21.01.2014 в 12:15:38
Поменял проводку в 3-х комнатной квартире. В квартире будет щиток с автоматами на 12 мест, счетчик остается в подъездном щитке. Из квартирного щитка уходят 7 кабелей 3x2.5 в разные комнаты (2 на кухню, 3 в комнаты, 1 в туалет, 1 в ванную), в комнатах коробка и разводка по розеткам. Свет для каждой комнаты берется с провода приходящего в эту комнату.
Теперь по автоматам: В подъезде перед счетчиком будет стоять двухполюсный автомат на 40А. В квартире первым будет стоять двухполюсный автомат на 32А (2 места), за ним УЗО на 32А/30мА (2 места), за узошкой 7 однополюсных автоматов на 16А (7 мест). Нейтраль из УЗО на шину. Итого занято 11 мест.
Впопросы:
Помогите определиться. Беспокоит УЗО, не будет ли оно ложно срабатывать от накопившихся естественных утечек с разных приборов? Получается что оно одно на кучу розеток.
21.01.2014 в 12:32:33
Если проводка сделана качественно и аккуратно, УЗО выбивать не будет. УЗО ставьте 40А/30мА
Evgi1980 написал : Свет для каждой комнаты берется с провода приходящего в эту комнату.
Это не есть хорошо :( или весь свет также 2,5кв?
21.01.2014 в 12:36:45
Evgi1980 написал : Беспокоит УЗО, не будет ли оно ложно срабатывать от накопившихся естественных утечек с разных приборов?
ksiman написал : Если проводка сделана качественно и аккуратно, УЗО выбивать не будет.
После монтажа и перед введеним силовых линий в эксплуатацию их нужно проверить мегомметром на сопротивление изоляции. А прибор покажет (циферки) фундамент от чего будет отталкиваться УЗО. Что имеем по показаниям?
21.01.2014 в 12:41:00
ksiman написал : Это не есть хорошо :( или весь свет также 2,5кв?
Почему? На свет комнаты идет 1.5 из коробки, куда пришел 2.5.
По первой схеме, если все таки сработает УЗО, можно ли будет только автоматом исключить данную линию с утечкой, что бы все остальные заработали? или придется еще и нейтраль данной линии выкручивать из шины?
21.01.2014 в 13:45:40
Evgi1980 написал : Почему? На свет комнаты идет 1.5 из коробки, куда пришел 2.5.
Автомат на этой линии будет 16А? Так не пойдёт!
Evgi1980 написал : По первой схеме, если все таки сработает УЗО, можно ли будет только автоматом исключить данную линию с утечкой, что бы все остальные заработали? или придется еще и нейтраль данной линии выкручивать из шины?
Если утечка будет по нолю, то придётся его отключать
21.01.2014 в 14:01:57
ksiman написал : Автомат на этой линии будет 16А? Так не пойдёт!
От автомата на 16А в комнату приходит провод 3х2.5 до коробки, от коробки уже расходятся 3х1.5 на розетки в том числе и на свет. Объясните что не так, что может случиться?
21.01.2014 в 14:13:45
Evgi1980 написал : Объясните что не так, что может случиться?
Линии освещения 1,5кв оказываются под защитой автоматов 16А, что превышает допустимые нормы
21.01.2014 в 14:18:38
Evgi1980 написал : Объясните что не так, что может случиться?
На кабель 1.5 квадрата надо ставить автомат 10А. Про 16А забудьте.
Evgi1980 написал : за которым параллельно поставить 2 УЗО на 32А/30мА (4 места), за первым УЗО поставить 3 автомата 1P+N на 16А (3 места), а за вторым оставшиеся 4 автомата 1P+N на 16А (4 места). Итого 12 мест.
Вот 2 УЗО это хорошо. А автоматом на вводе можно пожертвовать.
21.01.2014 в 16:27:27
Evgi1980 написал :
- Оставить данную схему, но вместо 7-ми однополюсных автоматов поставить 7 автоматов 1P+N (нейтраль из УЗО пойдет через автоматы а не на шину), что бы можно было отрубить линию где есть утечка без отрубания остальных линий? В первой схеме с однополюсными автоматами это сделать невозможно?
нет смысла в в АВ 1Р+N
21.01.2014 в 22:16:49
luzgin написал : нет смысла в в АВ 1Р+N
А я вот думаю что есть... тут как кому удобнее
21.01.2014 в 22:25:01
Если вся квартира под одним УЗО, то АВ 1P+N могут быть очень полезны. Увеличивая число УЗО и ДА, уменьшается ценность АВ 1P+N :)
23.01.2014 в 08:19:41
ksiman написал : Если вся квартира под одним УЗО, то АВ 1P+N могут быть очень полезны.
полезны электрику для ремонта или владельцу ? в моем понимании когда сработал АВ или УЗО это АВАРИЙНАЯ ситуация то есть приходит электрик и находит неисправность
MINik написал : тут как кому удобнее
а тут да полностью согласен
23.01.2014 в 09:52:21
luzgin написал : полезны электрику для ремонта или владельцу ? в моем понимании когда сработал АВ или УЗО это АВАРИЙНАЯ ситуация то есть приходит электрик и находит неисправность
владельцу. Если УЗО одно, а выбивает его из за того что N где-то замкнулся на РЕ... то пока нулевую шинку не разберешь, УЗО не включить... и придется ждать электрика без света... А так отключил все автоматики 1р+N, взвел УЗО, и начинай по одному автоматики включать. Все линии кроме одной сможет запитать даже блондинка по инструкции :)
А вот если УЗО 2 и более на квартиру, то 1P+N уже не так актуальны. Ну выбьет одно УЗО, часть электроснабжения квартиры сохранится - блондинка может в щиток и не лесть, некоторое время и электрика подождать в комфортных условиях может.
23.01.2014 в 10:55:36
Evgi1980 написал : Из квартирного щитка уходят 7 кабелей 3x2.5 в разные комнаты (2 на кухню, 3 в комнаты, 1 в туалет, 1 в ванную), в комнатах коробка и разводка по розеткам. Свет для каждой комнаты берется с провода приходящего в эту комнату.
Полный отстой. Смешаны два разных понятия, на которые должна быть разная защита. Тут уже говорили, защита выбирается по самому слабому участку линии. Раз у вас свет ответвляется сечением в 1,5 квадрата - то значит автоматы будут не 16, а максимум 10 ампер. И как хотите - так и вертитесь с этим теперь...
Evgi1980 написал : В подъезде перед счетчиком будет стоять двухполюсный автомат на 40А
Хорошо. Вводной кабель до квартирного должен быть 3х10, не меньше.
Evgi1980 написал : В квартире первым будет стоять двухполюсный автомат на 32А (2 места)
ПЛОХО. Зочем самому себя удушать и ограничивать? Вы мазхоист, батенька?)) Поставьте рубильник (выключатель нагрузки).
Evgi1980 написал : за ним УЗО на 32А/30мА (2 места)
А оно есть на 32А? У большинства производителей - 40А, на 32 нет.
Ложно срабатывать ничего не будет, но такой щиток надо считать вынужденно бюджетным и коппечным и ничего супер-особого от него не ждать.
23.01.2014 в 14:50:42
Solovey написал : владельцу. Если УЗО одно, а выбивает его из за того что N где-то замкнулся на РЕ... то пока нулевую шинку не разберешь, УЗО не включить... и придется ждать электрика без света... А так отключил все автоматики 1р+N, взвел УЗО, и начинай по одному автоматики включать. Все линии кроме одной сможет запитать даже блондинка по инструкции
А вот если УЗО 2 и более на квартиру, то 1P+N уже не так актуальны. Ну выбьет одно УЗО, часть электроснабжения квартиры сохранится - блондинка может в щиток и не лесть, некоторое время и электрика подождать в комфортных условиях может.
согласен конечно. но на практике все равно звонят тому кто делал
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу