теребить продавцов на счет автоматов "В", то вполне вероятно что они скоро смогут стать складской позицией, а не тоскливой надписью "в наличии на удаленном складе, поставка 1-2 недели" :(
14.01.2014 в 15:32:03
Solovey написал : Что есть то есть. Нет спроса - нет и предложения.
Но если все начнут дружно теребить продавцов на счет автоматов "В", то вполне вероятно что они скоро смогут стать складской позицией, а не тоскливой надписью "в наличии на удаленном складе, поставка 1-2 недели" :(
Так подскажите не критично с хар.С ставить?
14.01.2014 в 15:47:22
sancho555 написал : Так подскажите не критично с хар.С ставить?
Да можно и "С". Мы же с вами про вводной аппарат для квартирного щитка говорим. Т.е. на этаже у нас уже стоит С50.
В вашем конкретном случае хоть С50, хоть D50, хоть В63, хоть рубильник... Селективности все-равно не будет. Да и действительно глупо 2 недели под заказ в это место автомат ждать.
А вот если бы полностью щиток с нуля собирали... и автоматиков бы побольше было, все-равно вся начинка под заказ - поставил бы В50.
14.01.2014 в 16:38:56
рубильник АВВ стоит дороже в 2 раза чем АВ
Именно по этой причине ваш выбор и пал на автомат?
14.01.2014 в 17:46:19
avmal написал : Именно по этой причине ваш выбор и пал на автомат?
это просто сравнение, которое нашёл в нете,т. к. не имел о них представление и не знал в чём отличие, для меня всё что в щитке до этого были автоматами, но и про УЗО с ДИФАМИ в общих чертах немножко знал благодаря этому сайту и вам уважаемые спецы:applause: и конечно CS-CS и его сайту:applause:. Заморочка возникла из-за того что в 1к. кв. на кухне сделал ремонт, оттуда кинул 2 доп. линии 1-розетки, 2-дух.шк.+вытяжка, вот и решил поменять автоматы от застройщика на более стоящие добавив 2 автомата и УЗО, конечно хотелось более бюджетный вариант,даже обратил внимание на КЭАЗ почитав про них отзывы здесь же на сайте, вот как то так :help
15.01.2014 в 01:28:13
на кухне сделал ремонт, оттуда кинул 2 доп. линии 1-розетки, 2-дух.шк.+вытяжка, вот и решил поменять автоматы от застройщика на более стоящие добавив 2 автомата и УЗО
А зачем тогда вводной рубильник трогать?
15.01.2014 в 14:40:52
avmal написал : А зачем тогда вводной рубильник трогать?
у вас avmal один вопрос лучше другого, понял конечно что особой надобности в этом нету, но вопервых главная причина- если я буду ставить автоматы АВВ или какие либо другого произв. (а они размерами разные с КЭАЗ уже сравнивал с АВВ) то крышка щитка которая одевается чтобы скрыть провода не встанет на своё место, вовторых хочется чтобы было всё от одного производителя автоматов( вы наверно не ставите клиентам при сборе щитков УЗО такое, ДИФ такой и т.д. и т.п.) надеюсь понятно изложил
15.01.2014 в 15:23:52
sancho555 написал : то крышка щитка которая одевается чтобы скрыть провода не встанет на своё место
вот именно в это не верю. ширина модулей стандартная, а высота на установку крышки не влияет
ну это так, придирка к конкретным словам, а по факту щит на одном бренде симпатичнее смотрится. Хотя вот отдельные сторонние устройства в разных щитках встречаются:
15.01.2014 в 16:50:57
Solovey написал : вот именно в это не верю. ширина модулей стандартная, а высота на установку крышки не влияет
ну это так, придирка к конкретным словам, а по факту щит на одном бренде симпатичнее смотрится. Хотя вот отдельные сторонние устройства в разных щитках встречаются:
ширина то да одинаковая а вот высота не помню, пробовал я поменять и вставить два одноп. автомата АВВ между рубильником КЭАЗ и УЗО ЭНЕРГОМЕРА что на фото вначале, вобщем не есть хорошо, всё наперекосяк, ну и правильно симпатичнее когда один бренд да и кабеля все убрать красиво хочется а то там сейчас всё напутано. Я бы даже лучше и КЭАЗ оставил (меньше гимора) докупил бы два автомата и УЗО, только вот с ихними элекронными УЗО я так понял проблема