07.02.2014 в 19:44:36
mastak написал : А зачем нужна защита от внутреннего перегрева?
Наверное от дурака поставившего РКН 32А после АВ50А ... Как то так ...
07.02.2014 в 20:33:07
mastak написал :
- ???? А зачем нужна защита от внутреннего перегрева? Устройства защиты (нормальные) не должны греться. А если греется и само себя защищает от перегрева, то это что за защита?
Отключится по перегреву при нормальном напряжении сети?
Вот инструкция на ZUBR D32t:
В ней по перегреву сказано:
Возможно так оно себя защищает?
07.02.2014 в 20:34:17
DED@ПВО написал : Наверное от дурака поставившего РКН 32А после АВ50А ... Как то так ...
???
19.02.2014 в 01:28:42
mastak написал : А зачем нужна защита от внутреннего перегрева?
а) Комплектующие (реле) из Китая не всегда безупречны. б) пользователи тоже :)
mastak написал : Отключится по перегреву при ....
... (пред)аварийном состоянии электроустановки пользователя (её части).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.02.2015 в 22:39:00
И тем что у тебя на картинке можно, и вот таким
13.09.2015 в 17:42:13
После вынужденный паузы возвращаюсь к затронутой теме но немного в другом ракурсе. Цель: 1. Замена проводки от этажного щита до квартиры (4 метра); 2. Установка квартирного щитка с входным 2-х полюсным автоматом 25А "С", реле напряжение РН-104 (40А) "Новатек-Электро" и автоматические выключатели 16А "С". В этажном щитке остается пакетный переключатель и сам счетчик. Кабель использую ВВГ 3х4. На даном этапе не рассматриваю установку УЗО - его установка будет после полного ремонта квартиры. Прошу беспощадной оценки и указания ошибок.
13.09.2015 в 22:15:23
После вынужденный паузы возвращаюсь к затронутой теме но немного в другом ракурсе. Цель: 1. Замена проводки от этажного щита до квартиры (4 метра); 2. Установка квартирного щитка с входным 2-х полюсным автоматом 25А "С", реле напряжение РН-104 (40А) "Новатек-Электро" и автоматические выключатели 16А "С". В этажном щитке остается пакетный переключатель и сам счетчик. Кабель использую ВВГ 3х4. На даном этапе не рассматриваю установку УЗО - его установка будет после полного ремонта квартиры. Прошу беспощадной оценки и указания ошибок.
14.09.2015 в 16:09:29
GORIK написал : На даном этапе не рассматриваю установку УЗО - его установка будет после полного ремонта квартиры.
неправильно это.... с таким подходом до окончания ремонта в квартире можно просто не дожить :swoon
14.09.2015 в 16:20:01
GORIK написал : беспощадной оценки
Схемы на хагере были интереснее ;) Собственно, "критиковать" особо нечего. Пакетник заменить на АВ С25А. В этом случае АВ в квартире заменить на ВН или даже на АВ В20А (не знаю, какие у вас нагрузки в квартире). Сечение вводного кабеля увеличить с 4мм2 до 6-10. С данным РН не знаком, но лучше вернуть УЗМ50/51. На свет АВ 6-10А, на розетки 16А. УЗО обязательно.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.09.2015 в 16:49:26
ZooZoo написал : Пакетник заменить на АВ С25А
если в проектном решении стоит пакетник, то пакетник и должен остаться, ну или выключатель нагрузки, как вариант, а никак не автомат.
человек-электрик
14.09.2015 в 17:07:26
jaja написал : если в проектном решении стоит пакетник
Если проект новый, то это вряд-ли. Точнее, так не может быть. А если старый, то уже всем наплевать, поэтому _взрыв_пакетник нужно заменить на АВ.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу