02.02.2014 в 18:28:37

DED@ПВО Ставила управляющая компания поселка.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2014 в 18:33:54

DmitryVD Если это еще и опломбировано, принято в эксплуатацию. Вот это я понимаю, люди живут.

0
DmitryVD
DmitryVD
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Красноярск

Сообщений: 16

02.02.2014 в 18:34:08

Газа нет в поселке. Варочную панель планирую трехфазную. А нагрузки и так максимально равномерно разбиты на семью из 4 человек. Всей семьей сидели гадали кто и чем может заниматься одновременно, что бы нагружать три фазы равномерно.

Bladiclab написал : Если это еще и опломбировано, принято в эксплуатацию. Вот это я понимаю, люди живут.

Пока не опломбировано, т.к. я свой силовой кабель идущий в дом еще не протянул... но пломбировать придет тот же человек который ставил шкаф с автоматом и счетчиком.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2014 в 18:48:17

DmitryVD написал : Пока не опломбировано, т.к. я свой силовой кабель идущий в дом еще не протянул... но пломбировать придет тот же человек который ставил шкаф с автоматом и счетчиком.

В том году на машине напарника поехали техосмотр пройти. У него SKODA почти новая. Все хотел противотуманки поставить. Мужик, который машину смотрел, чего-то включил и говорит. Поздравляю, у вас есть противотуманки.

DmitryVD написал : Предлагаю оставить на 63А что б на каждую фазу примерно по 15 было

Поздравляю, у Вас на вводе 63А.:applause:

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

02.02.2014 в 19:14:58

DED@ПВО написал : А он его не самовольно ставил ведь ..., стало быть и волноваться не о чем ...

Вы тоже научите... поставили что было... а приедут если превысит

DmitryVD написал : 15 кВт выделено по документам

Уже другие или просто пришлют квитанцию со штрафом, ходят то не те кто пломбы ставит а проверяющие.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

02.02.2014 в 20:01:47

DmitryVD, тут в соседней теме заземление обсуждают - почитайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24310&page=12

0
DmitryVD
DmitryVD
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Красноярск

Сообщений: 16

03.02.2014 в 06:20:40

MINik ОК, спасибо

MINik написал : Вы тоже научите... поставили что было... а приедут если превысит Уже другие или просто пришлют квитанцию со штрафом, ходят то не те кто пломбы ставит а проверяющие.

Я в любом случае не собираюсь потреблять разово более 15 кВт на три фазы, возможно такое, что кратковреенная нагрузка на 1 фазу превысит 5,5 кВт и не более того...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.02.2014 в 10:40:19

MINik написал : Вы тоже научите... поставили что было... а приедут если превысит

Никто не смотрит на превысил, а только на оплачено или нет ...

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

04.02.2014 в 14:44:57

DmitryVD, Если номинал вводного будете поднимать до 63А , то и все номиналы УЗО под ним до 63А поднимайте

0
Yan Bear
Yan Bear
Новичок

Регистрация: 17.07.2009

Москва

Сообщений: 53

22.03.2014 в 23:51:06

Автомат на 63 А при длительной перегрузке ( не КЗ ) до 1 часа держит ток 95 Ампер и только тогда сработает тепловой расцепитель. Узо надо ставить на 100 А иначе оно может не выдержать такой ток и сгорит.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

23.03.2014 в 01:28:46

Yan Bear написал : Автомат на 63 А при длительной перегрузке ( не КЗ ) до 1 часа держит ток 95 Ампер

Уточняйте с какой характеристикой (с А так он отрубится)

0