alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 15:55:12

GORIK

  • Вводной АВ в этажном щите поставьте перед счетчиком
  • Ввод в квартиру сделайте ВВГнг-LS 3х6
  • Коммутацию в щите делайте проводом ПуГВ 1х6
  • Комнаты и коридор - у вас свет и розетки вместе? Если на свет 1,5мм2, то ставьте АВ 10А
  • Вместе со стиралкой вы бойлер подключаете? Разделите их на две группы, под каждую свой АВ.
0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 16:01:33

Вот моя часть в этажном щитке на данный момент:

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 16:07:28

alx220 написал: Ввод в квартиру сделайте ВВГнг-LS 3х6 Коммутацию в щите делайте проводом ПуГВ 1х6

На квартиру выделено 3 кВт. 3х6 будет многовато для старого "стояка"

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 16:10:34

alx220 написал: Комнаты и коридор - у вас свет и розетки вместе? Если на свет 1,5мм2, то ставьте АВ 10А

В комнатах общая коробка на которую идет сечение 2х2,5. С коробки ответвления на розетки сечением 2,5 и на свет сечением 1,5. Достаточно ли будет АВ на 10А?

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 16:11:40

alx220 написал: Вместе со стиралкой вы бойлер подключаете? Разделите их на две группы, под каждую свой АВ.

Бойлер и стиралка одновременно вкючатся не будут

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

01.03.2017 в 16:12:35

GORIK, Если на свет 1,5 кв.мм, то да - ВА 10

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.03.2017 в 16:21:45

GORIK написал: Пришло наконец-то время вплотную заняться вводом в квартиру

И двух лет ведь не прошло! :clapping

GORIK написал: 3х6 будет многовато для старого "стояка"

Стояк и знать об этом не будет, поймите. Зато, случись реконструкция ранее, чем через 100 лет, менять вводной кабель не придется.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 16:22:17

MaSeVi написал: GORIK, Если на свет 1,5 кв.мм, то да - ВА 10

MaSeVi, АВ на 10А ограничит по нагрузке в пределах 2,2 кВт?

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 16:24:12

Radio написал: Стояк и знать об этом не будет, поймите. Зато, случись реконструкция ранее, чем через 100 лет, менять вводной кабель не придется.

Реконструкция - это ФАНТАСТИКА

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

01.03.2017 в 16:30:19

Кстати, у меня вроде бы похожая ситуация. Дом - девятиэтажка 85 года, в стояке три фазных алюминия и ноль. Ввод в квартиру однофазный. Газ. Раньше были старые пакетники с номиналов 25А. Когда обновляли щиток много лет назад (вызывали электрика), он убрал пакетник, поставил автомат на 32А. Когда приходили пломбировать счётчик, подключать линии к автоматам из ЖЭКа - никто ничего не сказал.

Из интереса отправил запрос о выделенной мощности в ЖЭК, мне ответили, что она составляет 3 кВт. Подумал, подумал... и сейчас, при очередном ремонта, не стал менять вводной автомат. Оставил тем же, что когда-то поставил мне электрик. И к которому за годы ни у кого не было вопросов :confused:

Кабель бросил на ввод от этажного щитка 3x6.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.03.2017 в 16:30:55

GORIK написал: Реконструкция - это ФАНТАСТИКА

Пардон, на город не посмотрел.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.