14.09.2015 в 17:50:00
ZooZoo,
ZooZoo написал : _взрыв_пакетник
в руках нормальных ребят пакетники не взрываются. что с вами не так?
человек-электрик
15.09.2015 в 00:43:48
Напомню Вам исходные данные: дом 9 этажей с газовыми плитами, построен 1987-1988 гг. Мощность на квартиру – 3 кВт - (указано в договоре). Электрооборудование стояка всего было осуществлено на основании ПУЭ-6 и ВСН 59-88 (три фазы и «ноль»). Уточнял – никакой модернизации относительно электрооборудования ближайшие лет так 100 не предвидится. Пакетник перед счетчиком на данный момент в хорошем состоянии (вывод трезвого нормального электрика)поэтому менять не ПОКА не буду. УЗМ50/51 найти практически не возможно.
15.09.2015 в 01:07:17
ZooZoo написал :
GORIK написал : беспощадной оценки
Схемы на хагере были интереснее ;) Собственно, "критиковать" особо нечего. Пакетник заменить на АВ С25А. В этом случае АВ в квартире заменить на ВН или даже на АВ В20А (не знаю, какие у вас нагрузки в квартире). Сечение вводного кабеля увеличить с 4мм2 до 6-10. С данным РН не знаком, но лучше вернуть УЗМ50/51. На свет АВ 6-10А, на розетки 16А. УЗО обязательно.
Так, для информации:
15.09.2015 в 09:04:30
GORIK написал : Пакетник заменить на АВ С25А. В этом случае АВ в квартире заменить на ВН или даже на АВ В20А (не знаю, какие у вас нагрузки в квартире).
в чем смысл замены пакетника на автомат? имея пакетник можно брать из сети столько мащи сколько сможешь, а увтановив автомат человек добровольно лишает себя такой возможности - раз. это идет в разрез с с существующим проектом электроустановки -два.
человек-электрик
20.09.2015 в 19:57:28
Сделал следующий выбор: Hager MC225A In=25А,2п,С,6kA - 1 шт.; Hager MB116A In=16А,1п,В,6kA, - 2 шт.
общий АВ - "С", остальные - "В". Так нормально? Или АВ на 25А тоже "В"?
20.09.2015 в 20:20:54
GORIK написал : Hager MB116A In=16А,1п,В,6kA, - 2 шт
Ставьте тоже 2Р. Можно и 4,5Ка.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.09.2015 в 20:33:18
GORIK написал : Объясните почему 2Р
Куча объяснений есть в инете. Это мой вам практический совет, а не чтение лекции.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.09.2015 в 20:57:37
ZooZoo, Лекциии не надо. Просто пару слов.
20.09.2015 в 21:10:49
GORIK написал : Просто пару слов.
2Р отключают фазный и нулевой проводник. Поэтому вы всегда будете уверены, что на нулевой шине у вас нет фазы (аварийный случай).
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.03.2017 в 15:41:31
Пришло наконец-то время вплотную заняться вводом в квартиру и квартирным щитком. В продолжении этой темы и теми же исходными данными определил такой состав и компоновку, при этом старался учесть все сделанные замечания. Прошу рассмотреть и обсудить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу