GORIK написал : Что скажите хотя бы об этом:
А это тот случай, когда УЗМ заведомо слабее контактора..., но и то всё остальное - УЗО после контактора...
31.01.2014 в 11:21:57
GORIK написал : Что скажите хотя бы об этом:
А это тот случай, когда УЗМ заведомо слабее контактора..., но и то всё остальное - УЗО после контактора...
01.02.2014 в 11:35:39
Matias написал : Если ввод делается кабелем 3х4, в квартирном щитке сразу на вводе ставите автомат C25, последовательно следом за ним УЗМ-51М, далее дифвыключатель, то бишь УЗО, и уже с УЗО на автоматы. В пике сможете потреблять до ~7кВт на квартиру, если кратковременно. Никаких контакторов и низкономинальных автоматов ставить не надо, УЗМ в них не нуждается. Можно в принципе с заделом на будущее вводной кабель кинуть 3х6, но в этом случае я бы все равно не наглел и не ставил вводной автомат номиналом выше С25, потому как стояк не резиновый.
Вопрос по контактору. По техническому описанию УЗМ-51М коммутирует только фазу. Мое желание "влупить" контактор вызвано случаем прихода 380В ("отгоранием ноля"); считаю необходимым в этом случае "рубить" как фазу так и ноль. Или я заблуждаюсь?
01.02.2014 в 11:49:49
GORIK написал : Мое желание "влупить" контактор вызвано случаем прихода 380В ("отгоранием ноля"); считаю необходимым в этом случае "рубить" как фазу так и ноль. Или я заблуждаюсь?
Успокойтесь... С пориходом 380 вольт, УЗМ с желанием обесточит квартиру...
01.02.2014 в 13:05:42
GORIK написал : Вопрос по контактору. По техническому описанию УЗМ-51М коммутирует только фазу. Мое желание "влупить" контактор вызвано случаем прихода 380В ("отгоранием ноля"); считаю необходимым в этом случае "рубить" как фазу так и ноль. Или я заблуждаюсь?
в случае отгорания нуля (а это аварийная ситуация) у вас разорвется цепь и приборы будут спасены. если уж так хочется рвать ноль (может понадобиться только в одном случае - будете землить розетки через ноль), то можно поставить допмодуль к двухполюсному автомату, который будет его отключать при отключении питания УЗМ-51М
и обязательно (!) в лестничном щите ставить не ВН, а АВ. а в квартире можно и ВН поставить
01.02.2014 в 13:07:50
GORIK написал : Мое желание "влупить" контактор вызвано случаем прихода 380В ("отгоранием ноля"); считаю необходимым в этом случае "рубить" как фазу так и ноль.
А чем обусловлена такая необходимость?
01.02.2014 в 13:16:33
Johnny написал : А чем обусловлена такая необходимость?
Я сам хочу чтобы "спецы" прокоментировали: стоит ли коммутировать "ноль" для защиты елетроприборов
01.02.2014 в 13:19:16
GORIK написал : стоит ли коммутировать "ноль" для защиты елетроприборов
Нет, иначе бы производители защиты предусмотрели это.
01.02.2014 в 13:34:30
fizikx написал : и обязательно (!) в лестничном щите ставить не ВН, а АВ. а в квартире можно и ВН поставить
Вот сущестующая схема на даный момент:
Вместо пакетного выключателя устанавливаю выключатель нагрузки I-0 230В~/25А двухполюсный.
От него кабелем ВВГ 3х4² длиной около 4 м. заменю ввод в квартиру, и подсоединяю к автоматическому выключателю In=25А, двухполюсному, тип С.
Как руководство к этому:
01.02.2014 в 13:44:46
fizikx написал : и обязательно (!) в лестничном щите ставить не ВН, а АВ. а в квартире можно и ВН поставить
Я уже говорил, но это бесполезно =/
01.02.2014 в 16:16:13
GORIK, Вот тема Альтернатива УЗМ 51М
01.02.2014 в 17:07:27
Johnny написал : А чем обусловлена такая необходимость?
При отгорании нуля на нулевом проводе идущем в квартиру будет от 0 до 220в. Можно полезть думая что там нет напряжения и получить удар.