vova123
vova123
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 336

09.10.2006 в 12:03:36

проводка в квартире сделана медным проводом 1.5 кв мм вся!!! (кроме плиты) - розетки, лампочки и т.п. на входе общий автомат на 63А, автомат на плиту и ещё 2 автомата: первый на кухню, коридор, спальню, второй на ванную, детскую, зал. на ванную с самого начала протянул отдельный дополнительный кабель. теперь хочу затянуть из коридорного щитка ещё доп. кабель, в прихожей повесить автоматы на каждую комнату и в каждую комнату развести на розетки 2.5 кв мм. свет думаю оставить подключенным из коридорного щитка - пусть будет :)

вообщем, это предистория. озаботился протяжкой этого доп. кабеля из коридорного щитка. смотрю зависимость допустимой токовой нагрузки от сечения... и ничего не понимаю :) по моим понятиям если по проводу сечением 2,5 кв мм может идти ток 25А, то по двум таким проводам может идти ток 50А. то есть по сечению 5 кв.мм течет ток 50 А однако таблица говорит, что на 50 А нужно сечение почти 10 кв мм.

в чём прикол? вот теперь сижу и думаю, купить один провод сечением 10 кв.мм (как его уложить в коробе-канале, если он негнущийся совсем?) или пару проводов по 4 кв мм поставить спарив?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

09.10.2006 в 12:07:54

vova123 написал : один провод сечением 10 кв.мм (как его уложить в коробе-канале, если он негнущийся совсем?)

Если Вы посмотрите проекты, которые здесь выкладывают, то ввод обычно бывает выполнен тремя (пятью для трёхфазки) одножильными многопроволочными проводами ПВ3. Для короба и ПВ2 сгодится, если ПВ1 гнуть лень.

спарив

Неприемлимо для коротких линий.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.10.2006 в 12:09:04

vova123 написал : или пару проводов по 4 кв мм поставить спарив?

Забудьте об этом...

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

09.10.2006 в 13:17:49

vova123 написал : по моим понятиям если по проводу сечением 2,5 кв мм может идти ток 25А, то по двум таким проводам может идти ток 50А. то есть по сечению 5 кв.мм течет ток 50 А однако таблица говорит, что на 50 А нужно сечение почти 10 кв мм. в чём прикол?

Если по одному проводу 2.5 мм. кв. допустимо пропускать 25 А, то по двум таким же (если они не будут нагревать друг друга) можно пропускать 50 А. Но по одному проводу 5 мм. кв. нельзя пропускать 50 А, так как у него другая геометрия (площадь поверхности) и другая способность охлаждаться (если сравнивать с двумя проводами по 2.5 мм. кв.). Несколько проводов/шин в параллель иногда ставят (когда не хватает сечения одного проводника). Например, если ток 6300 А, то производитель выключателя "мастерпакт" рекомендует ставить на каждую фазу 8 медных шин сечением 100х10.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

09.10.2006 в 13:42:47

Юрка написал : 8 медных шин

Неужто параллельно? На вход?

0

Следование моим советам вредит кошельку

vova123
vova123
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 336

09.10.2006 в 13:49:05

ВТБ! написал : Если Вы посмотрите проекты, которые здесь выкладывают, то ввод обычно бывает выполнен тремя (пятью для трёхфазки) одножильными многопроволочными проводами ПВ3. Для короба и ПВ2 сгодится, если ПВ1 гнуть лень.

проще тогда трехжильным многопроволочным протянуть.

0
vova123
vova123
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 336

09.10.2006 в 13:49:50

ВТБ! написал : Неприемлимо для коротких линий.

15м - это короткая линия?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

09.10.2006 в 13:54:53

vova123 написал : трехжильным многопроволочным

Толстый он, гнётся плохо. С одножильными проще справиться.

15м - это короткая линия?

Для таких сечений и токов - да, сопротивление жилы недостаточно велико в сравнении с сопротивлением контактов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.10.2006 в 14:03:08

2Юрка Только не надо путать, одно с другим....

Если ты найдешь в ПУЭ где написано, что можно параллельным соединением увеличивать ток, то получишь приз :)

И не надо вводить в заблуждение других людей.

Дело в том что из-за разницы контактных сопротивлений в месте подключения львиная доля тока потечет через один провод, который нагреется и сгорит, потом сгорит второй....

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

09.10.2006 в 15:10:39

bv написал : Если ты найдешь в ПУЭ где написано, что можно параллельным соединением увеличивать ток, то получишь приз

Если там же найдёте запрет делать это - тоже получите :)

ВТБ! написал : Неужто параллельно? На вход?

Параллельно. И на вход и на выход. См. файл.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

09.10.2006 в 15:17:56

bv написал : где написано, что можно параллельным соединением увеличивать ток

Не всё что я писал вошло в учебник :). Сам я так делал неоднократно при сборке мощных щитов.
На ледоколе Ермак (финская постройка) видел: от генератора к ГРЩ идут офигенные пучки кабеля, штук по 12 на фазу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу