Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 15:28:56

Здравствуйте! Во время обшивки балкона столкнулся со следущей проблемой: По комнате розетки (Legrand, Valena) подключены последовательно (кабель - НУМ 3*2,5) - три конца подходят, три конца уходят. Одна розетка выведена на балкон. Решив сделать на балконе еще и свет, я рядышком с розеткой прицепил выключатель - тоже легранд (концевой). Взял с розетки ноль и фазу и запитал выключатель (перемычка тоже 2,5 мм). Затем ноль от розетки сделал скруткой общим с нулем провода, который идет к светильнику, ну и соответственно, фазовый провод от розетки воткнул в выключатель (вход) и на выходе из выключателя фазовый провод к светильнику (кабель - НУМ 3*1,5). Теперь самое интересное: Ставим выключатель в позицию "вкл" - на лампочке 220 В ставим в позицию "выкл" - на лампочке 85 В !!!! И светодиод на выключателе блекло горит Проверил три выключателя - все равно 85 В

Чувствую, что у меня пробел в теории, т.к. чудеса - довольно редкое явление.

Люди добрые - подскажите где я чего напутал!!!!!!!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

09.10.2006 в 15:37:00

Пабло написал : на лампочке 85 В

На лампочке или на патроне? Вверните лампу накаливания и повторите измерения. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 15:51:59

Я лампочку еще не втыкал, просто вольтметром с провода снимаю

По моим представлениям там 0 (ноль) вольт должно быть, т.к. выключатель по идее рвет фазу

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 16:00:54

Светильник пока не вешал, тока провод провел, и с него вольтметром снимаю.

По моим понятиям, в выключенном состоянии на светильнике 0 вольт должно быть, т.к. цепь разрываем

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.10.2006 в 16:02:54

Пабло написал : Я лампочку еще не втыкал, просто вольтметром с провода снимаю

По моим представлениям там 0 (ноль) вольт должно быть, т.к. выключатель по идее рвет фазу

С какого провода снимаете, в каком месте и каким вольтметром?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.10.2006 в 16:06:05

2Пабло См пост #2 и не забивайте себе голову теорией ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 16:08:50

avmal написал : С какого провода снимаете, в каком месте и каким вольтметром?

С провода, который на светильник выведен, домашним вольметром - ну эти - по 200 рублей; в месте, которым потом собираюсь к патрону подключать

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 16:10:01

BV написал : 2Пабло См пост #2 и не забивайте себе голову теорией ;)

Чуть подробнее можно? Пожалуйста...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.10.2006 в 16:10:37

Пабло написал : С провода, который на светильник выведен, домашним вольметром - ну эти - по 200 рублей; в месте, которым потом собираюсь к патрону подключать

Тогда читайие пост 6 ...

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

09.10.2006 в 16:12:34

Пабло написал : Чуть подробнее можно? Пожалуйста...

Неисповедимы пути электронов... :-)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 16:13:29

Меня причина такого явления интересует

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.