16.01.2014 в 11:03:42
Добрый день. Въехали в новую квартиру с минимальным ремонтом. Так получилось что разводка там уже сделана так, как сделана: Наверное наиболее говорящим будут фото щитка, нежели мои объяснения
здесь слева направо автоматы на
всю квартиру
плиту
розетки кухни
розетки комнаты 1
розетки комнаты 2
освещение
ванную (стиралка)
Вопрос - насколько это безопасно? Чем мне грозит в будущем разводка - нужно чтобы понять необходимо ее переделывать или же худо бедно но этого достаточно. И, если нужно, то хотелось бы, конечно, по минимуму(если возможно!!).
И, чтобы не плодить темы спрошу здесь же.
На кухне розетки выведены в неудобных местах - их необходимо переносить. Пока предполагаю в текущую проводку добавить несколько проводов, которыми и довести до мест установки новых розеток. Соответственно
1) каким образом соединить провода? Тут на форуме целая большая тема по соединению и в каждой подтеме куча флуда про то, что этот способ плохой и в итоге непонятно как соединять. Хотелось бы максимальной простоты соединения, хорошей повторяемости при достаточных надежности и безопасности. То есть чтобы было сложно сделать плохо, при соблюдении процесса, но безопасно.
Вроде зажимы WAGO 222 подходят как универсальные?
можно ли ими же соединять и землю?
Б) во что укладывать эти провода? - гофра и в каналы в штукатурке сверху обоями просто.
16.01.2014 в 11:12:35
Щиток переделывать! Есть возможность поменять и сам щиток? (на побольше) Что стоит в этажном щите?
16.01.2014 в 11:15:54
Номиналы автоматов на розетки завышены. Должно быть не более 16 А. Плюс розеточные групы без дифзащиты, что есть на сегодняшний дель грубым нарушением
16.01.2014 в 11:19:16
migellito,
migellito написал : Вроде зажимы WAGO 222 подходят как универсальные?
WAGO- не лучшее решение для розеточных линий 16А. Хоть на них и написано что номинал клемм 24А... Лично я за обжим гильзами. Научиться обжимать - достаточно пару гильз попробовать на огрызках, инструмент не сильно дорогой, да и гильзы доступны.
migellito написал : Б) во что укладывать эти провода? - гофра и в каналы в штукатурке сверху обоями просто.
кабелю дополнительная защита в виде гофры не нужна. Его можно просто в штукатурку.
16.01.2014 в 11:21:09
migellito написал : или же худо бедно но этого достаточно.
примерно так и есть, если...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.01.2014 в 11:22:02
Поменять IEK на аппараты защиты соответствующие сечениям кабелей. Установить дифзащиту. Розетки наращивать гильзами с опрессовкой или шлейфом на механизмах розеток.
16.01.2014 в 11:22:33
по щитку если се линии оставлять как есть то тогда лично я сделал бы следующее.
migellito написал : каким образом соединить провода
смотря где. у Вас похоже все на распредкоробках. я бы вскрыл перебрал их и вот от них и тянул бы провода. в коробках использовать ГМЛ.
migellito написал : во что укладывать эти провода?
провода вообще не стоит укладывать. Кабель надо. ВВГнг-LS на розетки 3х2.5 и укладывать в штробу можно просто так и замазать. зачем затраты на гофру? на кухню на розетки я бы не советоал Ваго в принципе.
16.01.2014 в 11:54:42
migellito написал : Вопрос - насколько это безопасно?
Если уже живете, то достаточно заменить автоматы 25 на 16А. 32 на 25 и 63 на 32 / заключение по фотке:)
16.01.2014 в 12:30:52
Спасибо за быстрые ответы Таким образом все единодушны в том, что
16.01.2014 в 12:35:46
16.01.2014 в 13:54:25
migellito написал :
- автоматы розеток надо менять на 16А потому что 25А автомат это как раз на пределе допустимого для провода 2.5мм (там ведь такой проложен?) тока. А значит сработают они при нагрузке около 4Квт а это значит духовку или посудомойку одновременно с чем либо включать нельзя, что очень нехорошо. То есть надо вести еще как минимум один кабель на кухню?
Автомата на 16А скорее всего хватит для одновременной работы ПММ и духовки практически во всех режимах. Духовка потребляет номинал только первые минут 10, дальше как уютюг, иногда включается нагреватель чтобы температура не падала. ПММ кушает максимум тоже недолго, только когда воду нагревает. У меня полгода вся квартира с электроплитой!!! висела на одном автомате 16А. А у меня и ПММ уже была подключена и духовка, и чайник был... Да и ПММ с духовкой лично у меня одновременно никогда не работают. Сначала испек, потом поел, потом ПММ включил. Да и ПММ обычно ночью включаю через таймер.
migellito написал :
- Перед всеми автоматами надо поставить УЗО (одно на всё после входного автомата можно?)
Можно и 1 УЗО на вводе, но это не лучшее решение. Один чих - и вся квартира без света. Вот 2-3 УЗО и на них равномерно раскидать нагрузку и уже будет нормально.
16.01.2014 в 15:26:36
Вопрос в тему. Если потребители раскиданы на группы УЗО, то общее УЗО (не селективное) на тот же диф токне нужно? Иначе групповое и общее могут отключаться в неопределеной последовательности?
16.01.2014 в 15:30:50
Если потребители раскиданы на группы УЗО, то общее УЗО (не селективное) на тот же диф токне нужно?
Не нужно. Общее селективное УЗО нужно для защиты вводного кабеля и групп, оставшихся без дифзащиты 10-30 мА.
17.01.2014 в 12:16:57
Ясно