Юрка
Как собираются пакеты из 8-ми шин? 2 по 4?
09.10.2006 в 15:19:46
Юрка
Как собираются пакеты из 8-ми шин? 2 по 4?
Следование моим советам вредит кошельку
09.10.2006 в 15:32:56
Юрка написал : ...На ледоколе Ермак (финская постройка) видел: от генератора к ГРЩ идут офигенные пучки кабеля, штук по 12 на фазу.
Совершенно справедливо. Параллельная прокладка типа "10КНР1х240" на фазу или полюс сплошь и рядом...
09.10.2006 в 15:41:53
ВТБ! написал : Как собираются пакеты из 8-ми шин?
У выключателей на 6300 А на каждую фазу по два присоединения. На каждое присоединение приходится по 4 шины, по две с каждой стороны. Присоединяются болтами. Далее шины в пакете могут разделяться металлическими пластинами для обеспечения воздушного зазора между ними (чтобы лучше охлаждались).
09.10.2006 в 17:22:15
bv написал : где написано, что можно параллельным соединением увеличивать ток
А ещё можно параллелить полюса контакторов для увеличения тока. Для расчёта нового номинала нужно использовать коэффициенты, учитывающие несбалансированность распределения тока между полюсами. Написано в каталоге производителя.
09.10.2006 в 17:42:40
2Юрка
Юра, тебе про Фому, а ты про Ерему....
Там за контактами следят и соединение делают весьма надежным и обслуживается наверняка (регламент предусмотрен).
Юрка написал : Если там же найдёте запрет делать это - тоже получите
Там есть табличка - выбор сечения проводА, кабеля в зависимости от тока.
В единственном числе.
Юрка написал : Сам я так делал неоднократно при сборке мощных щитов.
И зря - внесение элемента ненадежности. Причем проверить качество контакта отдельного провода инструментально невозможно. Разве что тепловизором. Но это экзотика.
09.10.2006 в 18:23:21
bv написал : тебе про Фому, а ты про Ерему....
Я про то, что "параллельным соединением можно увеличивать ток". Причём не только параллельным соединением проводов и шин, но и запараллеливанием подвижных контактов контакторов.
bv написал : Там есть табличка - выбор сечения проводА
Там есть ещё и текст про "увеличение номинального тока посредством параллельного включения полюсов".
bv написал : И зря - внесение элемента ненадежности.
Готов познакомиться с Вашим предложением. Как делать при больших номинальных токах ?
09.10.2006 в 18:52:38
2Юрка Давай оставим контакторы в покое? Если производитель явно об этом говорит - нет проблем.
Юра, я считаю, что делать из двух проводов 2,5мм2 провод сечением 5 мм2 - это бред. Почему - см выше. На это конкретно что скажешь?
Это примерно то же самое, что ставить впараллель 2 автомата по 10 ампер, для того, чтобы получить 20 ампер - как ты думаешь, почему так не делают?
(Или ты делаешь? ;))
Кстати, в контакторах есть элементы выравнивающие токи по ветвям?
Еще пример из схемотехники - в мощных выпрямителях ставят диоды впараллель, но последовательно с каждым ставят сопротивление 0,1....0,5 ома, для выравнивания тока через параллельные ветви.
10.10.2006 в 08:37:34
bv написал : Юра, я считаю, что делать из двух проводов 2,5мм2 провод сечением 5 мм2 - это бред. Почему - см выше. На это конкретно что скажешь?
Это примерно то же самое, что ставить впараллель 2 автомата по 10 ампер, для того, чтобы получить 20 ампер - как ты думаешь, почему так не делают?
(Или ты делаешь? )
На мой взгляд, параллелить провода можно. Но.
А вообще лучше просто разбить группы в квартирном щите и сделать два отдельных ввода, не связываясь с параллельным соединением... Так как непонятно, как при таком раскладе будет выглядеть селективность защит...
10.10.2006 в 09:59:10
bv написал : я считаю, что делать из двух проводов 2,5мм2 провод сечением 5 мм2 - это бред.
Думаю, что у автора темы нет причин покупать два тонких вместо одного толстого.
10.10.2006 в 10:02:03
Slawa написал :
- Каждый - под своей защитой, то есть на каждый параллельный провод - свой автомат. Например, две линии ВВГ-3*1,5 через автоматы этажного щита 16 Ампер объединены под вводной автомат квартирного щитка 25 Ампер.
Ну и зачем такой геморрой? Только потому что кто-то победности не может купить кусок провода большего сечения? Ты бы сам так сделал? ;) Не завидую я тому, кто потом с этим ребусом столкнется :D
Слава, может ты знаешь нормативку которая касается этого вопроса?
10.10.2006 в 10:16:14
2Slawa
Slawa написал :
- Каждый - под своей защитой, то есть на каждый параллельный провод - свой автомат. Например, две линии ВВГ-3*1,5 через автоматы этажного щита 16 Ампер объединены под вводной автомат квартирного щитка 25 Ампер.
Остапа понесло....:(
2BV 2Юрка
Усе верно. Параллелить можно и нужно. Но делается это не от хорошей жизни и все это рассчитывается. Мало того, как указывалось выше, данные соедиенния подвержены регламенту. Это в том смысле что "что дозволено Зевсу, то недозволено быку" - т.е. это просто специфика отрасли и области применения. В быту же такие вещи недопустимы как раз из-за того, что в быту нет возможности правильного регламента, в силу человеческих слабостей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу