Аватар пользователя
Pochemuchka

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

20.01.2014 в 21:05:08

Две объединенные квартиры, два трехфазных ввода, в подъезде на каждом УЗО и автомат на 40А.

По мощным нагрузкам раскидал вот так. На фазе А1 планируется приоритизация (при включении зелененькой нагрузки красненькая будет отключаться).

На фазу B2 планирую повесить ИБП, к которому будет подцеплена всякая автоматика (контроль протечек, аварийный свет, и т.п.).

Чтобы вы поменяли?

0
Вложение
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

20.01.2014 в 21:13:12

туго придётся вашему вводному автомату.тому,по которому 9кВт однофазные пойдут

0
Аватар пользователя
Pochemuchka

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

20.01.2014 в 21:53:50

4Серый написал : туго придётся вашему вводному автомату.тому,по которому 9кВт однофазные пойдут

Ну, это дай бог 20мин в день...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

20.01.2014 в 22:23:34

Pochemuchka написал : Чтобы вы поменяли?

что за 9кВт за парогенератор, и зачем почти всё вешать на одну фазу?

0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

21.01.2014 в 07:08:51

Плита уже есть?Точно там распределение по 3 фазам равномерно? Две фазы на стиралку это как,интересно просто как не мастеру?

0
Аватар пользователя
Pochemuchka

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

21.01.2014 в 09:08:17

юра Т написал : что за 9кВт за парогенератор, и зачем почти всё вешать на одну фазу?

парогенератор обсуждался здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179758&highlight=sany4

А что значит "почти все"? Единственный очевидные вариант с приоритизаций нагрузок - система вентиляции и кондиционирования. Поскольку парогенератор "сожрет" всю фазу при включении, все другие нагрузки с фазы надо снять. И пожертововать очевиднее всего кондиционированием/вентиляцией - никто не заметит, если они выключатся на 20минут.

Внутри нагрузок кондиц/вент есть естественное распределение: кондиционеры работают летом, когда калорифер и (как правило) увлажнитель не работают. И наоборот.

0
Аватар пользователя
Pochemuchka

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

21.01.2014 в 09:19:40

maxx1 написал : Плита уже есть?Точно там распределение по 3 фазам равномерно? Две фазы на стиралку это как,интересно просто как не мастеру?

Как бы есть и как бы нет... То есть куплена, на складе дилера. Но замерить распределение нагрузки по фазам не представляется возможным. Хз.

Стиралка Zug. Та же фигня - куплена и на складе дилера. Кстати, посмотрел, их новые модели (эта уже год меня на складе ждет) только однофазное подключение имеют. Так что и ссылку уже не могу дать :swoon

0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

21.01.2014 в 11:14:17

Просто плиты как я понял двумя фазами могут подключаться т.е. разбивку нужно будет переделывать.Узнайте точнее.

0
Аватар пользователя
Pochemuchka

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

21.01.2014 в 11:17:46

maxx1 написал : Просто плиты как я понял двумя фазами могут подключаться т.е. разбивку нужно будет переделывать.Узнайте точнее.

Не, она 3Ф 100%. Но можно и на 2, и на 1 подключить. Но зачем?

0
Аватар пользователя
Pochemuchka

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

22.01.2014 в 21:37:07

И чо, всем все прям нравится, никаких больше замечаний? (чуть поправил мощности).

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

22.01.2014 в 22:25:33

.... И чо, всем все прям нравится, никаких больше замечаний? ....

  1. Если не трудно, название плиты пжлста напишите. Что-то не встречал раньше плиты у которых все блины одной мощности ....

  2. Почему бы питание на кондиционеры не разбить по-фазно. В квартире вряд ли будет стоять один внутренний блок. А если поставите один наружный то для такой квартиры он на 100% будет 3-х фазный.

  3. Почему бы парогенератор вентиляции не переключить на фазу А2

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Pochemuchka

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

23.01.2014 в 00:31:43

Ким написал :

  1. Если не трудно, название плиты пжлста напишите. Что-то не встречал раньше плиты у которых все блины одной мощности ....
  1. Почему бы питание на кондиционеры не разбить по-фазно. В квартире вряд ли будет стоять один внутренний блок. А если поставите один наружный то для такой квартиры он на 100% будет 3-х фазный.

  2. Почему бы парогенератор вентиляции не переключить на фазу А2

Плита: http://www.vzug.com/ru/ru/product/ru-Catalog/3102064502?category=hob Сложно вообще сказать, как у нее так все распределено. Вообще написано 5х3700, но общая мощность 11.2…

Внутренние блоки питаются от наружных. Наружных 2. Стал копаться, оказалось хуже, чем я думал. Блоки такие: http://www.daikin-info.ru/RXYSQ6P8V-Y.htm КАЖДЫЙ 4.7кВт…

Тогда какие предложения?...

0
Аватар пользователя
Pochemuchka

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

23.01.2014 в 00:37:42

Pochemuchka написал : Плита: http://www.vzug.com/ru/ru/product/ru-Catalog/3102064502?category=hob Сложно вообще сказать, как у нее так все распределено. Вообще написано 5х3700, но общая мощность 11.2…

Внутренние блоки питаются от наружных. Наружных 2. Стал копаться, оказалось хуже, чем я думал. Блоки такие: http://www.daikin-info.ru/RXYSQ6P8V-Y.htm КАЖДЫЙ 4.7кВт…

Тогда какие предложения?...

Ссылку на кондиционер чуть не ту дал. Мой без Y на конце, то есть однофазный (по ссылке - трехфазный).

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

23.01.2014 в 09:03:49

Pochemuchka написал : И чо, всем все прям нравится, никаких больше замечаний?

я не понял А1 А2 А3-первый трехфазный ввод? В1 В2 В3-второй?

а что такое такое парогенератор вентиляции?

0
Аватар пользователя
Pochemuchka

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

23.01.2014 в 09:23:09

luzgin написал : я не понял
А1 А2 А3-первый трехфазный ввод? В1 В2 В3-второй?

а что такое такое парогенератор вентиляции?

Да, A1-3 - первый ввод, B1-3 - второй Каждый ограничен автоматом 40А

Парогенератор вентиляции используется для увлажнения входящего уличного воздуха, если требуется (как правило, зимой). То есть вместе с кондиционерами он особо не должен работать в наших краях (где жара не сухая)

0