sdmvl написал :
Трансформатор подстанции 10/0,4кВ - автомат 1500А - подземная прокладка (точно не помню, но около 8х(3х240)) - клеммый щит берегового РУ (примерно такого же исполнения, как описан выше) - 12НРШМ3х70 - клеммный щит парохода - ГРЩ.
dmc написал :
Млин, ну наконец-то... Именно об этом и идет речь - это верное решение.
А теперь зачитай 19 мессагу треда и проникнись идеей электрика со стажем...
12 кабелей НРШМ3х70 - это 12*200=2400 Ампер при общей защите 1500 Ампер. Потому им и не потребовалась защита на каждый кабель, что они приняли понижающий коэффициент 1,6!