dima77m написал : Разведен "Треугольником"
А должен звездой :)
29.01.2014 в 16:54:05
ksiman а вторая схема в инструкции? где сеть 400В и подключение без нейтрали?
А звезда - это третья схема, но там двухфазный вариант подключения
29.01.2014 в 16:57:34
Не зря, смотрим схемы в инструкции стр 10, на какой из них есть больше 3-х проводов? (заземление не считаем) - к водонагревателю уже протянуто 4-ре провода, зачем электрик предложил тянуть еще один - 5-й? с его слов "Нужно покупать еще один провод и протягивать .... "
29.01.2014 в 17:13:45
dima77m, трехфазная линия должн быть 5-проводной, и все. чрез несколько лет ваш сименс может сгореть (тьфу-тьфу), а новому и нейтраль, и все фазы подавай - будете крушить стену?
29.01.2014 в 17:17:40
Solovey написал : а вторая схема в инструкции? где сеть 400В и подключение без нейтрали?
А звезда - это третья схема, но там двухфазный вариант подключения
т.е. нужно менять разводку в нагревателе? стр.10 схема 2 в инструкции - 12 кВт, соединение звездой, 400 В, трехфазное переменное напряжение? вместо схема 1 в инструкции "с завода" - 12 кВт, соединение треугольником, 230 В, трехфазное переменное напряжение?
29.01.2014 в 17:18:40
andrewkhv написал : dima77m, трехфазная линия должн быть 5-проводной, и все. чрез несколько лет ваш сименс может сгореть (тьфу-тьфу), а новому и нейтраль, и все фазы подавай - будете крушить стену?
Точно :) Очень редко бытовой проточник может без ноля работать :)
29.01.2014 в 17:23:35
andrewkhv написал : трехфазная линия должн быть 5-проводной, и все. чрез несколько лет ваш сименс может сгореть (тьфу-тьфу), а новому и нейтраль, и все фазы подавай - будете крушить стену?
а если этот водогрей 50 лет проработает, а ремонт уже сделан, и кабель уже ведь проложен. Нафига сейчас что-то менять, если именно этот проточник питается по трем жилам?
Ну сгорит - купят еще такой же. (ведь под другой проточник и подключение воды придется наверняка менять.)
dima77m написал : т.е. нужно менять разводку в нагревателе? стр.10 схема 2 в инструкции - 12 кВт, соединение звездой, 400 В, трехфазное переменное напряжение? вместо схема 1 в инструкции "с завода" - 12 кВт, соединение треугольником, 230 В, трехфазное переменное напряжение?
А я у вас еще выше спросил: от какой сети вы питаетесь? Кто вас знает, какие у вас там заморочки еще...
Но логично что если у вас линейное напряжение 380 (400В), то надо подключаться по схеме 2 инструкции.
29.01.2014 в 17:35:20
Solovey написал : А я у вас еще выше спросил: от какой сети вы питаетесь? Кто вас знает, какие у вас там заморочки еще...
Но логично что если у вас линейное напряжение 380 (400В), то надо подключаться по схеме 2 инструкции.
между фазой и нулем - 220 В - т.е. фазное 220 между фазами 380 В - т.е. линейное 380
тогда еще вопрос: - нужно 4 или 5ть проводов?
29.01.2014 в 17:40:48
dima77m написал : тогда еще вопрос: - нужно 4 или 5ть проводов?
Для конкретно этого нагревателя хватает и 4-х проводов :)
29.01.2014 в 18:27:42
ksiman написал : Для конкретно этого нагревателя хватает и 4-х проводов :)
т.е.
на какие номинальные токи брать УЗО и Автомат?
29.01.2014 в 18:28:36
dima77m написал : внутри реле, автоматом отключающее один тэн в зависимости от скорости потока
Эта автоматика действительно чисто механическая? Не требует питания 220 вольт?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.