А, земля всёж таки есть. В стояке две фазы, N и PE. Но нули подключены к автоматам опасно!
21.01.2014 в 04:50:33
А, земля всёж таки есть. В стояке две фазы, N и PE. Но нули подключены к автоматам опасно!
21.01.2014 в 05:51:44
qwerty123123 написал : Нулевой проводник отходит от нижнего ореха и помечен желтым цветом
хм. значит я неправильно опознал. неужто это земля в самом деле?
21.01.2014 в 08:23:14
Johnny написал : Но нули подключены к автоматам опасно!
Ничего плохого в этом нет, т.к. АВ 2P Не очень хорошо только что шлейфом идут... Ещё немного странно используется проходящий стояковый 4-х проводный кабель 2L + N + PE :cool:
21.01.2014 в 08:37:44
ksiman написал : Ещё немного странно используется стояковый 4-х проводный кабель 2L + N + PE
ага, сбивает с толку. интересно, какой этаж? может третья фаза кончилась на предыдущем?
21.01.2014 в 08:40:45
andrewkhv написал : ага, сбивает с толку. интересно, какой этаж? может третья фаза кончилась на предыдущем?
Т.е. снизу шёл пятипроводный кабель? Это вряд-ли...
21.01.2014 в 22:34:52
Спрошу еще В моей схеме
в целях экономии можно убрать УЗО F1, которое защищает 2 линии фартучных розеток на кухне (по 4 розетки на линию), а сами линии перебросить под УЗО R1, которое защищает все прочие розетки (кроме санузла)? Или лучше не стоит? Спасибо
21.01.2014 в 22:53:36
Всё можно. Чем меньше УЗО - тем больше розеток обесточатся при утечке в одном из потребителей. Т.е. чуть более неудобно будет в случае возникновения проблем. У меня и у родителей на 1 квартиру - по 1 УЗО (проводка без реконструкции - два АВ на всю квартиру, так что с размножением УЗО не разгуляться). И ничего, нормально живём :)
21.01.2014 в 23:02:42
Mazayac написал : И ничего, нормально живём :)
Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают :) И ведь как-то даже живут...
22.01.2014 в 07:43:01
в целях экономии можно убрать УЗО F1,
Все можно. Я живу в 3хе с 1 узо на квартиру. С эл. плитой. Все работает, когда надо выключается.
22.01.2014 в 10:37:20
ksiman написал : Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают :) И ведь как-то даже живут...
Замечание не в тему. Ноль УЗО против N УЗО - колоссальная разница. 1 УЗО против N УЗО - абсолютно непринципиальная разница.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу