Аватар пользователя
alexkd

Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

02.02.2014 в 19:30:48

Новостройка с электроплитами (без газа). От строителей досталась вытяжка на кухне (12 кв.м) в виде ниши глубиной 400 и вышиной 350 мм под потолком на стене. Около задней стенки ниши в потолок уходит вентканал (выложен из кирпича, квадрат 150х150 мм). Точно такой же второй канал - в санузле. Каналы рабочии. Имеет-ли право на жизнь подключение как на картинке вентиляции в кухне? Будет ли заток воздуха из вытяжки? Как лучше поставить (со створкой горизонтально или под углом или вообще пока снять) (и ставить-ли вообще) обратный клапан? Вентилятор ставить не буду, но возможность поставить учту.

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

06.02.2014 в 16:40:41

Придерживаюсь такой же схемы присоединения кухонной вытяжки при условии наличия индивидуального вентканала на кухне. Однако есть НО. При большой инерционности лепестка(ов) обратного клапана (ОК) он может «придерживать» ВЕ с кухни. В качестве лепестка ОК лучше использовать, на мой взгляд, безинерционный целлофановый «язык» на сетчатой рамке. Этот способ хорош для из правильного места рукастых. Также снимаю лепестки на штатном обратном клапане кухонной вытяжки – пусть и над плитой ВЕ тянет. Главный плюс такой схемы – «грязный» поток с вытяжки идет помимо механизма ОК, чувствительного к загрязнению.

0
Аватар пользователя
ЗГородчанин

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Одесса

Сообщений: 104

06.02.2014 в 21:20:33

Можно подробнее пояснить на счет целофанового языка на сетке?!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

06.02.2014 в 22:17:01

Glaen21 написал : В качестве лепестка ОК лучше использовать, на мой взгляд, безинерционный целлофановый «язык» на сетчатой рамке.

Плохо.

Лучше клапан с осью, установленной наклонно на 10-15 градусов, чтобы открывался под своим весом и закрывался потоком от вытяжки на 1-й скорости. Обязательно проверить наклон экспериментально.

И..... если получится не переходить (до вытяжки) на плоский канал 204/60, а пройти круглым 150, или 125 - то будет лучше - может получится его спрятать в коробе или сверху шкафов + цоколь повыше. Больше сечение, плавнее повороты = меньше сопротивление = меньше шума = больше поток. И еще круглые каналы соединяются без зазоров, а с прямоугольными - помучаться. Если канал прятать в коробе - пространство между коробом и каналом заполнить минватой.

Если будет вентилятор вместо простой решетки - то тоже обратный клапан на вытяжку - там где переход на 125. Но ИМХО, вентилятор не нужен, если есть вытяжка.

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

07.02.2014 в 00:34:51

ЗГородчанин написал : пояснить на счет целофанового языка на сетке?!

Не клеит файлы в пост, ругается. Могу в личку кинуть, если что. Но там ж ничего нет сложного/интересного.

BV написал : на 10-15 градусов, чтобы открывался

Годится чтоб не заморачиваться.

0
Аватар пользователя
alexkd

Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

07.02.2014 в 01:06:13

Спасибо за ответы. И еще маленький вопрос. Если вести плоский короб вдоль стены и делать поворот на 45 градусов с помощью вот такого (http://vents.ua/cat/299/) "Универсальный угловой соединитель для плоских каналов" (где с одной стороны обычный раструб для канала, а другая отпиливается под нудным углом), то как правильно соединить обпиленную сторону со следующим участком канала? Соединитель этой стороной свободно входит во внутрь канала (по бокам остается щель по паре миллиметров, сравнивал и меньшее сечение также и в разных магазинах - одинаково). Производитель ответил в письме что правильно, надо вставлять во внутрь канала и использовать уплотнительную ленту. Хм. Это сколько надо намотать ленты чтобы набрать эти пару миллиметров. Или я что не понял? Что делать с выступами?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

07.02.2014 в 20:16:18

alexkd написал : Это сколько надо намотать ленты чтобы набрать эти пару миллиметров.

Двухсторонный толстый скотч, с одной стороны защитную пленку не снимаем. Силикон - на пластике не держится, но щель забить можно. Поверх стыка алюминиевую ленту..... ну для надежности. Её лучше всегда использовать поверх стыков, особенно плоских. Кстати на плоских каналах еще можете встретить ситуацию, когда "труба" не лезет в "раструб" - если сжать по длинной стороне и запихнуть - то на длинной стороне будут щели.... Можете тоже спросить производителя.... :)

Кто-то использует короткий саморез - но потом на нем в канале вырастет борода из пыли, я использовал немного секундного суперклея геля...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу