Уважаемый Radio правильно я понял?
Cсылка на ПУЭ это есть в некоторой мере объяснение того, что в моем случае
по пп.2 (п.3.1.19)
АВ на 16А вполне соответствует и нет необходимости менять его на 10А
И еще:проверил микрометром диаметры и просчитал сечение:
диаметр - 1,38 мм, сечение 1,494954 м2
диаметр - 1,77 мм, сечение 2,4593265 м2
то есть защита (16А) предыдущего участка линии (2,4593265 мм2) защищает участок со сниженным сечением (1,494954 мм2) или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины (2,4593265 : 2 = 1,22966325 реально имеем 1,494954 мм2) сечения проводников защищенного участка линии.
Приветствую мастеров!!!
По моей схеме в линию УЗО подключается газовая плита. Но, плита с газовой рабочей поверхностью и электрической духовкой (макс-2кВт).Горелки газовой поверхности имеют приятную функцию - электророзжиг.
Вопрос: при использовании электророзжига возможно ложное срабатывание УЗО?