Кольчуга написал : При наличии кабеля, отрежут сколько угодно, но не менее 1 метра. Обращайтесь.

попросили выслать им скан паспорта 2-й и 5-й страницы. я ж не квартиру покупаю...

ПС. кстати, цену так и не назвали. Вщм, в магазине попроще. Но что подсунут, неизвестно.

0
Dreamer01
Dreamer01
Новичок

Регистрация: 21.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

21.11.2014 в 16:32:07

Кольчуга написал : При наличии кабеля, отрежут сколько угодно, но не менее 1 метра. Обращайтесь. Если необходимо - сброшу в личку контакты отдела сбыта.

скиньте плз контакты в личку, умаялся в СПБ кабель кольчугинский искать.

0
Aky70
Aky70
Новичок

Регистрация: 18.11.2014

Москва

Сообщений: 10

17.12.2014 в 16:14:00

Кольчуга, Добрый день, необходимо 300м ВВГ с отправкой в МО, станет ли сбыт связываться? Если да, то контакты прошу в личку.

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

22.12.2014 в 18:51:21

ss581 написал : MINik ОК! Причём продавец доставку до ТК в Москве сделал бесплатной. Да и цена самая низкая... И ощаться с ним было приятно... Упаковал товар на совесть... Если кому надо - г.Кольчугино, ООО «НТЦ Электрокабель» 73ode@mail.ru

Тоже заказал по этой электронке. Нужных мне ВВГ-Пнг(А)-LS 1,5х3 и 2,5х3 в наличии не было (были с жилами трехфазных цветов). Поэтому где-то дней 20 ушло на изготовление и отправку. Согласовали по почте расцветку жил и изготовили для меня по 200 метров. Доставка вышла 600р до Владимира и 300р до Москвы через ТК (59 кг).

На 1,5х3 кабеле изоляция хорошая, не лопается, реальное сечение жил 1,33 (1,3 диаметр (мерил штангенциркулем 2-го класса, с точностью 0,1мм, так что может и больше, микрометра нет)).

На 2,5х3 кабеле на фазе и PE изоляция хорошая, а на нуле на синей полоске как-бы вкрапления чего-то белого, на ощупь шероховато, толщина изоляции под синей полосой заметно тоньше. Изоляция не лопается. Реальное сечение жил 2,27 (1,7 диаметр). Тестовые куски откушены с концов бухт, так что может просто заканчивалось что-то в экструдере, и в целом в бухте такой проблемы нет, не смотрел еще.

Медь у Кольчугино блестящая, светлого медного цвета =)

В целом могу рекомендовать, относительно московских цен, даже с учетом доставки, вышло выгодно. пс: предоплата 100% по счету, можно не бояться отсылать деньги, всё честно =)

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

23.12.2014 в 11:35:30

Фото изоляции из начала бухты:

0
KTCM
KTCM
Новичок

Регистрация: 10.05.2014

Электросталь

Сообщений: 8

25.01.2015 в 18:35:35

Хочу обратиться за советом по вопросу кабелей ВВГнг-ls. Купил на пробу по метру такого кабеля 3х2,5 Севкабеля, Кольчугинского и Подольского заводов. Покупал в МПО "Электромонтаж". По цвету меди и по сечению жил сильных отличий между указанными кабелями я не нашёл. Но есть сомнения касательно оболочки жил и внешней изоляции. Если резать кабель кусачками (я использовал универсальные пассатижи Книпекс http://www.220-volt.ru/catalog-158831/, включающие в себя функции пассатижей, кабелереза, зачистки проводов 1,5 и 2,5 мм и обжимки для клемм), то проявляется следующее - изоляция жил лопается вдоль жилы примерно на 0,5-1 см от места реза. Это наблюдается у всех трёх кабелей. Выглядит это примерно так, как показано на фото в сообщении №39 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202173&p=4372978&viewfull=1#post4372978 данной темы (Andrew Nik), только непосредственно в месте реза. При этом, если изгибать кабель "нерегламентированными" радиусами, то оболочка не лопается, остаётся целой. Лопается она только в месте отреза при откусывании куска кабеля. Стоит брать данный факт во внимание как потенциальный "дефект" кабеля и "скрытая мина", или это обычное явление при нарезании кабелей ВВГ? Универсальные пассатижи Книпекс режут данные кабели без особых усилий, если можно сказать, как по маслу.

Второй момент связан с внутренней ПВХ оболочкой. Кабели Кольчугинского и Подольского завода помимо внешней оболочки чёрного цвета имеют внутреннюю оболочку http://www.electro-mpo.ru/card35992.html (по ссылке кабель сечением 1,5 мм, потому что для 2,5 мм на сайте магазина фото не соответствует реальности). Так вот, извлечённый кусок внутренней оболочки белого цвета из Кольчугинского кабеля довольно жёсткий. Если эту оболочку распрямить, придав ей форму близкую к плоской от изначально цилиндрической, а потом согнуть пополам (не важно, вдоль или поперёк), то она ломается в месте сгиба. Может быть не с первого раза, но заметна трещина и изменение цвета в месте сгиба. У подольского кабеля такого не наблюдается. В реальности вряд ли кабель будет так изгибаться, как в моём "эксперименте", но всё же, на мой взгляд, это неправильно, в плане свойств оболочки.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.01.2015 в 21:00:31

KTCM написал : извлечённый кусок внутренней оболочки

это не оболочка, это заполнитель, а можете попробовать его поджечь?

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

26.01.2015 в 11:42:22

KTCM написал : Хочу обратиться за советом по вопросу кабелей ВВГнг-ls. Купил на пробу по метру такого кабеля 3х2,5 Севкабеля, Кольчугинского и Подольского заводов. Покупал в МПО "Электромонтаж". По цвету меди и по сечению жил сильных отличий между указанными кабелями я не нашёл. Но есть сомнения касательно оболочки жил и внешней изоляции. Если резать кабель кусачками (я использовал универсальные пассатижи Книпекс http://www.220-volt.ru/catalog-158831/, включающие в себя функции пассатижей, кабелереза, зачистки проводов 1,5 и 2,5 мм и обжимки для клемм), то проявляется следующее - изоляция жил лопается вдоль жилы примерно на 0,5-1 см от места реза. Это наблюдается у всех трёх кабелей. Выглядит это примерно так, как показано на фото в сообщении №39 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202173&p=4372978&viewfull=1#post4372978 данной темы (Andrew Nik), только непосредственно в месте реза. При этом, если изгибать кабель "нерегламентированными" радиусами, то оболочка не лопается, остаётся целой. Лопается она только в месте отреза при откусывании куска кабеля. Стоит брать данный факт во внимание как потенциальный "дефект" кабеля и "скрытая мина", или это обычное явление при нарезании кабелей ВВГ? Универсальные пассатижи Книпекс режут данные кабели без особых усилий, если можно сказать, как по маслу.

Второй момент связан с внутренней ПВХ оболочкой. Кабели Кольчугинского и Подольского завода помимо внешней оболочки чёрного цвета имеют внутреннюю оболочку http://www.electro-mpo.ru/card35992.html (по ссылке кабель сечением 1,5 мм, потому что для 2,5 мм на сайте магазина фото не соответствует реальности). Так вот, извлечённый кусок внутренней оболочки белого цвета из Кольчугинского кабеля довольно жёсткий. Если эту оболочку распрямить, придав ей форму близкую к плоской от изначально цилиндрической, а потом согнуть пополам (не важно, вдоль или поперёк), то она ломается в месте сгиба. Может быть не с первого раза, но заметна трещина и изменение цвета в месте сгиба. У подольского кабеля такого не наблюдается. В реальности вряд ли кабель будет так изгибаться, как в моём "эксперименте", но всё же, на мой взгляд, это неправильно, в плане свойств оболочки.

Заполнение (высоконаполненное) в кабелях ВВГнг(А)-LS служит для того, чтобы придать кабелю круглую форму. Требований по механическим характеристикам к заполнению не применяется (в отличие от оболочки). Поэтому, то что Вы описали выше, вполне нормально. Замечу, что заполнение и наружная оболочка- это два разных конструктивных элемента и выполнены они из разных материалов.

0
KTCM
KTCM
Новичок

Регистрация: 10.05.2014

Электросталь

Сообщений: 8

27.01.2015 в 22:54:44

юра Т написал : это не оболочка, это заполнитель, а можете попробовать его поджечь?

Да, правильно, заполнитель. Просто когда писал, думал немного о другом, поэтому по-другому назвал. Попробовал поджечь - пока держал спичку - горело, как-только убрал источник пламени - тут же погасло. Дыма приктически нет, запаха как такового - тоже. Если к носу близко поднести - пахнет немного палёной пластмассой.

Вопрос к представителю завода. Кольчуга, касательно внутреннего наполнения у меня меньше беспокойства. В конце концов, на мой взгляд, оно не защитит от короткого замыкания жил между собой в случае повреждения их оболочек. А касательно лопающейся оболочки самих жил можете что-то сказать - допустимо такое? Повторюсь, никаких ножов для снятия внешней оболочки не применялось. Просто откусывал куски кабля. В магазине видел сечение кабеля ВВГнг, выпущенного заводом в г. Электроугли, у него я наблюдал состояние, аналогичное вышеописанному мною.

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

28.01.2015 в 13:29:05

Мне сложно представить описанную Вами ситуацию, потому как сами неоднократно срезали изоляцию разными способами и инструментами, и отрезали кабель - не лопалась изоляция. При несоблюдении радиуса да, бывали случаи.

0
KTCM
KTCM
Новичок

Регистрация: 10.05.2014

Электросталь

Сообщений: 8

28.01.2015 в 23:04:18

Кольчуга написал : Мне сложно представить описанную Вами ситуацию, потому как сами неоднократно срезали изоляцию разными способами и инструментами, и отрезали кабель - не лопалась изоляция. При несоблюдении радиуса да, бывали случаи.

  1. Использованный мною инструмент

  2. Подопытный кусок кабеля

  3. Процесс откусывания

  4. Результаты

Внешнюю оболочку чёрного цвета я аккуратно надрезал книппексовским ножом с "пяткой". Заполнитель белого цвета при этом даже не задел. Сам заполнитель я ногтем подковырнул и снял руками без применения каких либо инструментов. На последнем фото на всех трёх жилах хорошо видно лопнувшую изоляцию. С другой стороны этих кабельных обрезков изоляция тоже лопнула в процессе предыдущего эксперимента, просто эти места обращены "лицом" к поверхности стола, поэтому их не видно. Повторюсь, с возможными проблемами снятия изоляции с многожильного кабля разного рода канцелярскими ножами я знаком.