Доброе время суток, Мастера! Помогите, не знаю что делать. Имеем вентканал 150 мм обычной пятиэтажки (1 этаж). В канале расположен тройник. С одной стороны тройника вытяжка, с другой обратный клапан. Стандартная тема уже не раз размусоленная тут. Работает вытяжка клапан закрыт и воздух идет в вентканал. Вытяжку выключили - идет приток воздуха за счет естественной вентиляциичерез обратный клапан. Обратный клапан был доработан как тут тоже говорилось ни раз, установлена прокладка на оси чтобы лепесток не затирал. Клапан работает по малейшему чиху. и вот тут ДВЕ ПРОБЛЕМЫ нарисовались:

  • когда сильный ветер задувает в вентканал очень громко бъет лепесток. Каждый порыв ветра - удар. Ночью спать нельзя. Редко да метко;
  • из вышеуказанной проблемы вырисовывается 2 проблема...он бъет-бъет и в какой то момент заклинивает в открытом состоянии (выворачивая лепесток) так что его даже вытяжка не может закрыть. Так как клапан не конечный элемент и доступа в штатном сборе до лепестка нет, нужно что-то придумать чтобы его не выворачивало. Пока писал подумал...может шуруп закрутить в трубу чтобы лепесток тормозил в центре и не дальше?

Кто сталкивался с этим, что посоветуете?

Заранее благодарен, Максим

0
ЗГородчанин
ЗГородчанин
Местный

Регистрация: 18.11.2013

Одесса

Сообщений: 104

14.01.2014 в 03:31:27

Точки силикона в нескольких местах или полосу силикона по периметру обратного клапана. Это надо для АМОРТИЗАЦИИ - смягчения удара лепестка ОК.