Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.01.2014 в 20:30:33

Позвоните в Мосэнергосбыт, скажите - пломба пропала, вот еще вчера висела, а сегодня нет:confused:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2014 в 20:41:18

Аккуратно развести щит моножилой 6мм кв не так-то просто...

Да ладно, никаких сложностей после пары-тройки пристрелочных сгибов с помощью плоскогубцев :)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.01.2014 в 20:49:54

ksiman написал : УЗО 25А 10мА поменяйте на 40А 30мА и перенесите на него ещё что-нибудь слева

Хорошо.

0
Вложение
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

22.01.2014 в 21:08:10

Ну раз замечаний больше нет, схему буду считать правильной! Благодарю всех кто откликнулся и нашёл время помочь мне!

P.S. Тему пока закрывать не буду - вдруг кто ещё чего посоветует...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.01.2014 в 23:44:00

Что-то я не понял прикола с трансформацией кабеля шесть квадратов в четыре квадрата сразу за вторым автоматом...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.01.2014 в 10:39:05

Mazayac написал : Что-то я не понял прикола с трансформацией кабеля шесть квадратов в четыре квадрата сразу за вторым автоматом...

А несколько рядомстоящих автоматов логичнее шинкой соединять. А она 10квадрат номинально.

Да и действительно - уж делали бы все 6 кой.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2014 в 14:37:15

Mazayac написал : Что-то я не понял прикола с трансформацией кабеля шесть квадратов в четыре квадрата сразу за вторым автоматом...

Ничего странного. В автомат приходит вводной кабель 3х6, из автомата уходит отдельно проложенный провод 1х4

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

23.01.2014 в 20:16:09

Solovey написал : А несколько рядомстоящих автоматов логичнее шинкой соединять. А она 10квадрат номинально.

Да и действительно - уж делали бы все 6 кой.

Шинка денег стоит!:) Кстати, китайская от IEK не подойдёт? Знаю, что шаг разный, но только на 0,5 мм всего, а у меня ряды УЗО и АВ не длинные.

Это мне здесь посоветовали так сделать т.к. без навыка (это как раз про меня:o) моножилой в 6 кв. мм. не просто внутри щитка всё развести. Хочу украсть идею у El-fi и развести всё ПуГВ(ПВ-3). Клещи, для наконечников, стрельну у электриков на работе!

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.01.2014 в 20:25:35

Alarm написал : Кстати, китайская от IEK не подойдёт?

Подойдет.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.01.2014 в 20:25:36

Alarm написал : Шинка денег стоит!

Если у Вас провод бесплатный, то эта ссылка не для Вас http://e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny/grebenchataja-shina-1-poljusnaja-63a-2324

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

23.01.2014 в 20:36:16

С приобретением АВ SE Easy-9 нечего не выходит... Да и бог с ними! Всё равно душа к ним как-то не лежала. Так что от "Шнайдер" останутся только УЗО, "Эатонов" вообще не будет, все АВ заменю на "Хагер" тех же типов и номиналов. Схему из-за этого переделывать не буду т. к. не считаю это существенным.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.