Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.01.2014 в 00:40:37

IceManP написал : Каюсь виноват

Я Вас не обвиняю, а констатирую факт. Для этого и нужны были фото, чтобы разобраться. Вам же нужна правда, а не очковтирательство?

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.01.2014 в 00:44:22

Конечно правда. Мои косяки я вижу - это на фазу синие провода подключил и старые линии которые отсоединил не заизолировал. Остальные косяки уже не мои. Вот и хочется самому разобраться а то доверять то некому:(

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.01.2014 в 00:49:19

IceManP написал : Я правильно понимаю что мне нужно делать обязательно зануление? Если да то куда обращаться в ЖЭК?

Я бы поговорил для начала с электриком ЖЭКа: 1 – сколько стоит смонтировать орех на стоячный ноль и отдельным проводом к эт. щиту (выше показал куда) на шину. 2 – уточнил сечение стояка 3 – уточнил, как в ВРУ подключены 0 стоячные провода (0 шины медные или алюминиевые остались, наконечники медные или медные луженые) 4 – на стояки АВ стоят и на сколько 5 – сколько вводов с подстанции (2 ввода 2 нуля с подстанции) 6 – делали ли повторное заземление ВРУ

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.01.2014 в 00:54:06

Bladiclab написал : Я бы поговорил для начала с электриком ЖЭКа: 1 – сколько стоит смонтировать орех на стоячный ноль и отдельным проводом к эт. щиту (выше показал куда) на шину.

Это я так понимаю чтобы третий провод подключить от потребителей?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.01.2014 в 01:03:02

IceManP написал : Это я так понимаю чтобы третий провод подключить от потребителей?

Да. И последующие вопросы тоже.

0
Вложение
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

28.01.2014 в 08:11:31

IceManP написал : И такой еще вопрос - УЗО в моем щитке будет выполнять свою функцию?

Свою - да. И только свою. См. пост #52.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2014 в 09:36:21

IceManP,

а можете на любой фотографии нарисовать куда вы подключали мультиметр и намерили 0В между автоматом и дверью щитка?

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.01.2014 в 10:14:46

Я лучше еще раз измерю наверное:)

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.01.2014 в 11:33:30

IceManP написал : Я лучше еще раз измерю наверное

Проверяйте на холодную. Тестер в положение звуковой прозвонки или положение сопротивления. Места указанны на фото. Одни конец щупа тестера на 1 вторым к 2 и 3.

0
Вложение
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

29.01.2014 в 01:05:02

Дурной пример заразителен - тоже померил :) L - N - 222В L - PE - 222В L - стояк ХВС - 222B L - стояк ГВС - 222B L - полотенцесушитель - 222B (хотя труба на вид пластиковая) L - смеситель на раковине - 218В (хотя тоже "пластиковая" труба), когда пущена вода - 220 В L - смеситель над ванной - 215 В, с водой - 220В, L - корпус чугунной ванны - 194 В

Мерил мультиметром с входным сопротивлением 10 Мом.

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

29.01.2014 в 11:05:49

Прикольно:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу