SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

13.10.2006 в 15:19:09

dmc написал : ...питание от одного кабеля на некотором промежутке происходит посредством параллельных проводников, каждый из которых защищен своим автоматом...

Как раз все наоборот - ну просто масса параллельных проводников и только 1 автомат на всех...

:-)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

13.10.2006 в 15:37:31

2SDMVL

Млин, ну наконец-то... Именно об этом и идет речь - это верное решение. А теперь зачитай 19 мессагу треда и проникнись идеей электрика со стажем...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

13.10.2006 в 16:06:42

dmc написал : Вопрос в том, как не допустить разрастания аварии, локализовав источник.

Так что тебе не нравится в параллельном соединении проводников каждый под свой автомат? Если токи распределились более-менее поровну, то предложенная мной схема будет успешно работать. А если не поровну, то "веерное" отключение обоих автоматов - не ложное, а защищающее линию от перегрузки. Что не так? Какие ложные срабатывания ты придумал?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

13.10.2006 в 16:15:07

sdmvl написал : Трансформатор подстанции 10/0,4кВ - автомат 1500А - подземная прокладка (точно не помню, но около 8х(3х240)) - клеммый щит берегового РУ (примерно такого же исполнения, как описан выше) - 12НРШМ3х70 - клеммный щит парохода - ГРЩ.

dmc написал : Млин, ну наконец-то... Именно об этом и идет речь - это верное решение. А теперь зачитай 19 мессагу треда и проникнись идеей электрика со стажем...

12 кабелей НРШМ3х70 - это 12*200=2400 Ампер при общей защите 1500 Ампер. Потому им и не потребовалась защита на каждый кабель, что они приняли понижающий коэффициент 1,6!

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

16.10.2006 в 09:36:19

2Slawa

Ты мозги не парь... Твоя лапша никого здесь не интересует... Под хорошую закуску еще и не такие перлы можно воздвигнуть в ранг истины в первой инстанции...

0