Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5624

21.01.2014 в 04:50:33

А, земля всёж таки есть. В стояке две фазы, N и PE. Но нули подключены к автоматам опасно!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.01.2014 в 05:51:44

qwerty123123 написал : Нулевой проводник отходит от нижнего ореха и помечен желтым цветом

хм. значит я неправильно опознал. неужто это земля в самом деле?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 08:23:14

Johnny написал : Но нули подключены к автоматам опасно!

Ничего плохого в этом нет, т.к. АВ 2P Не очень хорошо только что шлейфом идут... Ещё немного странно используется проходящий стояковый 4-х проводный кабель 2L + N + PE :cool:

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.01.2014 в 08:37:44

ksiman написал : Ещё немного странно используется стояковый 4-х проводный кабель 2L + N + PE

ага, сбивает с толку. интересно, какой этаж? может третья фаза кончилась на предыдущем?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 08:40:45

andrewkhv написал : ага, сбивает с толку. интересно, какой этаж? может третья фаза кончилась на предыдущем?

Т.е. снизу шёл пятипроводный кабель? Это вряд-ли...

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

21.01.2014 в 10:18:38

andrewkhv написал : интересно, какой этаж?

второй этаж из пяти

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

21.01.2014 в 22:34:52

Спрошу еще В моей схеме

в целях экономии можно убрать УЗО F1, которое защищает 2 линии фартучных розеток на кухне (по 4 розетки на линию), а сами линии перебросить под УЗО R1, которое защищает все прочие розетки (кроме санузла)? Или лучше не стоит? Спасибо

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.01.2014 в 22:53:36

Всё можно. Чем меньше УЗО - тем больше розеток обесточатся при утечке в одном из потребителей. Т.е. чуть более неудобно будет в случае возникновения проблем. У меня и у родителей на 1 квартиру - по 1 УЗО (проводка без реконструкции - два АВ на всю квартиру, так что с размножением УЗО не разгуляться). И ничего, нормально живём :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 23:02:42

Mazayac написал : И ничего, нормально живём :)

Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают :) И ведь как-то даже живут...

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.01.2014 в 07:43:01

в целях экономии можно убрать УЗО F1,

Все можно. Я живу в 3хе с 1 узо на квартиру. С эл. плитой. Все работает, когда надо выключается.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.01.2014 в 10:37:20

ksiman написал : Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают :) И ведь как-то даже живут...

Замечание не в тему. Ноль УЗО против N УЗО - колоссальная разница. 1 УЗО против N УЗО - абсолютно непринципиальная разница.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.