Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

28.01.2015 в 23:33:49

KTCM написал : А касательно лопающейся оболочки самих жил можете что-то сказать - допустимо такое?

вот тут обозревал конкордовский кабель: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218401&p=4851174&viewfull=1#post4851174 при откусывании нормальным кабелерезом возникла та же проблема. Это жилы друг об друга передавливают изоляцию. Думаю, если не перегибать провод радиусами меньше допустимых, то ничего страшного быть не должно

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

29.01.2015 в 09:21:35

Voice написал : Думаю, если не перегибать провод радиусами меньше допустимых, то ничего страшного быть не должно

а лучше его вообще не трогать (не покупать)шоб изоляцию ненароком не нарушить имхо

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2015 в 09:34:31

А что за паника? Ну треснула изоляция на 1-2 мм в месте реза... Кабель-то все-равно еще зачищать придется сантиметров на десять...

0
KTCM
KTCM
Новичок

Регистрация: 10.05.2014

Электросталь

Сообщений: 8

30.01.2015 в 23:02:34

luzgin написал : а лучше его вообще не трогать (не покупать)шоб изоляцию ненароком не нарушить имхо

Лучше вообще ничего не делать и думалку выключить - всё само-собой наладится...

Solovey написал : А что за паника? Ну треснула изоляция на 1-2 мм в месте реза...
Кабель-то все-равно еще зачищать придется сантиметров на десять...

Я не паникую, а интересуюсь мнением людей, которые профессионально занимаются электромонтажными работами и могли сталкиваться с подобными явлениями, дабы понять суть возникшей передо мной дилеммы.

Voice написал : вот тут обозревал конкордовский кабель: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218401&p=4851174&viewfull=1#post4851174 при откусывании нормальным кабелерезом возникла та же проблема. Это жилы друг об друга передавливают изоляцию. Думаю, если не перегибать провод радиусами меньше допустимых, то ничего страшного быть не должно

Voice, спасибо! Я примерно так же рассуждал, как и Вы. Спасибо за ответ!

0
KTCM
KTCM
Новичок

Регистрация: 10.05.2014

Электросталь

Сообщений: 8

08.02.2015 в 18:24:53

Ради интереса, купил на пробу к ранее приобретённым образцам 1 метр кабеля N2XH-J 3х2,5 кв. мм 53122 безгалогеновый улучш. пожаростойк. (Helukabel Германия) (ссылка на каталог МПО Электромонтаж http://www.electro-mpo.ru/card44661.html). Проделал с данным кабелем ту же процедуру, что и с ранее закупленными. Так вот, при отрезании кусков кабеля изоляция жил не полопалась, хотя в местах соприкосновения жил друг с другом появились в изоляции появились вмятины. Сама изоляция жил толще, чем у Кольчугинского кабеля. Внутренний наполнитель белого цвета ещё более "хрупкий", чем у Кольчугино.

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

09.02.2015 в 10:47:11

Во-первых, нельзя сравнивать совершенно разные изделия. В кабеле ВВГнг(А)-LS изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности, в кабеле N2XH-J изоляция вообще из сшитого полиэтилена. Совершенно разные материалы. Аналогичная марка нашего производства - ПвПГнг(А)-HF http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=192

0
KTCM
KTCM
Новичок

Регистрация: 10.05.2014

Электросталь

Сообщений: 8

10.02.2015 в 21:40:00

Кольчуга, ПвПГнг можно рассматривать как допустимую замену ВВГнг?

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

11.02.2015 в 10:25:45

KTCM написал : Кольчуга, ПвПГнг можно рассматривать как допустимую замену ВВГнг?

Это гораздо дороже и для обычных жилых помещений не имеет особого смысла. Но при желании, конечно, можно использовать и ПвПГнг(А)-HF. Безгалогенные кабели в основном используют в местах массового скопления людей, в местах, насыщенных микропроцессорной техникой и тп.

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

13.02.2015 в 16:15:45

А никто Кольчугинский c Nexans не сравнивал ? ВВГнг-ls 3х1.5 или 3х2.5, плоский... Сам Кольчугинский то не щупал. У Nexans шибко изоляция толстая.

0
falken
falken
Местный

Регистрация: 26.03.2012

Протвино

Сообщений: 146

05.03.2015 в 17:22:43

Ну и какой кабель лучшее приобретение по критерием, цена-качество ? И какой лучше гнется плоский или круглый, без повреждения изоляции (внутренней)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.03.2015 в 18:00:22

falken написал : Ну и какой кабель лучшее приобретение по критерием, цена-качество ? И какой лучше гнется плоский или круглый, без повреждения изоляции (внутренней)

Имхо, Севкабель.

Только последнее время с ним в Москве напряг.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.