Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

04.09.2014 в 12:40:39

Если такие подключения с защитного проводника будут массовыми в подъезде то могут возникнуть значительные токи уравнивания в защитных проводниках в квартире, если есть ДСУП в ванной т.е. соединение защитного проводника и металлических труб водопровода и канализации, полотенцесушителя, стиралки бойлера и т.п. А в этих цепях нет защитной автоматики........

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.09.2014 в 15:04:58

qwerty123123 написал : . Было - с ореха на стояке нулевая жила шла на мой вводной автомат автомат, с моего автомата - на автомат соседей. Теперь соседям сделали отдельный ввод нуля. Только его взяли почему-то не с того же стояка, с которого запитан я, а со щита. Это правильно?

Я на фото вообще ни одного ореха на нуле не вижу. Три фазных ореха и PEN зажатый на корпус. Можете на фотках пояснить что где, а то все синее - фиг поймешь.

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

04.09.2014 в 21:41:36

Solovey, верхний орех - фаза соседей, средний орех - моя фаза, нижний орех - мой ноль (раньше он шлейфом с моего автомата шел на соседей), жила без ореха - заведена на корпус щита. С корпуса щита я у меня идет земля, а у соседей, теперь, с щита идет ноль.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу