Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 10:48:13

ringo71 написал : Вот кстати, проект в части щитка

Вроде красиво, есть только пара мелких замечаний: 1) резерв в щитке нафиг не нужен. после завершения ремонта ничего подключаться не будет. Если остается место уж лучше воткнуть розетку на дин рейку под своим автоматом. 2) у теплых полов мелкая мощность, их спокойно можно запитать кабелем 3*1,5 под защитой автомата в 10А. Такой кабель гораздо легче всовывать в мелкие клеммы терморегулятора. 3) ну и непонятно почему половина света под УЗО 30мА, а половина без....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 10:51:54

ringo71 написал : Вот кстати, проект в части щитка

  • Необходимость применения именно E202 под вопросом (лучше - бы тогда обычный автомат поставили)
  • Для УЗО зачем-то приписали характеристику отключения С :)
  • На кабель 6кв поставили АВ 40А (желательно ограничить до 32А) :(
  • Дифавтоматы выбрали далеко не лучшие :(
  • QF1 лучше поставить 2P

В результате, проект рабочий, но тянет только на четвёрочку с маленьким минусом ;)

0
Аватар пользователя
ringo71

Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 411

21.01.2014 в 10:56:33

Solovey написал : Вроде красиво, есть только пара мелких замечаний: 1) резерв в щитке нафиг не нужен. после завершения ремонта ничего подключаться не будет. Если остается место уж лучше воткнуть розетку на дин рейку под своим автоматом. 2) у теплых полов мелкая мощность, их спокойно можно запитать кабелем 3*1,5 под защитой автомата в 10А. Такой кабель гораздо легче всовывать в мелкие клеммы терморегулятора. 3) ну и непонятно почему половина света под УЗО 30мА, а половина без....

1) Резерв понадобится, поскольку вместо одного кондиционера будет два - я решил, что возня с мультисплитом не стоит свеч и денег. Соответственно, вместо группы 11 будет две, то есть еще +1 дифавтомат. 3) Вторая половина - это свет в санузле и на кухне, который заведен на общее УЗО с розетками ванной.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 11:01:41

ringo71 написал : 1) Резерв понадобится,

По нормальному, квартирный щиток собирается уже после того как прокинуты все кабели. А устанавливается вообще после завершения чистовой отделки во всех помещениях. Так что рерва в итоговой схеме быть не может - он там не нужен.

ringo71 написал : 3) Вторая половина - это свет в санузле и на кухне, который заведен на общее УЗО с розетками ванной.

А где логика??? Свет кухни под УЗО, а в комнате без УЗО??? Не, на свет вообще дифзащиту можно не ставить, но вот вот логика такого деления удивляет.

0
Аватар пользователя
ringo71

Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 411

21.01.2014 в 11:08:53

Solovey написал : По нормальному, квартирный щиток собирается уже после того как прокинуты все кабели. А устанавливается вообще после завершения чистовой отделки во всех помещениях. Так что рерва в итоговой схеме быть не может - он там не нужен.

Ну, в общем его и не будет.

Solovey написал : А где логика??? Свет кухни под УЗО, а в комнате без УЗО??? Не, на свет вообще дифзащиту можно не ставить, но вот вот логика такого деления удивляет.

Может ее и не ставили, а ан ванну потому что влажное помещение?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 11:13:24

ringo71 написал : Может ее и не ставили, а ан ванну потому что влажное помещение?

И кухню тоже влажной посчитали и под УЗО ее... Я не говорю что это неправильно - просто странно...

0
Аватар пользователя
ringo71

Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 411

21.01.2014 в 11:18:22

ksiman написал :

  • Необходимость применения именно E202 под вопросом (лучше - бы тогда обычный автомат поставили)

Он был в изначальной схеме от застройщика, видимо решили оставить как есть?

ksiman написал :

  • Для УЗО зачем-то приписали характеристику отключения С :)

да странно...

ksiman написал :

  • На кабель 6кв поставили АВ 40А (желательно ограничить до 32А) :(

согласен...

ksiman написал :

  • Дифавтоматы выбрали далеко не лучшие :(

посоветуйте, чем заменить, это не окончательно

ksiman написал :

  • QF1 лучше поставить 2P

спасибо, так и сделаю

Solovey написал : И кухню тоже влажной посчитали и под УЗО ее... Я не говорю что это неправильно - просто странно...

Там была сделана проводка уже, кухня, ванная и туалет, а также розетки ванной - все было в куче. Я решил розетки отделить от освещения. Но поскольку сами кабели освещения передергивать желания нет, оставили кухню и ванну вместе. Я беру за основу имеющуюся разводку и дополняю ее тем, что мне нужно, плюс перенос розеток и выключателей. Там еще интереснее прикол есть - все розетки разведены кабелем 1,5 квадрата, ДСК сэкономил, блин...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 11:39:10

ringo71 написал : Там была

А разводка света тоже старая? Может хоть на 2-3 автоматика разделить?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 11:41:26

ringo71 написал : посоветуйте, чем заменить, это не окончательно

Например DS201

0
Аватар пользователя
ringo71

Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 411

21.01.2014 в 11:43:17

Solovey написал : А разводка света тоже старая? Может хоть на 2-3 автоматика разделить?

Не понял... в смысле? Свет в 3 комнаты - один автомат, свет в ванную, туалет и кухню + вентиляторы - другой автомат (после УЗО). Розетки ванной будут проложены по новой. Как еще свет делить?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 11:57:09

Очевидно, тёплые полы не будут являться основным отоплением помещений, поэтому их мощность будет небольшая (менее 1,5кВт). Так стоит-ли под них тащить 2,5кв на 16А?

0
Аватар пользователя
ringo71

Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 411

21.01.2014 в 11:58:40

ksiman В комнаты наверное нет, а на бывшей лоджии это будет единственный источник.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 12:00:02

ringo71 написал : Свет в 3 комнаты - один автомат, свет в ванную, туалет и кухню + вентиляторы - другой автомат (после УЗО)

На схеме написано свет помещений 1, 5, 6, 8, 9. Я подумал что это 5 полноценных помещений. Вот и предложил это разделить на 2-3 автомата хотя бы.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 12:00:23

ringo71 написал : В комнаты наверное нет, а на бывшей лоджии это будет единственный источник.

Так сделать не получится, т.к. удельная мощность ТП ограничена (не более 200 Вт/м2). У Вас лоджия более 10м2? ;) Придётся ещё конвектор под окно вешать...

0
Аватар пользователя
ringo71

Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 411

21.01.2014 в 12:04:42

Solovey написал : На схеме написано свет помещений 1, 5, 6, 8, 9. Я подумал что это 5 полноценных помещений. Вот и предложил это разделить на 2-3 автомата хотя бы.

А, ну 3 комнаты и холл между ними, забыл про него. Холл разделен на 2 части, прихожая отделена. Короче, в общей сложности 4 сдвоенных выключателя на это это все.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу