29.01.2014 в 01:05:02
Дурной пример заразителен - тоже померил :) L - N - 222В L - PE - 222В L - стояк ХВС - 222B L - стояк ГВС - 222B L - полотенцесушитель - 222B (хотя труба на вид пластиковая) L - смеситель на раковине - 218В (хотя тоже "пластиковая" труба), когда пущена вода - 220 В L - смеситель над ванной - 215 В, с водой - 220В, L - корпус чугунной ванны - 194 В
Мерил мультиметром с входным сопротивлением 10 Мом.
29.01.2014 в 11:05:49
Прикольно:)
29.01.2014 в 11:42:39
elgato написал : L - смеситель над ванной - 215 В, с водой - 220В, L - корпус чугунной ванны - 194 В
То есть ванна не заземлена. Предсказываю, что под ванной есть шина СУП, которую доблестные водопроводчики оторвали при замене труб. По проекту эта шина соединяла ванну с металлическим водопроводом, чтобы исключить известную с начала прошлого века опасность. Картинка 1933 года:
29.01.2014 в 11:54:33
А у меня такой вопрос возник У меня стояки металл далее к потребителям полипропилен метра 3 - душкабина пластик и как ее заземлять? сзади к смесителю провод присобачить и к стояку? Ремонт в ванной когда делал никакой шины СУП не было подключенно к старой ванне:( трубы от застройщика еще 1954 года:) И чего делать?
29.01.2014 в 12:18:25
AlexeyL написал : То есть ванна не заземлена. Предсказываю, что под ванной есть шина СУП, которую доблестные водопроводчики оторвали при замене труб. По проекту эта шина соединяла ванну с металлическим водопроводом, чтобы исключить известную с начала прошлого века опасность. Картинка 1933 года:
Когда-то была. Стальной пруток был между корпусом ванны и трубой холодной воды. Оторвали 15 лет назад, когда трубы убирали в стены.
Сливная труба теперь пластиковая. Теперь болтается хвост ПВ-3 6 кв, проложенный мною, но пока не подключенный.
29.01.2014 в 12:51:11
IceManP написал : В щитке фазу не проверял - подсоединял мультиметр к контактам на автомат и к дверце щитка показывает ~ 0
В щитке также подсоединял к шине от которой нули отходят на квартиру и к дверце тоже показывает ~ 0
А что Вас смутило то? Дверка щитка ни к чему не присоединена. Поэтому между нею и фазой - 0, между нею и нолем - тоже 0. Так и должно быть. А вода в стояках занулена - поэтому между кранами и фазой 220 вольт. Все у Вас правильно - Вы скажите, что именно Вам не понравилось из результатов измерений и почему! А то получается как в анекдоте про сантехника, полезшего в унитаз руками.... :)
IceManP написал : Прикольно
Ничо прикольного - все правильно!
29.01.2014 в 13:04:09
Vladimir_Vas написал : Дверка щитка ни к чему не присоединена. Поэтому между нею и фазой - 0, между нею и нолем - тоже 0.
Ага. Металлическая дверка щитка в водухе сама по себе висит... 220 должно было быть между дверкой и фазой.
29.01.2014 в 13:15:25
Попробую сегодня еще раз измерить
12.02.2014 в 19:13:41
то что вы меряли все верно кроме последнего случая дожно быть кз но видимо щит не заземлен/занулен
рисковый вы товарищь :) любите фазу пустить где ее быть не должно
13.02.2014 в 00:30:55
Проблема была бы если между N розетки и краном было бы 220 вольт, а так проблемы нет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.