19.01.2014 в 16:08:38

MINik написал : У вас есть линия ванна, я так понимаю санузел совмещенный или подразумевается что и туалет входит в эту группу. Еще есть корридор с розетками и освещением, а так же квартирный звонок - это вы куда планируете подключать?

санузел, как это не странно, раздельный. Коридор одно название, площадью как в хрущёвке. Розетка в коридоре, будет (одна штука) на линии стиралки (она мощностью всего 1800 Вт). Освещение во всей квартире планировал посадить на одну линию (везде кроме туалета энергосбер. лампочки.) в ванной планировал поставить влагозащищённый светильник на стену под потолок. Звонок на линию, которая идет на балкон.

Johnny написал : А все таки, чего автоматы разные?

  1. Из-за денег.:(
  2. Из-за того, что в одном магазине невозможно купить всё и сразу одного производителя.:confused: Лампочку ликвидирую. автомат переставлю.

ksiman написал : Замечания к последней схеме:

  • поправьте подключение счётчика

Не понял замечания, что не так со счётчиком?

ksiman написал :

  • щит можно развести проводом 4кв

Согласен, только вдруг скоро кап. ремонт.:) Поэтому линию от этажного щитка до квартирного ( 6-7 метров) буду вести 3х6 и в щитке буду разводить 6 мм кв, ну просто чтобы не увеличивать номенклатуру изделий. Вот схема с небольшими исправлениями:

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.01.2014 в 16:13:01

Поэтому линию от этажного щитка до квартирного ( 6-7 метров) буду вести 3х6 и в щитке буду разводить 6 мм кв, ну просто чтобы не увеличивать номенклатуру изделий.

Вы будете кабель потрошить и из него выдергивать жесткие жилы для монтажа щитка? Это...ну, довольно неудобно. И даже при вводе 32А щиток вполне можно собирать "четверкой".

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.01.2014 в 16:18:16

Alarm написал : Не понял замечания, что не так со счётчиком?

Подключение счётчика слева - направо: L ввод - L выход - N ввод - N выход

Alarm написал : и в щитке буду разводить 6 мм кв, ну просто чтобы не увеличивать номенклатуру изделий.

Аккуратно развести щит моножилой 6мм кв не так-то просто...

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.01.2014 в 19:01:45

Johnny написал : Вы будете кабель потрошить и из него выдергивать жесткие жилы для монтажа щитка? Это...ну, довольно неудобно. И даже при вводе 32А щиток вполне можно собирать "четверкой".

ksiman написал : Аккуратно развести щит моножилой 6мм кв не так-то просто...

Спасибо, учел.

ksiman написал : Подключение счётчика слева - направо: L ввод - L выход - N ввод - N выход

Поправил. Только я сам в этажный щит не полезу. Я не столь самонадеян.:) Приглашу электрика из ЖЭКа. Схема:

А теперь как? Сойдёт для сельской местности?

Совсем забыл! Счетчик-то у меня не опечатан!! А мы по его показаниям уже два года платим. Мне за это что-нибудь будет?:o

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.01.2014 в 19:18:20

Только у Вас не опечатан? Если найдут левое подключение, будет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.01.2014 в 19:33:53

УЗО 25А 10мА поменяйте на 40А 30мА и перенесите на него ещё что-нибудь слева

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.01.2014 в 20:13:48

Rumato написал : Только у Вас не опечатан? Если найдут левое подключение, будет.

Сейчас посмотрел ещё раз - не опечатан только у меня. "Левых" подключений нет. Я и заметил-то это только вчера когда полез фотографировать.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.01.2014 в 20:30:33

Позвоните в Мосэнергосбыт, скажите - пломба пропала, вот еще вчера висела, а сегодня нет:confused:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2014 в 20:41:18

Аккуратно развести щит моножилой 6мм кв не так-то просто...

Да ладно, никаких сложностей после пары-тройки пристрелочных сгибов с помощью плоскогубцев :)

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.01.2014 в 20:49:54

ksiman написал : УЗО 25А 10мА поменяйте на 40А 30мА и перенесите на него ещё что-нибудь слева

Хорошо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

22.01.2014 в 21:08:10

Ну раз замечаний больше нет, схему буду считать правильной! Благодарю всех кто откликнулся и нашёл время помочь мне!

P.S. Тему пока закрывать не буду - вдруг кто ещё чего посоветует...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.01.2014 в 23:44:00

Что-то я не понял прикола с трансформацией кабеля шесть квадратов в четыре квадрата сразу за вторым автоматом...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.01.2014 в 10:39:05

Mazayac написал : Что-то я не понял прикола с трансформацией кабеля шесть квадратов в четыре квадрата сразу за вторым автоматом...

А несколько рядомстоящих автоматов логичнее шинкой соединять. А она 10квадрат номинально.

Да и действительно - уж делали бы все 6 кой.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2014 в 14:37:15

Mazayac написал : Что-то я не понял прикола с трансформацией кабеля шесть квадратов в четыре квадрата сразу за вторым автоматом...

Ничего странного. В автомат приходит вводной кабель 3х6, из автомата уходит отдельно проложенный провод 1х4

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

23.01.2014 в 20:16:09

Solovey написал : А несколько рядомстоящих автоматов логичнее шинкой соединять. А она 10квадрат номинально.

Да и действительно - уж делали бы все 6 кой.

Шинка денег стоит!:) Кстати, китайская от IEK не подойдёт? Знаю, что шаг разный, но только на 0,5 мм всего, а у меня ряды УЗО и АВ не длинные.

Это мне здесь посоветовали так сделать т.к. без навыка (это как раз про меня:o) моножилой в 6 кв. мм. не просто внутри щитка всё развести. Хочу украсть идею у El-fi и развести всё ПуГВ(ПВ-3). Клещи, для наконечников, стрельну у электриков на работе!

0