17.01.2014 в 14:18:26
DED@ПВО написал : То что рубильник не автомат, а ручной и ему по барабану вводной АВ 50А.
ему наверно по барабану подъездный на 63, так как я вместо вводного на 50 хочу поставить рубильник на вводе на 63 так?
17.01.2014 в 14:19:43
skysee написал : типа у вас автомат стоит на 50 вводной, ставте если хотите двухполюсный автомат на 50 или рубильник на 50 пожалуйста,тк должна быть селективная защита, должен быть мощнее автомат в подъезде он на 63, вход в квартиру меньшей мощности.
Т.е. электрик запрещает после автомата 50А ставить любую автоматику более 50А? :D
17.01.2014 в 14:21:03
Что мне ему возразить?
Если человек - идиот, ему ничего не возразишь :( постарайтесь обойтись без его услуг. То, что после счетчика - его не касается.
17.01.2014 в 14:31:24
видимо надо показать эту веселуюую картинку для наглядности. речь идет как раз до счетчика, так как автомат на АВ50 вводной стоит до него.
17.01.2014 в 14:32:43
ksiman написал : Т.е. электрик запрещает после автомата 50А ставить любую автоматику более 50А? :D
с его слов получается так
17.01.2014 в 14:34:34
skysee написал : говорю ему, хочу поставить рубильник ABB OT63F3 , он разорался,
рубильник где, на вводе в квартирный щиток? Не знаю ,зачем на эту тему с каким-то электриком из УК разговаривать - пусть идет лесом. Понабрали по объявлению... :D
17.01.2014 в 14:38:19
skysee написал : видимо надо показать эту веселуюую картинку для наглядности.
А счетчик у вас в квартире??? Вот так всегда, создает народ тему подробности умалчивает...
1) Если есть возможность - выносите счетчик в этажный щиток, нефиг ему в квартире делать - только место занимает. 2) Если счетчик в квартире - то ввод фигачьте сразу на клеммы счетчика. Иначе по хорошему рубильник или автомат до счетчика просится в отдельный бокс под пломбу.
17.01.2014 в 14:44:11
Solovey написал : А счетчик у вас в квартире??? Вот так всегда, создает народ тему подробности умалчивает...
1) Если есть возможность - выносите счетчик в этажный щиток, нефиг ему в квартире делать - только место занимает. 2) Если счетчик в квартире - то ввод фигачьте сразу на клеммы счетчика. Иначе по хорошему рубильник или автомат до счетчика просится в отдельный бокс под пломбу.
. на этажный не получится, в квартире будет торчать, вводные фазу и ноль сразу в счетчик, а после него рубильник . ок, схему поправлю. спасибо
17.01.2014 в 15:18:02
вот итог: сразу извиняюсь наврал по поводу рубильника ABB OT63F3 он же трех фазный, а у меня одна фаза этот поставлю Рубильник ABB 2-полюсный E202r 63A
сомневаюсь правда что хватит места на дин рейке под пятое узо
17.01.2014 в 15:19:42
сразу извиняюсь наврал по поводу рубильника ABB OT63F3 он же трех фазный, а у меня одна фаза этот поставлю Рубильник ABB 2-полюсный E202r 63A
Ой! Вот этого точно не надо, E-серия - полная хрень! Ставьте OT, задействовав только 2 полюса их трех!
17.01.2014 в 15:24:02
Про рубильник вам уже сказали. Если уж ставить, то ОТ. Или двухполюсный автомат.
skysee написал : сомневаюсь правда что хватит места на дин рейке под пятое узо
А я не призываю к установке 5-го УЗО.
Вот есть 2 линии света - так и повесьте их на 2 любых имеющихся УЗО. А еще лучше, разделить их на 4 линии и повесить по одной линии света на каждое УЗО
17.01.2014 в 15:40:12
ок, поправил
18.01.2014 в 18:50:56
Johnny написал : В квартире, что-ли? Ну ведь глупо же - и в этажном щитке 63А, и даже кабель кинут 16 кв.мм. (т.е. достаточного сечения), но Вы решили сами себе урезать мощность на 13А...
Провод ПуГВ 10 кв.мм, опрессованный наконечниками.
а что выбрать между кабелем КАБЕЛЬ ВВГнг 3*1,5 по 22р КАБЕЛЬ ВВГнг 3*2,5 по 35р и проводом ПРОВОД ПУГНП 3*1,5 по 22,5р ПРОВОД ПУГНП 3*2,5 по 34,5р.
18.01.2014 в 19:05:16
skysee написал : а что выбрать между
Ничего оба плохие причем ПУГНП еще и запрещен..
21.01.2014 в 20:25:10
MINik , спасибо почитал.
если вести звездой, от щитка к каждой розетке жесть сколько кабеля уходит аж350метров экономичнее шлейфом получается последовательно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.