Kaless1n написал : Почему лампу к патрону через многожильный провод?
многожильный термостойкий проще найти
Kaless1n написал : Почему автомат 16 А?
АВ 16 А защищает кабель сечением2,5 мм кв подходящий к розетке (можно ставить и меньше но вдруг вы захотите вынуть свою лампу из розетки и вставить туда нагреватель 3 кВт?)
Kaless1n написал : И почему диффавтомат 30мА, а не меньше?
чем меньше тем лучше но возможны ложные срабатывания(диффавтомат 30мА должен защитить "среднего" человека от поражения зл током)