01.02.2014 в 22:22:59
Присоединяюсь к вопросу. У меня схожая ситуация, очень холодная бетонная стена, примыкающая к тепловому шву между зданиями. На тепловизоре это единственное место в квартире с низкой температурой, около 5 градусов, в комнате соответственно 17 градусов. Ширина бетонной полосы около метра в глубь комнаты. Снаружи , т.е. со стороны квартиры стена отделана гипсокартоном на клею. Предложите пожалуйста какое-нибудь решений данной проблемы, от утепления ватой ( пенополистиролом) , до прокладки труб отопления в стене. У нас свое отопление и от соседей не зависим. Если утеплять, то чем и как это лучше сделать. А если пускать доп отопление , то может просто врезать радиатор в основание стены ( в угол )?
01.02.2014 в 22:58:46
zovorap, Назначение помещения, в котором находится холодная поверхность, обозначьте..
01.02.2014 в 23:32:02
пяпа написал : у вас мебель где будет, вдоль всей стены с холодный участком в углу, или там где батарея с окном?
Вдоль всей холодной стены, как на плане(пост#6 фото№3).
Есть подозрение что градусник врет, и фактически температура стены ниже.. ибо на ощупь стена кажется холоднее 12гр. В понедельник зайду к застройщику, буду настаивать на проведении обследования визором..
02.02.2014 в 00:09:02
zovorap написал : Если утеплять, то чем и как это лучше сделать
Стена снаружи дома не утеплена?
02.02.2014 в 00:34:50
serj-47 написал : Снял бумажные обои от застройщика и обнаружил на кухне что одна стена холодная
Рядом колонны случайно нет? Не пойму конструктив дома. Между зданиями есть щель? Тоже непонятен узел примыкания.
На кухне влажность может быть гораздо больше 60%.
02.02.2014 в 00:42:49
Kreker написал : На кухне влажность может быть гораздо больше 60%.
При каких условиях? При отсутствии воздухообмена? А стоит "забиваться" под такие исходные?
02.02.2014 в 00:50:43
vitex73 написал : А стоит "забиваться" под такие исходные?
Хм. Ну, если все сделано по-уму, то, конечно, не стоит. Но я был у многих в гостях и у них не было по уму: у кого-то не работала вытяжка, у кого-то не было притока из-за пластиковых окон, у кого-то обои флизелиновые вдобавок. Когда они готовят на кухне, то там как в бане.
02.02.2014 в 00:53:17
Kreker написал : Рядом колонны случайно нет? Не пойму конструктив дома. Между зданиями есть щель? Тоже непонятен узел примыкания.
Колонны точно нет. щелей не должно быть, по идее
02.02.2014 в 03:10:23
Необычный конструктив. Посмотрите с лоджии, видно ли вату через стыки фасада на стыке домов. Может её там нет.
02.02.2014 в 06:19:46
Kreker написал : Рядом колонны случайно нет? Не пойму конструктив дома.
Вот из за колонн и возникают проблемы. Как мне объяснил однажды читинский проектировщик, не могут они колоны обыграть. Вот такие проектировщики.:( В Сибири у мест, где колонны в новых домах промерзают стены насквозь. А строят китайцы. Им то по барабану. Они у нас в морозы без шапок ходят и работают.:swoon
serj-47 написал : Колонны точно нет. щелей не должно быть, по идее
Мда.. Очень интересная серия дома, как бывший монтажник панельных домов говорю. Фасад крупноблочный, а внутрянка как у панельного дома. Или блоки фасада сделаны не качественно или монтажники в шов блоков не положили гернит. Такое было и бывает. Во время процесса монтажа, чтобы блоки стояли ровно, нерадивые рабочие в стыки панелей и блоков не пристраивают этот материал.
02.02.2014 в 09:04:55
VITEX73. Кусок стены который промерзает находится в жилой комнате по длинной стороне, примыкает к торцевой стене с окном, выходящей на улицу. Третий этаж. Со стороны фасада дом сделан из пеноблоков и утеплен минватой толщиной 100 мм. Но сама бетонная стена( ширина около метра) проходит уже внутрь здания и прикасается с тепловым швом, который судя по всему плохо( или ни как ) не утеплен. Когда дополнительно застройщик утеплял угол по моему требованию, то видел там щель между двумя зданиями., но напихать туда листов минваты мне кажется будет не возможно.
02.02.2014 в 09:06:12
vitex73 написал : Для меня понятно и "без таблиц", что такое возможно при относит. влажности около 80%..Где такая влажность? Отвечу: "..в Улан- Удэ, наверное.."
Для кухни влажность 80% это нормально, или у Вас на кухне вообще не готовят?
02.02.2014 в 09:26:52
zovorap написал : VITEX73. Кусок стены который промерзает находится в жилой комнате по длинной стороне, примыкает к торцевой стене с окном, выходящей на улицу. Третий этаж. Со стороны фасада дом сделан из пеноблоков и утеплен минватой толщиной 100 мм. Но сама бетонная стена( ширина около метра) проходит уже внутрь здания и прикасается с тепловым швом, который судя по всему плохо( или ни как ) не утеплен. Когда дополнительно застройщик утеплял угол по моему требованию, то видел там щель между двумя зданиями., но напихать туда листов минваты мне кажется будет не возможно
Не понял..Нарисуйте, пжлст..
02.02.2014 в 09:28:35
zovorap написал : Кусок стены который промерзает находится в жилой комнате по длинной стороне, примыкает к торцевой стене с окном, выходящей на улицу. Третий этаж. Со стороны фасада дом сделан из пеноблоков и утеплен минватой толщиной 100 мм. Но сама бетонная стена( ширина около метра) проходит уже внутрь здания и прикасается с тепловым швом, который судя по всему плохо( или ни как ) не утеплен. Когда дополнительно застройщик утеплял угол по моему требованию, то видел там щель между двумя зданиями., но напихать туда листов минваты мне кажется будет не возможно.
Это вопросы к застройщику. Их у нас немного. Мигом сбегутся и устранят возникшие неувязки.
02.02.2014 в 09:34:55
Игорь608675 написал : кухни влажность 80% это нормально
Я допускаю, что кому-то, и 90% будет "нормально"..Но, все же, есть удтвержденные нормы по жилым полмещениям, и цифры 80 % отн. влажности, я там, не встречал..Может покажете? Вообще, зимой, подобные значения- это нужно постараться..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.