02.02.2014 в 18:28:37
DED@ПВО Ставила управляющая компания поселка.
02.02.2014 в 18:33:54
DmitryVD Если это еще и опломбировано, принято в эксплуатацию. Вот это я понимаю, люди живут.
02.02.2014 в 18:34:08
Газа нет в поселке. Варочную панель планирую трехфазную. А нагрузки и так максимально равномерно разбиты на семью из 4 человек. Всей семьей сидели гадали кто и чем может заниматься одновременно, что бы нагружать три фазы равномерно.
Bladiclab написал : Если это еще и опломбировано, принято в эксплуатацию. Вот это я понимаю, люди живут.
Пока не опломбировано, т.к. я свой силовой кабель идущий в дом еще не протянул... но пломбировать придет тот же человек который ставил шкаф с автоматом и счетчиком.
02.02.2014 в 18:48:17
DmitryVD написал : Пока не опломбировано, т.к. я свой силовой кабель идущий в дом еще не протянул... но пломбировать придет тот же человек который ставил шкаф с автоматом и счетчиком.
В том году на машине напарника поехали техосмотр пройти. У него SKODA почти новая. Все хотел противотуманки поставить. Мужик, который машину смотрел, чего-то включил и говорит. Поздравляю, у вас есть противотуманки.
DmitryVD написал : Предлагаю оставить на 63А что б на каждую фазу примерно по 15 было
Поздравляю, у Вас на вводе 63А.:applause:
02.02.2014 в 19:14:58
DED@ПВО написал : А он его не самовольно ставил ведь ..., стало быть и волноваться не о чем ...
Вы тоже научите... поставили что было... а приедут если превысит
DmitryVD написал : 15 кВт выделено по документам
Уже другие или просто пришлют квитанцию со штрафом, ходят то не те кто пломбы ставит а проверяющие.
02.02.2014 в 20:01:47
DmitryVD, тут в соседней теме заземление обсуждают - почитайте.
03.02.2014 в 06:20:40
MINik ОК, спасибо
MINik написал : Вы тоже научите... поставили что было... а приедут если превысит Уже другие или просто пришлют квитанцию со штрафом, ходят то не те кто пломбы ставит а проверяющие.
Я в любом случае не собираюсь потреблять разово более 15 кВт на три фазы, возможно такое, что кратковреенная нагрузка на 1 фазу превысит 5,5 кВт и не более того...
03.02.2014 в 10:40:19
MINik написал : Вы тоже научите... поставили что было... а приедут если превысит
Никто не смотрит на превысил, а только на оплачено или нет ...
04.02.2014 в 14:44:57
DmitryVD, Если номинал вводного будете поднимать до 63А , то и все номиналы УЗО под ним до 63А поднимайте
22.03.2014 в 23:51:06
Автомат на 63 А при длительной перегрузке ( не КЗ ) до 1 часа держит ток 95 Ампер и только тогда сработает тепловой расцепитель. Узо надо ставить на 100 А иначе оно может не выдержать такой ток и сгорит.
23.03.2014 в 01:28:46
Yan Bear написал : Автомат на 63 А при длительной перегрузке ( не КЗ ) до 1 часа держит ток 95 Ампер
Уточняйте с какой характеристикой (с А так он отрубится)