petri6ek написал :
- Какой выбрать кабель?
Желательно ВвБбШв/ АВвБШв, либо ВВГ/АВВГ в ПНД трубе.
petri6ek написал :
- Нужно ли кабель пропускать сквозь металлическую трубу при входе в грунт от столба и от стены домика, если да, то какой длинны должны быть трубы и можно ли их заменять на гибкие рукава?
Для защиты от механических повреждений можно использовать стальную трубу, уголок, швеллер, некоторые виды ПНД трубы. Применение металлукавов типа РЗ-Ц-Х и гофрированых пластиковых труб легких серий не допустимо.
ПУЭ-6 написал :
2.3.15.
...
расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта,механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены повысоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 мв земле;
...
petri6ek написал :
- На какую глубину закапывать кабель или не актуально если будет проложен по моему участку.
Стандартная глубина прокладки кабеля 0,7-0,8 метра. Под дорогами необходимо применять гильзы из асбоцементной либо ПНД (применяемой для ГНБ) трубы.
petri6ek написал :
- Нужно ли мне заземление, если да то хотелось бы ссылку на вариант исполнения?
Желательно. Попробуйте поиск по сайту. Зависит от типа примененной системы заземления.
petri6ek написал :
- Домик из гипсоблоков, разводка проложена по стенам, в некоторых местах заходит за вагонку, Допустимо ли?
Скрытая проводка внутри сгораемых оснований допускается только в стальной трубе, либо штукатурном слое.