09.02.2014 в 14:52:15
Дело то твое, только нах тогда вообще здесь вопросы задавать. Возьми витуху да ей розетки и разведи.
09.02.2014 в 16:57:00
Костян челяб написал : Дело то твое, только нах тогда вообще здесь вопросы задавать. Возьми витуху да ей розетки и разведи.
" ОНИ " это не про тебя.:). А вопросы задавать вот зачем. Не все в реале можно сделать по правилам,да и нужно ли. (ты ведь не всегда ПДД соблюдаешь?). Конкретно:
09.02.2014 в 17:04:02
Левша61 написал :
- на варку КАБЕЛЬ ВВГнгLS 3х4 ,с занулением ж\зел.жилы,АВ 32А. Под наливным полом ,в гофре. Мотивация - мощность 4х комфорок 6,3 кВт, я что-то не помню,что бы супруга использовала все 4 разом.
Автомат 25А и нет вопросов.
Левша61 написал :
- Линия ванной : АВ 20А, УЗО - тип АС 25А-10мА 1P+N (Schneider E) ,стиралка,розетка в ванной(фен,эл.бритва),свет ванной. Далее через распайку в кухню на посудомойку. Кабель ВВГнгSL 3х2,5 . Мотивация - СМ и ПММ легко разводятся по времени включения даже ночью.(для этого меняется тариф).
На розеточные линии автомат 16А, переубеждать никто не будет, в случае 20А схему можете не выкладывать.
Левша61 написал : -Дух.шкаф + чайник+тостер на 20А АВ без УЗО,кабель ВВГнгSL 3х2,5.Мотивация-духовка работает 2 раза в месяц.Чайники-тостеры из пластика.
Вы видели как пластик горит? Мучайтесь дальше.
09.02.2014 в 18:28:11
Rumato написал : Автомат 25А и нет вопросов.
На розеточные линии автомат 16А, переубеждать никто не будет, в случае 20А схему можете не выкладывать.
Учту , исправлю.
Вы видели как пластик горит? Мучайтесь дальше.
АВ тоже 16А (смотрю выше) .Разделю духовку и чайник,тостер(+отдельно 2розетки для мясорубок-блендеров) А чево ему вдруг гореть?Не понял.:eek:
09.02.2014 в 18:34:07
Линия без УЗО, от утечки тока не защищена, действительно чего ему гореть? И нафига вообще эта штука? Поставьте пару пробок и всё будет нормально. Всю жизнь так жили.
09.02.2014 в 18:52:31
Rumato написал : Линия без УЗО, от утечки тока не защищена, действительно чего ему гореть? И нафига вообще эта штука? Поставьте пару пробок и всё будет нормально. Всю жизнь так жили.
Нет ,ну правда. Физику процесса разъясните ,пжлста. Как чайники розетки плавили видел,расплавленных чайников не встречал.
09.02.2014 в 19:19:10
Левша61 написал : расплавленных чайников не встречал.
Я встречал, не верите? У меня самого чайник (еще с ТЭНом-"петлёй" в воде) однажды не отключился - бабушка включила и забыла. Вода выкипела, расплавился низ корпуса (стал "одним целым" с подставкой), ТЭН проплавил дно почти до столешницы. Хорошо, что он вовремя перегорел. То было еще на старой проводке, без УЗО, шнур чайника был двухпроводным. Автомат не сработал, да и с чего бы ему..
09.02.2014 в 20:49:57
Johnny написал : Я встречал, не верите? У меня самого чайник (еще с ТЭНом-"петлёй" в воде) однажды не отключился - бабушка включила и забыла. Вода выкипела, расплавился низ корпуса (стал "одним целым" с подставкой), ТЭН проплавил дно почти до столешницы. Хорошо, что он вовремя перегорел. То было еще на старой проводке, без УЗО, шнур чайника был двухпроводным. Автомат не сработал, да и с чего бы ему..
Ну тогда вообще ничего не понял! Тен греет воду ,утечки тока нет. Вместо воды тен "греет " пластик , откуда утечка?
Домучил схему. Жду замечаний.Спасибо.
09.02.2014 в 21:39:45
Левша61 написал : Домучил схему. Жду замечаний.Спасибо. Р.С. Схема одна ! Прикрепилась два раза
Ну вот, уже есть что обсуждать ... Зачем УЗО после АВ на ванную ...??? Всё на оборот сначала УЗО, а потом АВ и можно туда подцепить ещё один ... на что нибудь "мокрое " ... свет туалета например ... И почему розетки не защищены УЗО ..??? Нельзя без УЗО ... поставьте хотя бы парочку ... P.S. Со счетчиком разберитесь, что-то подключение у Вас там странное ...
09.02.2014 в 22:56:07
DED@ПВО написал : Ну вот, уже есть что обсуждать ... Зачем УЗО после АВ на ванную ...??? Всё на оборот сначала УЗО, а потом АВ и можно туда подцепить ещё один ... на что нибудь "мокрое " ... свет туалета например ... И почему розетки не защищены УЗО ..??? Нельзя без УЗО ... поставьте хотя бы парочку ...
Боюсь запутаться я с этими УЗО. С одним то 2ой день сижу-изучаю.
Так свет в гальюне = свету в ванной(стенку сломал на..всегда.;)
P.S. Со счетчиком разберитесь, что-то подключение у Вас там странное ...
1ый(край.лев)-приход фазы, 2ой-фаза на АВ,3ий-на ВП3 ,4ый на N колодку РЩ(колодку выброшу,заведу в квартиру на N шину). Р.С. Выбросил,блин! Завтра придут менять счетчик , а у меня "конь не валялся", т.е вводной ВВГнг SL даже не куплен. Значит соединять фазу-ноль с счетчика со своим ВВГнгLS ,буду через АВ 2Р,т.е.2х полюсной автомат. Это не сильно повлияет на схему?
09.02.2014 в 23:06:13
DED@ПВО написал : Всё на оборот сначала УЗО, а потом АВ
при такой схеме можно и так оставить. Хотя конечно согласен с DED@ПВО розетки бы все под УЗО, а вообще если напряжно по деньгам поставте одно на 40А 30мА на вводе.