DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 13:21:30

GORIK написал : МС225 и есть двухполюсным АВ.

Только на рисунке одномодульное исполнение, что не есть хорошо ...

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.02.2014 в 17:07:48

GORIK, здравый смысл и производители УЗМ (если еще не передумали его ставить) рекомендуют ставить АВ с характеристикой "В". Вводной АВ оставьте "С".

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

05.02.2014 в 21:24:35

Заменил реле напряжение на ZUBR D32t (наличие защиты от внутренего перегрева). Заменил автоматы (спасибо за подсказку 333vs333 ) на МВ116А. Вот критикуйте:

По щитку скорее всего возьму GOLF VS1 12TD

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.02.2014 в 21:33:29

Попробуйте старую проводку подключить через УЗО. Если не сработает, поставьте 2 УЗО, одно на старую проводку, одно на новую.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

05.02.2014 в 21:41:11

Rumato написал : Попробуйте старую проводку подключить через УЗО. Если не сработает, поставьте 2 УЗО, одно на старую проводку, одно на новую.

Согласен.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

06.02.2014 в 20:46:39

Електромонтаж в щитках буду делать проводом ПВ-3 с использованием наконечников НШВИ и НШВИ-2

Можно ли обжим производить таким инструментом?:

Или использовать провод ПВ-1?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.02.2014 в 21:17:01

Используйте ПВ-3, если этот инструмент допускает обжим НШВИ-2, то можно.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

07.02.2014 в 01:30:28

Rumato написал : если этот инструмент допускает обжим НШВИ-2, то можно.

До 2х2.5 прокатит)

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

07.02.2014 в 11:54:08

Johnny написал : До 2х2.5 прокатит)

Это из личного опыта?

Мне надо соеденить два проводника провода ПВ-3 (4 мм2), у инструмента макс. d=6

Есле можете используя таблицу обясните почему можно использовать указаный инструмент до 2Х2,5?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

07.02.2014 в 15:46:19

GORIK написал : Есле можете используя таблицу обясните почему можно использовать указаный инструмент до 2Х2,5?

Он жмет сечения от 0.25 до 6. 2*2.5=5 - входит в диапазон. 2*4=8 - уже перебор.

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

07.02.2014 в 18:44:55

GORIK написал : Заменил реле напряжение на ZUBR D32t (наличие защиты от внутренего перегрева)

  • ???? А зачем нужна защита от внутреннего перегрева? Устройства защиты (нормальные) не должны греться. А если греется и само себя защищает от перегрева, то это что за защита?

Отключится по перегреву при нормальном напряжении сети?