fedor83
fedor83
Новичок

Регистрация: 26.03.2012

Москва

Сообщений: 86

12.02.2014 в 16:35:50

В П44 образца 1989 года вырубал щиток на 24 поста (382x318x72) справа как заходишь в трешку в капитальном ЖБ 5 часов работы, получилось почти окно в коридор )) в шламе 5 кг арматуры

на картинке материал стены, где планируется вырубка - армированный гипс (если на картинке трешка, т.е. первая строительная серия)

0
void
void
Местный

Регистрация: 26.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 447

12.02.2014 в 20:02:58

fedor83 написал : В П44 образца 1989 года вырубал щиток на 24 поста (382x318x72) справа как заходишь в трешку в капитальном ЖБ 5 часов работы, получилось почти окно в коридор )) в шламе 5 кг арматуры

Ессна. Поверх всех дверных проемов идет армопояс - две 16 арматуры, плюс обвязка. Беда только в том, что роль арматуры сейчас несет дверная коробка - перемычка превратилась в консоль. Будете менять дверь - вас может ждать неприятный сюрприз (ттт).

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.02.2014 в 20:42:06

НЕХЕР ничего в П44 вырубать!! Всё, что бетонное - НЕ ТРОГАТЬ.

Место щитка у двери, ну где ГКЛ хотели - годится. Тем более, что убиваются сразк два зайца: не надо ещё и адскую штробу делать под кабели.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.