Булькните в воду и прогоните по температуре замеряя состояние работающих в схеме контактов. Все и прояснится.
16.01.2014 в 21:12:02
Булькните в воду и прогоните по температуре замеряя состояние работающих в схеме контактов. Все и прояснится.
16.01.2014 в 21:14:20
Насяльника написал : Булькните в воду и прогоните по температуре замеряя состояние работающих в схеме контактов. Все и прояснится.
Я прогнал сегодня. Для меня и так все ясно.
16.01.2014 в 21:27:32
Насяльника написал : ТОгда гистерезиса описанного ТС не будет.
А ведь точно, гистерезис на понижение температуры пропадает! В схеме где-то особенность закралась... Может поэтому дребезг и возникает...
А-а-а, кажется понял :) Контакты ЭКМ должны замыкаться только в узком диапазоне текущей температуры и уставки не должны пересекаться. Тогда всё работает :) Т.е при росте температуры замыкается верхний контакт ЭКТ, затем он размыкается, затем замыкается нижний контакт ЭКТ, нагреватель выключается, температура начинает падать. Если сделать разнос уставок малым, гистерезис просто пропадает и здравствуй дребезг...
16.01.2014 в 21:38:08
Насяльника написал : .... Это по другому рисуется.....
Если память не отшибло, то "электрическая схема рисуется по состоянию контактом при снятом со схемы напряжения...." А состояние контактов ЭКТ - НО. Так что и нарисовано все правильно ....
Region_78 написал : ... Там вот такой стоит....
Вот на такие поменяли и многие проблемы ушли ....
Region_78 написал : И схема то работает правильно, но проблема в медленном росте температуры.
А может стоит нагреватель проверить ????
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.01.2014 в 21:47:46
С нагревателем все хорошо. Там холодное масло подкачивается снизу в бочку на 200л, в бочке стоят ТЭНы общей мощей 40 кВт и греют приходящее масло. Слив масла через верх бочки в сепарирующий агрегат и далее в контур. Чувствительный элемент находится в 300мм от верха бочки, т.е. полностью закрыт маслом. Насос сепаратора обеспечивает расход масла 3000л/час. Хочу потом найти реле с легкой магнитной системой и маленьким током потребления и поставить вместо К2, пускач видимо там не к месту влепили...
16.01.2014 в 22:48:13
Ким написал : Если память не отшибло, то "электрическая схема рисуется по состоянию контактом при снятом со схемы напряжения...." А состояние контактов ЭКТ - НО. Так что и нарисовано все правильно ....
Да. А состояние контактов реле давления, темперятуры, потока и т.д. т.п. при отсутствии/покое контрольных сред оных. У иностранных производителей это соблюдается. Например "даташит" для
Region_78 написал : Для меня и так все ясно.
Region_78 написал : И схема то работает правильно,
Ясно ребяты, удачи :)
У меня за такие схемы - понижение в разряде.:) И месяц тренинга на оборудовании.
17.01.2014 в 08:23:24
А у нас их просто делать некому и собираем из того что есть. Наше начальство считает что только мы им должны. Поэтому и такая ситуация. Других компонентов я предложить не могу, склад у нас один.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу