Добрый день, есть двушка в новостройке и щиток с разводкой от застройщика зрелище печальное планирую перебрать щиток, прошу форумчан дать комментарии.

кабель ВВГ нг Ls-3х16 до входного щитка на этажном щитке стоит АВ 63С одна фаза

входной автомат С50 однополюсный, его хочу заменить на ABB 2-полюсный S202 C50

вот что хочу собрать в щиток ЩКН-3-2х12СЭ1

скажите а какой кабель использовать при сборке марка и сечение интересует сейчас торчит провод из счетчика диаметр 5мм

стоит ставить УЗМ или нет? в щитке уже места не остается

посоветуйте кабель не дорогой для разводки по квартире

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.01.2014 в 17:40:34

skysee написал : прошу форумчан дать комментарии.

  • на все розетки кидайте 3*2,5 под защитой автомата 16А, и на холдильник тоже... вдруг перестановка - экономия на кабеле для одной розетки незаметная
  • на позициях 9 и 10 черточек не хватает
  • розетку бойлера ставьте под УЗО, да лично я бы и свет под УЗО спрятал. Вот лично я бы взял ваши 4 автомата и распихал бы их по УЗО имеющимся.

skysee написал : стоит ставить УЗМ или нет? в щитке уже места не остается

как хотите. дело добровольное.

skysee написал : посоветуйте кабель не дорогой для разводки по квартире

странная формулировка. Обычно хороший просят, или хватают самостоятельно что подешевле или что есть. Подумайте 10 раз на чем экономить собрались. Если автоматик легкл поменять. то после ремонта менять кабель вы точно не будете.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5600

16.01.2014 в 18:03:37

входной автомат С50 однополюсный, его хочу заменить на ABB 2-полюсный S202 C50

В квартире, что-ли? Ну ведь глупо же - и в этажном щитке 63А, и даже кабель кинут 16 кв.мм. (т.е. достаточного сечения), но Вы решили сами себе урезать мощность на 13А...

скажите а какой кабель использовать при сборке марка и сечение интересует

Провод ПуГВ 10 кв.мм, опрессованный наконечниками.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.01.2014 в 18:10:58

skysee написал : посоветуйте кабель не дорогой для разводки по квартире

надо в разные конторы звонить он даже типа ГОСТовый по цене отличается у разных производителей например СКЗ в Эмтике стоит 17 руб а РЭК в Русском свете 24 это 3х1.5 за п.м

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

16.01.2014 в 19:15:50

Цену определит только штангенциркуль. 10мм.кв.- диаметр 3.55 мм 6мм.кв. - ----2.75 2.5мм.кв.----1.75 1.5мм.кв.---- 1.35 Если до десятых совпадает- уже везение.:)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.01.2014 в 19:38:08

Детравиль написал :

Что то у меня сечения не очень бъются
10мм.кв.- диаметр 3.55 мм 3.57 6мм.кв. - ----2.75 2.76 2.5мм.кв.----1.75 1.77 1.5мм.кв.---- 1.35 1.38

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

17.01.2014 в 00:30:38

А как они не бьются при замере вживую!:) Третья цифра округлена для реального замера, да и как уже говорил не важна..

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.01.2014 в 09:42:11

Детравиль написал : А как они не бьются при замере вживую!

Знаю микрометром измерял ГОСТовый сечением меньше на 5% от расчетного.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

17.01.2014 в 12:47:16

У нас из Госта ( по мнению штангена) встречал только Рыбинский. 1,77 у него выглядит как 1,70 с малюсеньким натягом. И это лучшее что удалось найти.

0
skysee
skysee
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Москва

Сообщений: 21

17.01.2014 в 12:53:53

[QUOTE=Solovey;4296250]- на все розетки кидайте 3*2,5 под защитой автомата 16А, и на холдильник тоже... вдруг перестановка - экономия на кабеле для одной розетки незаметная

  • на позициях 9 и 10 черточек не хватает
  • розетку бойлера ставьте под УЗО, да лично я бы и свет под УЗО спрятал. Вот лично я бы взял ваши 4 автомата и распихал бы их по УЗО имеющимся.

-согласен на холодос кину 3х2,5 -позиции 9 и 10 идут через УЗО, не совсем понятно на рисунке, поправил.

соответственно бойлер под УЗО

0
Вложение
skysee
skysee
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Москва

Сообщений: 21

17.01.2014 в 12:56:13

Johnny написал : В квартире, что-ли? Ну ведь глупо же - и в этажном щитке 63А, и даже кабель кинут 16 кв.мм. (т.е. достаточного сечения), но Вы решили сами себе урезать мощность на 13А...

Провод ПуГВ 10 кв.мм, опрессованный наконечниками.

точно, вернул назад автомат вводной на 63А

а насколько критично будет вместо автомата вводного на 63 поставить рубильник ABB OT63F3

и еще вопрос, сама схема жизнеспособна? или есть что доработать?