19.01.2014 в 16:08:38
MINik написал : У вас есть линия ванна, я так понимаю санузел совмещенный или подразумевается что и туалет входит в эту группу. Еще есть корридор с розетками и освещением, а так же квартирный звонок - это вы куда планируете подключать?
санузел, как это не странно, раздельный. Коридор одно название, площадью как в хрущёвке. Розетка в коридоре, будет (одна штука) на линии стиралки (она мощностью всего 1800 Вт). Освещение во всей квартире планировал посадить на одну линию (везде кроме туалета энергосбер. лампочки.) в ванной планировал поставить влагозащищённый светильник на стену под потолок. Звонок на линию, которая идет на балкон.
Johnny написал : А все таки, чего автоматы разные?
ksiman написал : Замечания к последней схеме:
- поправьте подключение счётчика
Не понял замечания, что не так со счётчиком?
ksiman написал :
- щит можно развести проводом 4кв
Согласен, только вдруг скоро кап. ремонт.:) Поэтому линию от этажного щитка до квартирного ( 6-7 метров) буду вести 3х6 и в щитке буду разводить 6 мм кв, ну просто чтобы не увеличивать номенклатуру изделий. Вот схема с небольшими исправлениями:
19.01.2014 в 16:13:01
Поэтому линию от этажного щитка до квартирного ( 6-7 метров) буду вести 3х6 и в щитке буду разводить 6 мм кв, ну просто чтобы не увеличивать номенклатуру изделий.
Вы будете кабель потрошить и из него выдергивать жесткие жилы для монтажа щитка? Это...ну, довольно неудобно. И даже при вводе 32А щиток вполне можно собирать "четверкой".
19.01.2014 в 16:18:16
Alarm написал : Не понял замечания, что не так со счётчиком?
Подключение счётчика слева - направо: L ввод - L выход - N ввод - N выход
Alarm написал : и в щитке буду разводить 6 мм кв, ну просто чтобы не увеличивать номенклатуру изделий.
Аккуратно развести щит моножилой 6мм кв не так-то просто...
19.01.2014 в 19:01:45
Johnny написал : Вы будете кабель потрошить и из него выдергивать жесткие жилы для монтажа щитка? Это...ну, довольно неудобно. И даже при вводе 32А щиток вполне можно собирать "четверкой".
ksiman написал : Аккуратно развести щит моножилой 6мм кв не так-то просто...
Спасибо, учел.
ksiman написал : Подключение счётчика слева - направо: L ввод - L выход - N ввод - N выход
Поправил. Только я сам в этажный щит не полезу. Я не столь самонадеян.:) Приглашу электрика из ЖЭКа. Схема:
А теперь как? Сойдёт для сельской местности?
Совсем забыл! Счетчик-то у меня не опечатан!! А мы по его показаниям уже два года платим. Мне за это что-нибудь будет?:o
19.01.2014 в 19:18:20
Только у Вас не опечатан? Если найдут левое подключение, будет.
19.01.2014 в 19:33:53
УЗО 25А 10мА поменяйте на 40А 30мА и перенесите на него ещё что-нибудь слева
19.01.2014 в 20:13:48
Rumato написал : Только у Вас не опечатан? Если найдут левое подключение, будет.
Сейчас посмотрел ещё раз - не опечатан только у меня. "Левых" подключений нет. Я и заметил-то это только вчера когда полез фотографировать.
19.01.2014 в 20:30:33
Позвоните в Мосэнергосбыт, скажите - пломба пропала, вот еще вчера висела, а сегодня нет:confused:
19.01.2014 в 20:41:18
Аккуратно развести щит моножилой 6мм кв не так-то просто...
Да ладно, никаких сложностей после пары-тройки пристрелочных сгибов с помощью плоскогубцев :)
19.01.2014 в 20:49:54
ksiman написал : УЗО 25А 10мА поменяйте на 40А 30мА и перенесите на него ещё что-нибудь слева
Хорошо.
22.01.2014 в 21:08:10
Ну раз замечаний больше нет, схему буду считать правильной! Благодарю всех кто откликнулся и нашёл время помочь мне!
P.S. Тему пока закрывать не буду - вдруг кто ещё чего посоветует...
22.01.2014 в 23:44:00
Что-то я не понял прикола с трансформацией кабеля шесть квадратов в четыре квадрата сразу за вторым автоматом...
23.01.2014 в 10:39:05
Mazayac написал : Что-то я не понял прикола с трансформацией кабеля шесть квадратов в четыре квадрата сразу за вторым автоматом...
А несколько рядомстоящих автоматов логичнее шинкой соединять. А она 10квадрат номинально.
Да и действительно - уж делали бы все 6 кой.
23.01.2014 в 14:37:15
Mazayac написал : Что-то я не понял прикола с трансформацией кабеля шесть квадратов в четыре квадрата сразу за вторым автоматом...
Ничего странного. В автомат приходит вводной кабель 3х6, из автомата уходит отдельно проложенный провод 1х4
23.01.2014 в 20:16:09
Solovey написал : А несколько рядомстоящих автоматов логичнее шинкой соединять. А она 10квадрат номинально.
Да и действительно - уж делали бы все 6 кой.
Шинка денег стоит!:) Кстати, китайская от IEK не подойдёт? Знаю, что шаг разный, но только на 0,5 мм всего, а у меня ряды УЗО и АВ не длинные.
Это мне здесь посоветовали так сделать т.к. без навыка (это как раз про меня:o) моножилой в 6 кв. мм. не просто внутри щитка всё развести. Хочу украсть идею у El-fi и развести всё ПуГВ(ПВ-3). Клещи, для наконечников, стрельну у электриков на работе!