21.01.2014 в 16:33:36
khimutin написал : уже не найду, кучу всего перечитал, чтоб найти надо по новой кучу всю пересматривать.
ну такое могли написать только в теме "Осторожно лжеэлектрики", или не на этом форуме :)
21.01.2014 в 17:09:44
ну вот, не прошло и "n" часов, как я нарисовал схему:
разными цветами обозначены области, по которым я делил розетки и освещение в "домашнем" щите.
отдельно про пунктир:
из подъездного щита, в несущей стене идет отдельный кабель на плиту,
если я смогу каким то образом проложить по его пути новый кабель, то он пойдет по пунктиру вместе с розетками на кухню.
Ну а если не смогу протащить, то придется вместе с остальными.... :(
21.01.2014 в 17:13:38
khimutin написал : ну вот, не прошло и "n" часов, как я нарисовал схему:
Комната с одной розеткой - жеесть!!! Даже во времена СССР в каждой комнате по 2 розетки делали. Или это я такой ненормальный... В кадую комнату по 6 сдвоенных розеток сделал: условно 3 двойных на левой стене и три двойных на правой :D
21.01.2014 в 17:14:51
Solovey написал : ну такое могли написать только в теме "Осторожно лжеэлектрики", или не на этом форуме :)
да, наверное, то есть на плиту нужно 3*6 + автомат 32А? А если не разрешат автомат на 32А?
Solovey написал : Комната с одной розеткой - жеесть!!! Даже во времена СССР в каждой комнате по 2 розетки делали.
Или это я такой ненормальный... В кадую комнату по 6 сдвоенных розеток сделал: условно 3 двойных на левой стене и три двойных на правой :D
ага :) это детская. там было две розетки, но я давным давно одну заделал ГВЛ за ненадобностью. Вроде не требуется больше. Если что - не долго от соседней комнаты слева взять.
21.01.2014 в 17:21:18
Комната с одной розеткой
чего то как то правда. ну хозяин барин. в вашем случае только 1 узо + дублирующий автомат на розетки, тоже самое на кухню, плита отдельно 32 А. освещение...ну на пару групп можно наверно разбить.
21.01.2014 в 17:41:29
masol666 не совсем понял, точнее ничего не понял, типа так что ли?
а моя схема не пойдет? :)
21.01.2014 в 17:54:47
а моя схема не пойдет?
не пойдет. УЗО на ввод общее 63 А ставьте.нехорошо под одно УЗО всю квартиру запиливать. случись чего, будете сидеть без напруги и строчить темы на форум, пока причину не найдете:) что за автоматы со знаками вопроса?
21.01.2014 в 17:58:01
masol666 я имел ввиду свою первую схему в начале темы :) а это я набросал после вашего ответа, ну типа так я понял или нет :)
21.01.2014 в 18:05:00
я имел ввиду свою первую схему в начале темы
нет
а это я набросал после вашего ответа, ну типа так я понял или нет
почти:) узнайте свою отпускную мощь на квартиру. стояк в щитке судя по фото не дохлый. ваш вводной автомат 32А на вводе дохловат с электроплитой вместе.
21.01.2014 в 18:12:54
у нас уже ночь, завтра постараюсь узнать про мощность.
masol666 написал : нет стояк в щитке судя по фото не дохлый. ваш вводной автомат 32А на вводе дохловат с электроплитой вместе.
что то я совсем запутался, вы про какую схему сейчас? у меня вроде нигде вводного на 32А не было? :))
21.01.2014 в 18:15:58
сам запутался уже.:o я про УЗО
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу