09.02.2014 в 23:40:17
MINik написал : при такой схеме можно и так оставить. Хотя конечно согласен с DED@ПВО розетки бы все под УЗО, а вообще если напряжно по деньгам поставте одно на 40А 30мА на вводе.
А 30мА хватит?. Вообще бокс будет навесной,кабель заложен 3х жильный.Сделают реконструкцию стояка,не долго и переделать по уму. Попадалово только на бокс:)
09.02.2014 в 23:44:05
Левша61 написал : А 30мА хватит?.
На всю квартиру, да, но при любой неисправности оно отключит всю квартиру. Если будут переделывать стояк то может подождать малень и сделать по человечески ну или потом вы это УЗО сможете использовать на какую - нибудь группу.
09.02.2014 в 23:55:46
Спасибо. После замены счетчика буду думать,репу чесать. Всю кухню, по делу,надо сразу на УЗО.
11.02.2014 в 10:29:00
MINik написал : На всю квартиру, да, но при любой неисправности оно отключит всю квартиру. Если будут переделывать стояк то может подождать малень и сделать по человечески ну или потом вы это УЗО сможете использовать на какую - нибудь группу.
Как-то вот так ?
11.02.2014 в 11:49:48
DED@ПВО написал : только УЗО ставить 63А 30мА
Отчего же, можно и на 40А - автоматом то вводным оно защищено
11.02.2014 в 15:02:47
MINik написал : Отчего же, можно и на 40А - автоматом то вводным оно защищено
Поставил бы 50 , но не нашел ни у Sh.El.. , ни у Le.. c AB... . Чевой-то 63 показалось как-то с " размахом". Если не повредит поставлю. Стоимость уже фиолетово. Р.С. Где-то вычитал ,что номинал УЗО по току должон быть не меньше суммарного номинала , стоящих под УЗО АВ. Может что-то не понял,или не так трактовал?
11.02.2014 в 16:09:29
Левша61 написал : Где-то вычитал ,что номинал УЗО по току должон быть не меньше суммарного номинала , стоящих под УЗО АВ. Может что-то не понял,или не так трактовал?
Всё правильно, но рулит вводной АВ, - он не даст групповым АВ разбушеваться, но контакты УЗО лучше поберечь и поставить 63А ...
11.02.2014 в 16:12:33
Левша61 написал : 63 показалось как-то с " размахом". Если не повредит поставлю. Стоимость уже фиолетово.
не повредит. Но и не требуется. 40 А в вашем случае - оптимальный вариант.
Левша61 написал : номинал УЗО по току должон быть не меньше суммарного номинала , стоящих под УЗО АВ.
это распространённая глупость, выдуманная электриком-недоучкой. Гарантированно ток через УЗО ограничивает только вышестоящий автомат.
11.02.2014 в 19:02:18
Пока спасибо ,друзья. Соберу свой шкафчик ,сфоткаю,выставлю на "заценить":) Чуть не забыл. На чем собирать? Sh.. Le..Ab.. ? Что "там" делается?
11.02.2014 в 19:09:45
Левша61 написал : Что "там" делается?
А Вам не всё равно где это делается? Шнейдер вон в Индии начал новую серию собирать.