05.02.2014 в 13:21:30
GORIK написал : МС225 и есть двухполюсным АВ.
Только на рисунке одномодульное исполнение, что не есть хорошо ...
05.02.2014 в 17:07:48
GORIK, здравый смысл и производители УЗМ (если еще не передумали его ставить) рекомендуют ставить АВ с характеристикой "В". Вводной АВ оставьте "С".
05.02.2014 в 21:24:35
Заменил реле напряжение на ZUBR D32t (наличие защиты от внутренего перегрева). Заменил автоматы (спасибо за подсказку 333vs333 ) на МВ116А. Вот критикуйте:
По щитку скорее всего возьму GOLF VS1 12TD
05.02.2014 в 21:33:29
Попробуйте старую проводку подключить через УЗО. Если не сработает, поставьте 2 УЗО, одно на старую проводку, одно на новую.
05.02.2014 в 21:41:11
Rumato написал : Попробуйте старую проводку подключить через УЗО. Если не сработает, поставьте 2 УЗО, одно на старую проводку, одно на новую.
Согласен.
06.02.2014 в 20:46:39
Електромонтаж в щитках буду делать проводом ПВ-3 с использованием наконечников НШВИ и НШВИ-2
Можно ли обжим производить таким инструментом?:
Или использовать провод ПВ-1?
06.02.2014 в 21:17:01
Используйте ПВ-3, если этот инструмент допускает обжим НШВИ-2, то можно.
07.02.2014 в 01:30:28
Rumato написал : если этот инструмент допускает обжим НШВИ-2, то можно.
До 2х2.5 прокатит)
07.02.2014 в 11:54:08
Johnny написал : До 2х2.5 прокатит)
Это из личного опыта?
Мне надо соеденить два проводника провода ПВ-3 (4 мм2), у инструмента макс. d=6
Есле можете используя таблицу обясните почему можно использовать указаный инструмент до 2Х2,5?
07.02.2014 в 15:46:19
GORIK написал : Есле можете используя таблицу обясните почему можно использовать указаный инструмент до 2Х2,5?
Он жмет сечения от 0.25 до 6. 2*2.5=5 - входит в диапазон. 2*4=8 - уже перебор.
07.02.2014 в 18:44:55
GORIK написал : Заменил реле напряжение на ZUBR D32t (наличие защиты от внутренего перегрева)
Отключится по перегреву при нормальном напряжении сети?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу