02.02.2014 в 19:30:48
06.02.2014 в 16:40:41
Придерживаюсь такой же схемы присоединения кухонной вытяжки при условии наличия индивидуального вентканала на кухне. Однако есть НО. При большой инерционности лепестка(ов) обратного клапана (ОК) он может «придерживать» ВЕ с кухни. В качестве лепестка ОК лучше использовать, на мой взгляд, безинерционный целлофановый «язык» на сетчатой рамке. Этот способ хорош для из правильного места рукастых. Также снимаю лепестки на штатном обратном клапане кухонной вытяжки – пусть и над плитой ВЕ тянет. Главный плюс такой схемы – «грязный» поток с вытяжки идет помимо механизма ОК, чувствительного к загрязнению.
06.02.2014 в 21:20:33
Можно подробнее пояснить на счет целофанового языка на сетке?!
06.02.2014 в 22:17:01
Glaen21 написал : В качестве лепестка ОК лучше использовать, на мой взгляд, безинерционный целлофановый «язык» на сетчатой рамке.
Плохо.
Лучше клапан с осью, установленной наклонно на 10-15 градусов, чтобы открывался под своим весом и закрывался потоком от вытяжки на 1-й скорости. Обязательно проверить наклон экспериментально.
И..... если получится не переходить (до вытяжки) на плоский канал 204/60, а пройти круглым 150, или 125 - то будет лучше - может получится его спрятать в коробе или сверху шкафов + цоколь повыше. Больше сечение, плавнее повороты = меньше сопротивление = меньше шума = больше поток. И еще круглые каналы соединяются без зазоров, а с прямоугольными - помучаться. Если канал прятать в коробе - пространство между коробом и каналом заполнить минватой.
Если будет вентилятор вместо простой решетки - то тоже обратный клапан на вытяжку - там где переход на 125. Но ИМХО, вентилятор не нужен, если есть вытяжка.
07.02.2014 в 01:06:13
Спасибо за ответы.
И еще маленький вопрос. Если вести плоский короб вдоль стены и делать поворот на 45 градусов с помощью вот такого (
07.02.2014 в 20:16:18
alexkd написал : Это сколько надо намотать ленты чтобы набрать эти пару миллиметров.
Двухсторонный толстый скотч, с одной стороны защитную пленку не снимаем. Силикон - на пластике не держится, но щель забить можно. Поверх стыка алюминиевую ленту..... ну для надежности. Её лучше всегда использовать поверх стыков, особенно плоских. Кстати на плоских каналах еще можете встретить ситуацию, когда "труба" не лезет в "раструб" - если сжать по длинной стороне и запихнуть - то на длинной стороне будут щели.... Можете тоже спросить производителя.... :)
Кто-то использует короткий саморез - но потом на нем в канале вырастет борода из пыли, я использовал немного секундного суперклея геля...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.